某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝?。』卮鹪敿?xì)的我請客!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
離心水泵是一種利用水的離心運動的抽水機械,離心水泵在廢氣處理洗滌設備中是必不可少的。我們的設備在運行過程中多多少少會遇到離心水泵的一些故障,水泵出問題應首先應檢視電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否縝密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次:檢視是否是水泵自身的機械故障。 一、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹??;泵軸嚴重彎曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更替新的泵軸。 二、流量不足 產生原因:多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 排除方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物;底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,加大底閥入水深度;
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
350S-26雙吸離心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大約為3m 采用400底閥引水 而目前實際水泵工作情況達不到要求,運行電流為150A(正常應該為200A).請問該水泵存在什么問題啊,改用真空泵引水是不是會好一些.
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
型離心水泵基礎及安裝.pdf
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝.rar(645 KB)
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
一、泵不吸水,但真空表顯示高度真空。故障原因:底閥未開或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打開或清洗底閥;清洗或更換吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,壓力表及真空表指針劇烈跳動。故障原因:注入泵的水量不夠;進水管漏氣。排除方法:再往泵內注水;堵住漏氣處。 三、泵內聲音異常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度過高;吸氣管漏氣;流量過大,發生氣蝕。排除方法:檢查吸水管及底閥;降低吸水高度;堵塞漏氣處;調節出水閘閥。 四、泵不出水,出水處壓力表顯示有壓力。故障原因:泵軸放置方向不對;出水管阻力太大;葉輪淤塞;水泵轉速不夠。排除方法:改正放置方向;檢查水管長度或清洗出水管;清洗葉輪;增加水泵轉速。 五、泵振動嚴重。故障原因:泵發生氣蝕,葉輪不平衡;泵軸與電動機軸不同心,地腳螺栓松動。排除方法:清除氣蝕;校正葉輪使之平衡;校正泵軸與電動機軸的同心度,擰緊地腳螺栓。
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字敘述?,并沒有相應的計算公式,請問哪個規范里有相應的公式計算。
離心水泵揚程計算
離心水泵揚程計算專題,為您提供離心水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與離心水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多離心水泵揚程計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題