亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 高層民用建筑防火設計規范圖示

    高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分

  • 將3T大師上傳的高層民用建筑防火設計規范電略作修改

    將3T大師上傳的GB50045-1995高層民用建筑防火設計規范2005(電)參照新買的本規范略作修改。將黑體字及帶下劃線的部分補全。在此期待條文說明部分能盡快上傳。謝謝大師!

  • 高層民用建筑設計防火規范

    電子檔的高層民用建筑設計防火規范

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 高層民用建筑防火設計與審核細節100

    淘寶買的,對注冊消防考試非常有用!

  • 高層民用建筑防火設計圖說

    高層民用建筑防火設計圖說,僅供參考,歡迎下載!!! 如果覺得還好,別忘頂一下哦。

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 高層民用建筑設計防火規范2005

    高層民用建筑設計防火規范2005

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 建筑防火設計規范2006版本

    建筑防火設計規范2006版本

  • 【分享】高層民用建筑設計防火規范

    高層民用建筑設計防火規范PDF電子版

  • 最新高層建筑防火設計規范(2013)

    高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。

  • 民用建筑中庭的防火設計

    高規和建規上中庭的防火設計和自動扶梯等上下連通空間均是分開來講的 并且中庭的的設計沒有規定開口部位的設置要求,諸位探討下。。

  • 民用建筑的電氣防火設計

    知識點:民用建筑的電氣防火設計

  • (2014)最新高層建筑防火設計規范

    (1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技術標準, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,僅靠市政室內消火拴管網,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,導致消防水源、工作壓力無保障。有的管道材質、管徑不符合要求。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管。有的連接方式不規范,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,未對焊接處進行二次鍍鋅。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,

  • 對高層民用建筑防火規范和《建筑設計防火......

    對《高層民用建筑防火規范》和《建筑設計防火規范》的幾點建議隨著社會的進步,我國對建筑物內的機械防排煙問題越來越重視,標準也越來越接近于發達國家。國家對《高層民用建筑防火規范》(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)也在逐年地完善各項條款。筆者在長期的工程設計實踐中,認為《高規》(GB50045-95,2001年版)及《建規》(GBJ16-87修訂本,含2001年4月局部修訂的條文)中的有些條款還不夠完善,在這里提出來與同行們探討。1 防煙樓梯間及前室的機械防煙《高規》關于機械防煙第8.3.1.2條規定:“采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室,應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施”?!陡咭帯逢P(guān)于機械排煙第8.4.3條又規定:“帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部分利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部正壓送風系統,正壓值應符合8.3.7條規定”,而第8.3.7條的規定是:“機械加壓送風的余壓,除計算最不利環路管道壓頭損失外,尚應有

點擊加載更多

高層民用建筑防火設計規范

高層民用建筑防火設計規范專題,為您提供高層民用建筑防火設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層民用建筑防火設計規范 相關的專業交流討論,更多高層民用建筑防火設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度