我問問,問的問題可能不那么好。我是做污水處理的,我們工藝是;水解酸化+接觸氧化+絮凝沉淀,像我這樣的工藝,怎么進行工藝調試運行啊???還有能給我補充介紹一下其它的工藝調試,比如掛膜的或者活性污泥法,還有一半的調試周期是好久???
混凝沉淀_水解酸化_好氧工藝處理印染廢水
圖紙簡介: 水解(酸化)處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其它工藝組合可以降低 投稿網友: jsyiqing 上傳時間: 2013-07-22
大家在實際運行的過程中,說說是如何判斷水解酸化效果的好壞的?是通過測試某些指標還是根據觀察,聞氣味還是通過后續效果的好壞來判斷。我覺得書本上的和實際運行還是有些差距的,想看看大家實際運行的一些情況。
最近培養的水解池,不知道如何觀察效果,每天進車間倒是覺得很臭,我們睡覺280方,每天進水30方,內部有填料,采用潛水推流器攪拌,PH一直維持在6.2左右,采樣,要過很久污泥才會沉下去,上清液還好,帶一點泥,SV估計有20%,每天都投50KG葡萄糖防止碳源不足,進水COD在1500,由于調試初期進的清水,到現在COD還只有1100左右,不知道如何觀察效果!
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
如圖中水解酸化池布水的方式,有兩個問題1、這種布水方式叫什么?2、池底布水頭的制作有什么要求,是否有標準件?
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
沉淀池的結構及工作原理視頻
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
大家好,我是新手,問個簡單的問題,我看了好多處理廢水的方案,好多工藝都是曝氣池前面+水解酸化池,1問:怎么不直接用厭氧UASB等產生沼氣的方法2問 水解酸化就是厭氧處理工藝的前半部分流程吧
現有污水要用水解酸化--接觸氧化工藝,不過原水的PH值為10左右,我要考慮先中和再水解還是先水解再中和.請各位大俠賜教.
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?