冷水泵揚程是否與樓層高度沒有關系呢?比方說一幢約100m高的高層建筑空調,我個人認為,水泵揚程還應該加上△P=ρgh,還請各位同行指教
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???
我的理解是壓力損失就是管路的阻力損失(局部損失和沿程損失的和),最后歸結為揚程。不知理解對不對?實在搞不清壓力損失和揚程間的關系,肯請高手給于詳細的解釋,謝謝了
水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的?。恐x謝!
來源:暖通風向標 如有侵權請聯系刪除 高揚程水泵用于低揚程抽水 很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
昨天一個朋友問了個問題,假設水泵揚程40米, 屋頂水箱與水泵出口軸線的高差45米, 即靜壓大于揚程, 此時水泵能夠出水嗎?我也被問糊涂了。由于平時設計水泵的揚程肯定高于靜壓, 沒想過水泵能不能出水的問題, 直觀的理解,火災初期,水泵、水箱聯合供水,即使一高一低, 也類似兩臺揚程不一的消防泵并聯供水,低揚程的泵為什么不能出水呢?
本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?
請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!
(以下問題如有表述不清楚/不正確的地方,請私信指證,謝謝。)情景假設如下:1、水泵揚程20m;2、水泵出水管路上有一開口朝上的開放管口,管徑任選,符合實際即可,無需考慮經濟流速等因素;3、無需考慮管路損失;無需考慮空氣阻力等,只考慮重力影響。問題如下:1、管口出水能上沖的最大高度由什么決定?2、管口出水能上沖的最大高度能否超過20m?請陳述所支持觀點的依據(回帖獎勵5土木幣,每人2次)。
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 1、高揚程水泵低負荷運行 很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,為防止電機過載,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不低于標定揚程60%。當高揚程用于過低揚程抽水時,電機過載而發熱,嚴重可燒毀電機。應急使用,必須在出水管上裝調節出水量的閘閥,以減小流量,防止電機過載。 注意電機溫升,若發現電機過熱,應及時關小出水口流量或關機。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,強制減少流量,會增加電機負荷。其實正好相反,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上都裝有閘閥,為了減小
高揚程水泵用于低揚程抽水 很多機手認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,為了防止電機過載,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不得低于標定揚程的60%。所以當高揚程用于過低揚程抽水時,電機容易過載而發熱,嚴重時可燒毀電機。若應急使用,則必須在出水管上裝一個用于調節出水量的閘閥(或用木頭等物堵小出水口),以減小流量,防止電機過載。注意電機溫升,若發現電機過熱,應及時關小出水口流量或關機。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,強制減少流量,會增加電機負荷。其實正好相反,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上
高揚程水泵低負荷運行
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
今天一個同事跟我談到一個關于選泵的事情,關于鍋爐循環水泵的選取,水泵先吸水,出水經過一段管路后再經過鍋爐循環設備,設備的出水壓力要求1.6Mpa,再經過一系列管路與設備后回到水泵的入口,水泵處于低位,其余處于高位,那么我認為揚程一定大于160m。但此設計的初設階段,別人選取的水泵揚程為50m,于是提出問題,水泵的出水管壓力與水泵的揚程有何差別?在此,向各位請教,謝謝!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵揚程與壓力的關系
水泵揚程與壓力的關系專題,為您提供水泵揚程與壓力的關系相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵揚程與壓力的關系 相關的專業交流討論,更多水泵揚程與壓力的關系相關內容請?jiān)L問