因為平時冷凍水循環泵揚程一般很少去精確計算,估算時往往又把揚程估算偏高,比如實際需要28米揚程的水泵,選擇了32米揚程的,會出現什么后果?如何改進?一般大家都是怎么去估算揚程的?
用在空調冷卻水系統的水泵, 冷水機放置在2樓 ,冷卻塔放置在5樓, 冷卻泵也放置在5樓。水泵運行噪音特大 將水泵出水閥門關小 噪音立刻減小 更換過無數次軸承 無法解決,請各位老大賜教! (空) zr .和軸承沒有關系,水泵揚程過大得可能性最大??梢郧邢魅~輪。(空) hyy3721 .我揚程選的30米 應該都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口處壓力表的讀數。 (空) tu .水泵出口壓力只有 2.2KG/CM 水泵廠的維修人員說揚程選的太高 我在其他地方水塔和主機在同一層樓 相距只有20米 選30米揚程 從來都沒這樣情況發生 系統工作良好 難道相差實際高度越大 揚程要反而選小才對?暈!(空) zr .揚程選的太高,估計對出口,于集水盤高差,改為2~,5樓高差了 ,該問題論壇里多次提出。 WC DMA老 多次提出,你找一下。 (空) tu .否則他又要說第50遍了....^_^(空) tu .“水泵出口壓力只有0.22兆帕”,說明你的系統在水泵流量大大超過設計
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
我在做一個小水廠,想請教一下各位下面幾個問題:水處理主要采用的是壓力式過濾器,取水的河岸較過濾器高程低10米,壓力式過濾器出水后進入水塔,水塔高于過濾器25米,也就是河岸上的取水處與水塔的高差為35米,我在做施工圖,工藝是根據初步設計來的,初設上的工藝是取水處的泵選型為揚程40米,直接把水打進過濾器后減去水頭損失,水壓仍能保證進入水塔,想問一下各位這么大的水壓對壓力式過濾器的運行有沒有影響,另外,二氧化氯發生器應該放在哪里?是放在壓力過濾器的后面還是放在水塔上呢?水射器直接安裝在管道上即可嗎?如果有人做過這樣的水處理,請留下QQ號,我想請教一些問題,謝謝了。我的QQ是2448453
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
供暖項目分期建設,水泵選型按遠期設計,遠期最終規模時管網阻力為50米,一期運行阻力僅為20米,運行時電機過載,電機過載的情況下,水泵流量也僅為設計額定流量,后水泵采用變頻器調節,但運行時水泵流量始終無法達到一期設計額定流量,低15%左右,電機頻率始終上不去在40HZ左右,請問問題到底出在哪里,是廠家電機配置有問題么,單從銘牌上看電機功率沒有問題,像項目分期建設這種情況,變頻器調節后能否實現保證流量又能解決前期揚程過大的情況呢?
風冷冷水機組系統的管道泵(原25M揚程)壞了,用戶自行更換一個40M揚程的,不懂對主機有何影響?主機放于屋面,裝于回水管上!
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。
各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
大家都知道水泵揚程用伯努利方程計算,可式中有些我不能理解請各位師傅幫忙解釋下:請教各位式中的U表示什么,請問這個參數怎么確定。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 編輯 ]
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的
水泵揚程過大