  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 各種水泵工作原理 Flash

    大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P

  • 水泵與泵站.袁俊森 萬亮婷

    文件格式:PDF 文件大?。?.39 M

  • [安裝] 水泵出口軟接有響聲

    同樣的兩套冷卻系統,一套沒有,一套有有經驗的可以分析一下為什么在水泵出口軟接上有響聲-響聲不是很大,但是有比較碎,感覺有雜物是的

  • 水泵配電 怎樣選電纜,開關

    我要做一個水泵配電箱,其中一個水泵是45KW。不知道配這水泵要截面積多少的電纜(用YJV 3+1芯),開關容量又是多少。電壓為AC380V。

  • 風機 水泵的星三角降壓啟動

    風機 水泵的星三角降壓啟動

    我不明白為什么配電系統圖上是畫成這個樣子的 這是一次的這個 怎么就能代表 他是星三角了

  • 關于水泵效率 武漢和河海不一樣

    今天看書發現一個問題 在河海大學的新版水力學上 211頁,水泵的效率等于 有效功率/動力機配套功率(即常說的裝機容量),而武漢大學水泵及水泵站一書則將水泵的效率定義為有效功率/軸功率(小于動力機配套功率),現在有點郁悶,大家不妨說說自己的看法啊

  • 請教大師 關于水泵設計問題

    管路阻力:取冷凍機房內的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力為50 kPa;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 Pa/m,則磨擦阻力為300*200=60000 Pa=60 kPa;如考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的50%,則局部阻力為60 kPa*0.5=30 kPa;系統管路的總阻力為50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的輸配側是什么意思?。?是不是指水平面的管路? 如果是的話 那立管怎么算?

  • 水泵揚程降低 , 有哪些原因?

    (1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,將影響葉輪的做功,導致出口壓力下降。因此需要拆泵檢查清除異物。為防止再次出現該問題,必要時可在泵進口前加設過濾裝置。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,將導致內部產生泄漏,體現為泵的排出壓力下降,如葉輪口環間隙、多級泵的級間間隙。此時應進行相應的拆檢,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,就會形成汽蝕。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,在其他條件不變的情況下,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,可見速度對揚程的影響是非常大的,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,就會相應的降低泵的揚程。此時應檢查泵的轉速,如果確實轉速不夠,應檢查原因,合理解

  • 求教關于水泵走動的問題 謝謝

    以下問題雖比較簡單,但小弟有些模糊理解不夠,能否幫助解釋下:1、水泵運轉前,開啟入口處的閥門,關閉出閥,待水泵啟動后再將出口閥打開。為什么要關閉出口閥待水泵啟動后才開啟呢?在水泵起動時就先打開不可以嗎?2、何為水泵的無負荷試運行;3、空調水系統中供回水管壓差在設計時是否有標出,大概多少才合理。

  • 化工藥水泵依據什么來選型 看這里!

    化工藥水泵產品是用于輸送各種具有腐蝕性或者易燃易爆性的化工液體,所以合理的選型所考慮的參數才是重要的,小編給大家總結了一下幾種選型方法。 1、先確認好化工藥水泵輸送的液體須選對化工泵的材質以及密封件的材質,不然由于泵體或者密封材質耐不住液體的腐蝕這樣會造成化工生產的延誤以及沒必要的經濟損失,所以在選型過程中用戶須告知泵廠家所輸送的介質名稱及介質溫度才能選擇合適的化工泵產品。 2、其次才是所需要的化工藥水泵流量以及揚程,揚程一定要確認好,在為化工藥水泵選型時采購人員是了解清楚化工泵所輸送的高度、距離、彎頭閥門數量并且準確無誤地告知化工泵廠家的銷售人員,這樣才能選擇到一款合適的化工泵型號。 3、還有一點需要注意的是須確認好化工藥水泵輸送介質的比重、粘度以及是否含

  • 塑料防爆防腐水泵如何選型 看這里

    塑料防爆防腐水泵是成套供水設備中的重要組成部分,在工業生產的過程中起著關鍵作用。塑料防爆防腐水泵的選型主要涉及工作介質、特性、揚程、流量、環境溫度等數據,選擇合適的水泵不但工作平穩,壽命長,且能為用戶大程度的節省成本,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正確選型很有必要。 塑料防爆防腐水泵選型步驟 目前在二次供水各個場所中,由于選型不合理,許多的泵處于不合理運行狀況,運行效率低,浪費了大量能源。還有的水泵由于選型不合理,根本不能使用,或者使用維修成本增加,經濟效益低。由此可見,合理選泵對節約能源同樣具有重要意義。所謂合理選泵,就是要綜合考慮泵機組和泵站的投資和運行費用等綜合性的技術經濟指標,使之符合經濟、適用的原則。

  • 請教專家: 冷凍水泵改造(初段選手)

    3臺700冷噸YORK機組4臺并聯486M3/h水泵,時間長了水泵不行了,想換成500M3/H變頻泵,其他不變有沒有問題

  • 請教: 冷卻水泵流量的計算?

    "30/35度是32/37度冷卻塔的1.5倍,即32/37度選100的冷卻塔,30/35度要選150,因為出水越接近濕球溫?,溫度越難降下來,所以要加大型號!” 那請問冷卻水泵是不是也要按1.5倍來計算流量呢? 冷卻水泵流量應按冷卻塔流量還是主機冷卻水流量計算?

  • 求助 農村慢濾池的水泵流量

    搞個農村飲水項目,由于條件限制各個村子單獨供水,準備采用水庫取水+水泵+粗濾+慢濾+清水池或水庫取水+水泵+慢濾+清水池,這樣水泵的流量該怎么計算呀,因為每天供水量不大?5m3/d,且農村水泵抽水,最多抽個幾十分鐘吧不可能24小連續工作,但是慢濾池、粗濾池都有流速要求,這樣濾池就來不及處理,是不是需要在濾池前面加個調節池呢,還是說直接把濾池面積搞大呢,求助大家幫我看下怎么?/p>

  • 關于水泵揚程的確定 ,請教一下

    關于水泵揚程的確定 ,請教一下

    如圖 是開式系統,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2

  • 380v 37kw水泵配什么樣的線

    380v 37kw水泵配多大線徑的線。補充:水泵和柜的距離為20米,室內使用,采用三項4線 各位高手,方便把計算方法,給偶說說,不勝感激。

  • 水泵出口閥門新技術 管力閥

    水泵出口閥門新技術 管力閥任玉斌首鋼長治鋼鐵有限公司設計規劃院 山西 長治046031【摘要】介紹了鋼鐵企業水泵站水泵出水管道新型閥門,一閥多用,節省設備總投資,且減小空問,是液力自動閥的換代產品?!娟P(guān)鍵詞】水錘危害緩開啟泵快關緩閉 維護簡單節能降耗1、水泵出口閥門的發展過程泵站中為防止突然停電造成回流,從而產生事故停泵水錘,損壞泵體和管路.甚至造成更嚴重的事故,通常在水泵出口設止回閥,來減弱或避免上述事故的產生。上世紀六十年代 水泵出口采用電動蝶閥加手動蝶閥.電動蝶閥與水泵聯鎖,由于水泵啟動后電動蝶閥的開啟力矩大.對閥門損傷很大,致使閥門使用壽命縮短.而且突然停電時.電動蝶閥不能關閉.導致回水沖破水泵。七十年代開始.水泵出口采用普通蝶式止回閥 該閥沒有緩開和緩閉功能.不能輕載啟泵和較好地消除水錘,從而被液控蝶閥取代.但是由于其體積龐大,維修復雜.逐漸被淘汰。直至九十年代多功能水力控制閥的問世.采用多功能水力控制閥從根本上講是水泵出口控制閥轉折性地向前邁進了一大步,但是由于其體積大.對于一些空間受到限制或者大口徑的管道,該產品

  • 請教賣場設計選型 主機與水泵

    本人做施工,對設計半解。在此很想問大俠在主機和水泵選型上的問題。對某3層超市賣場區約15000平米,負荷計算暫且按設計院給出冷負荷2253KW計算,可得出流量約386M3/H,主管流速取2M/S,得管徑260MM,取管徑DN300(實際流速1.5M/S左右)。在主機選型上給多大的制冷量和流量合適,水泵流量和揚程呢?(揚程先不討論,我可參考本論壇其他發言,估計在30來米。設計院選2臺主機——制冷量:1411KW,冷凍水流量:242m3/h,冷卻水流量:290m3/h;2臺冷凍水泵——流量:250m3/h,揚程:32m;2臺冷卻水泵——流量:350m3/h,揚程:28m)[ 本帖最后由 txmtom 于 2010-12-24 10:41 編輯 ]

  • 請教高手, 水泵的出口壓力和電壓高低有關嗎?

    泵的一些電氣參數為 P=11KW 400V 50HZ 設計出口壓力為`120bar ,現在壓力表顯示壓力只有110bar左右, 我兩個馬達的相間電壓只有370V左右,請問這是造成水泵壓力低的原因嗎?