大家好 我是污水處理廠的 現在在做污泥消化的處理調試 明天上點照片給大家看看
由于進入污水處理廠的污水中含有大量細菌、病原菌、寄生蟲及病毒等,因此對二級污水處理廠出水消毒是必要的。康澈推薦紫外線消毒技術(UV)。隨著紫外線技術的不斷發展以及消毒裝置在設計上的日臻完善,UV消毒法有望成為代替傳統氯消毒的首選方法,目前在重慶已經應用于污水處理工程實踐,并取得了較好的效果。 目前,國內大多數污水處理廠仍然采用加氯消毒,由于污水中的一些有機物與氯反應,可生成鹵代烷等致癌物,這些致癌物在環境中非常穩定,會隨水流進入下游城市的給水管網,容易影響人體健康。另外,加氯后,當污水中余氯量太高時,還會殺滅受納水體中的一些水生生物,破壞水體的生態環境。因此,歐共體很多國家基本上不再對二級出水進行加氯消毒。 紫外光消毒技術是基于現代防疫學、醫學和光動力學的基礎上,利用特殊設計的高效率、高強度和長壽命的C波段紫外光照射流水,將水中各種細菌、病毒、寄生蟲、水藻以及其他病原體直接殺死,達到消毒的目的。在小型污水處理廠應用紫外線消毒工藝時,需根據不同的水質采用合理的防結垢措施和清洗裝置,建議使用自動清洗功能的UV消毒器。 污水處理廠使用的紫外光消毒系統主
論文簡介:污水處理 SBR工藝 工藝流程 詳細構筑物計算 投稿網友:zhl450263073 上傳時間: 2013-07-17
襄樊市魚梁洲污水處理廠采用的是a2o工藝,處理后,達到國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918-2002)規定的一級標準的b標準后排入漢江。考慮到污水處理分期實施的可行性,一期工程規模擬定為旱季污水量20萬m3/d。 為了有效防止傳染性病原菌對人們的危害,降低水體中的總大腸菌群數,對魚梁州污水處理廠出水進行消毒處理。目前常用的消毒方法主要有液氯、二氧化氯、紫外線消毒。本工程擬對常用的三種消毒進行技術經濟比較,著重就紫外消毒設備的選用進行說明。 1 液氯、二氧化氯、紫外消毒原理介紹
論文簡介:污水處理廠工藝設計手冊 2011更新版 水處理 工藝設計 投稿網友:arctic_wxc 上傳時間: 2013-11-12
我廠為日處理量10萬噸的城市污水處理廠, 設計進水COD 450 BOD 200 SS 200 實際進水COD在1100左右,BOD 200左右,SS 600左右 目前正處在調試期,實際日進水水量在2.5萬噸左右 1、活性污泥培養已經進行了30天了,現在曝氣池SV30一直保持在8~10左右,沒有明顯的增長,求助有什么好辦法增加曝氣池混合液濃度嗎? 注:曝氣池DO一直控制在3~4mg/l左右,是否合適? 2、現在水COD在450左右,是否屬于正常數值(設計出水水質要達到二級排放標準,COD 100),如果出水COD過高的話,在進水BOD200以下的條件下如何調整工藝? 3、二沉池出水泡沫比較多,什么原因?如何解決?
我們的污水處理廠建設好后,不是等著進水就萬事大吉了,后期的工作才是挑戰,如何讓系統穩定運行?這才是污水處理的關鍵重點,這個重點我們常叫“生化調試”。 一、
DE型氧化溝工藝用于除磷脫氮,污泥處理采用高溫消化池和污泥干化系統。該廠處理能力9600 人口當量,相當于3.8萬噸/天。該廠出水水質如下: 水質 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
最近接觸到一個污水處理廠的項目,污水處理廠廠房產生的廢水以及辦公樓,公廁產生的污水需要回收處理。 請問國家規范對這部分內容有沒有強制性規范,例如,要求污水必須回收至污水處理廠進水源頭(分水池)之類的?
大家好,我是一位即將畢業的環境工程的學生,有個畢業設計要求,要求設計一個日處理量為6萬立方米的污水處理廠,要用AAO法,誰能給我提供一份相關的計算書跟設計圖紙啊,不甚感激,主要是參考!
污水處理設備-消毒設備
最近搞課程設計,要求做平面布置和高程布置,高程布置精確計算需要先做好管道系統的設計和布置,詢問做過工程的老師說一般高程布置倒是估計的,有一些手冊上有參考資料。我在“給水排水設計手冊”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流經過構筑物的水頭損失,但這并不包括水流經管渠的沿程損失和局部損失。請問做過實際工程的高人們,一般高程布置是估算還是精確計算?如果是估算,除了利用水流經構筑物的水頭損失表,流經管渠的損失如何估算?多謝!
第一張圖片是揚州污水處理廠金華污水處理廠
各位老師,我在做課程設計的時候遇到了一點小麻煩,關于高程的,請指教!在計算二沉池出水的沿程損失的時候,不知道怎么確定起斷水深和出口水深,我翻了很多資料都沒有看到相關計算公式!只有張自杰的那本排水工程第四冊下提到了用巴克梅切夫水力計算指數公式計算出口水深,但是找了很久都沒找到這個公式,起端水深也不太明白是怎么計算的!按上面的公式計算好象也不明白! 麻煩大家知道下我!不勝感激!
剛接觸污水處理廠,有問題向大家請教:污水處理廠中所說的預處理、一級處理、二級處理是什么意思?是污水處理后的水質指標不同還是處理程度不同?先謝謝了!
請教污水處理廠沼氣流量計選取的問題,管徑300毫米,壓力200毫米水柱。計量精度要求+-5%。最好能提供品牌和參數。wangbin1129@163.com
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
低壓柜(MNS):
偶才大一快期末的時候學院居然把我們拉了去污水處理廠參觀我的高數呀(嘿嘿,幸好沒掛...)還沒有學專業知識,參觀多少有點走馬觀花的感覺參觀全程沒有做筆記...偶不好學...參觀了一小半,才記得拿了相機出來拍幾張參觀完就忘了一大半了....所以忽略偶的專業知識和攝影技術吧補充從網上找到的該污水處理廠的全景圖和流程圖我所參觀的是該廠的一期工程,二期尚未建成一期工程日處理污水20萬噸污水采用采用改良的A2/O工藝
污水處理廠 消毒
污水處理廠 消毒專題,為您提供污水處理廠 消毒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水處理廠 消毒 相關的專業交流討論,更多污水處理廠 消毒相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題