我看到很多專業公司做的P2實驗室的換氣次數都在25~30次/小時左右,但規范上明明寫的是8~10次/小時,有那位大人做過的,能不能告訴我為什么?還有系統的劃分是怎么樣來劃分,小弟正在做一個P2實驗室,不知道怎么做,請各位大人賜教!
最近接到一個企業的案子,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,需要包含1,分子生物學技術平臺;2,細胞、組織培養潔凈空間;3,基因檢測分析平臺;4,免疫表型及功能檢測分析平臺;5,重組蛋白、抗體大分子小試制備、純化分析平臺;6,病毒載體制備、純化分析平臺等。沒有做過類似的案子,無從下手,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡!也可以加WX:zlong322
正做一個防疫中心辦公樓空調,其中兩層為生化實驗室,包括幾間病毒實驗室,風機盤管加集中新風方式,擔心空氣通過新風管道傳播,又不能每個房間單獨設新風系統,怎么辦?
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
各位大哥大姐,本人手里現在有一個通風的項目,項目情況大概如此:實驗室排風設計,要求實驗柜換氣12立/min,實驗臺20次/h,樓層共5層。請問實驗臺風量如何計算,實驗臺是開敞的,尺寸為3米X1.5米。我是不是應該烤慮按排氣罩算還是按整個房間全部換氣算?還有風口的選擇規則是什么?選用離心風機好還是軸流風機好?(謝謝各位)
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池???還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
公司是生產布袋風管的,準備籌建一暖通實驗室。實驗室面積150m2。建成后主要用來測試各種情況下的管道內的流速、壓力、溫度等,同時也需要研究室內氣流組織。現經過初步計算,整個冷負荷為30kw(考慮需要測試低溫工廠情況,Tn=16),風量10000m3/h。準備選用一臺模塊化水冷機組,一個風柜,配靜壓箱連接布袋風管。請教各位:1.要測試管道內 定流量、變壓力,該怎么來調整,需要什么設備(通過風管閥門可以嗎?);2.要測試管道內 定壓力、變流量,又該如何做,需要什么設備(不知怎樣定壓?);3.布袋風管會結露嗎?(有人說布袋是途瀉的,周圍都是低溫空氣,不會。我不確定);謝謝!
我公司總包一環境氣候實驗?,即將招標,歡迎大家來投標(包括施工、螺桿壓縮冷凝機組、非標冷風機、冷卻塔、冷卻泵、管道、控制、庫體保溫等),施工地點:湖北。制冷量: 390KW(庫溫-19℃)條件是校核圖紙并提出節點方案建議等。我是制冷的設計人。 13738134500 wangzp@chinacuc.com
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
現在甲方做實驗的類型屬于有機溶劑,各位前輩,有人接觸過這類的嗎?有機溶劑,是說排風管路出風口要高于地面15米嗎嗎?還一個,什么是有機溶劑?甲方的實驗室有很多通風櫥,通風櫥需要冷卻水循環系統,就是把管路接到空調冷水上,一供一回。有人了解這塊嗎?有圖片嗎?想看看施工完后是什么樣子的,而且冷卻水循環系統是接到哪里的?不太清楚甲方的實驗流程。謝謝各位。
我想在實驗室培養一些厭氧菌,在河底找了一些污泥,實驗室厭氧培養。裝置如下: 這已經是傾盡實驗室家當了。。。一千毫升的三口瓶,保證溫度,攪拌,保證厭氧。 每天投加厭氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸鈉、氯化銨、磷酸二氫鉀。 開始一個星期每天投加500COD,可以吃400。三個星期后情況越發的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,給我點指導吧。。。我已經為這些菌寶寶們操碎了心。。。:'(
整體設計以淡雅、清新色調為主,簡約、自然、時尚、高檔融為一體,不僅可以體現現代實驗室的功能要求,而且極大的滿足了人體工程學的規范。在實驗室功能隔斷時,盡可能減輕建筑樓板的承重,實驗室內隔斷選用輕質隔墻,根據實驗室不同采用不同材料的隔斷處理。 天花:一般實驗室的天花用不集塵、不易脫落的龍骨支架鋁扣板天花。有些儀器需要靜音,天花選用消音天花。燈光照明采用內嵌式防塵燈盤30Wx3,工作區照度>450Lux,走道照度>200Lux。 實驗室噪音:按照OSHA以及ADA規范,實驗室內噪音不得高于60分貝??紤]液質、氣質掃描電鏡的房間。 實驗室地面:對
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同