10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
95SS103立式水泵隔振及其安裝
隨著人們生活水品的日益提高,人們也將越來越重視周圍的生活環境。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正。 一、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,生活水泵、空調系統的循環水泵和消防水泵,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上。這三種類型的水泵都是離心水泵,其流量、揚程、裝機功率及轉速都不一致,總體上看,建筑物的高度越高,水泵的揚程及裝機功率都比較大,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,除了消防水泵平時保持待機狀態,其他的水泵基本上是晝夜運行,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上。
圖紙簡介: 本資料是臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102),圖集內容包括不同型號臥式泵安裝圖、泵規格及安裝尺寸表、安裝設備材料表、隔振器、隔振板選用表等。 投稿網友: zhuyongzhong 上傳時間: 2014-07-3
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
下列場所設置水泵應采取隔振措施: 1) 設置在播音室、錄音室、音樂廳等建筑的水泵; 2) 設置在教學樓、科研樓、化驗樓、綜合樓、辦公樓等建筑的水泵; 3) 設置在工業建筑內、鄰近居住建筑和公共建筑的獨立水泵房內.或者在有人操作管理的工企業集中泵房內的水泵。 水泵隔振包括下列三種形式,并應設立配套裝置。 1. 水泵機組隔振 a、水泵機組隔振方式應該采用支承式。當設有惰性塊或
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
設備的底部隔振臺座一般有鋼筋混凝土結構,或者型鋼臺座。看到標準上面說是多支點板或者多支點梁設計,但是不知道該參考什么資料?對結構不是太懂,有沒有專業的推薦幾本資料呢?
1、是不是所有的機械設備都必須做隔振設計(對振動噪聲沒要求的場所除外)?根據實用供熱空調設計手冊表17.6-1,所有的機械設備都有隔振要求。對于那些轉速低的,規格小的設備是不是不需要隔振設計,有什么標準劃分? 2、如果做隔振設計,是不是所有的設備都要做隔振基座?根據技術措施,冷水機組等重量大的可以不做隔振基座。做與不做隔振基座的標準是什么? 3、在03K302P5中水泵連接管上均設備了彈性支吊架,那么彈性支吊架設備的范圍如何確定?是距機械設備10米,還是20米遠的范圍內要做,還是機房內做,機房外不做?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟?,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.