亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教如圖的水泵揚程計算方法

    請教如圖的水泵揚程計算方法

    如圖所示,要想C點壓力達到10m水柱,則需要A點水泵揚程為多少,求老師賜教,謝謝。

  • 水泵揚程計算方法總結帖!只求對你有幫助!

    水泵揚程計算方法總結帖!只求對你有幫助!

    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-9 10:21 編輯 -----水泵選型索引-----所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。

  • 關于建筑高度的計算方法

    建筑分類的判斷是消防三門科目??嫉闹R點,同時也是做對案例分析題目的前提和基礎。而建筑高度又是判斷建筑分類的重要指標,在考試中經常會出利用建筑高度來判斷建筑分類的題目。下面就分門別類的歸納一下建筑高度的計算方法。根據《建規》附錄A的規定:A.0.1 建筑高度的計算應符合下列規定:1 建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度;2 建筑屋面為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其屋面面層的高度;3 同一座建筑有多種形式的屋面時,建筑高度應按上述方法分別計算后,取其中最大值;4 對于臺階式地坪,當位于不同高程地坪上的同一建筑之間有防火墻分隔,各自有符合規范規定的安全出口,且可沿建筑的兩個長邊設置貫通式或盡頭式消防車道時,可分別計算各自的建筑高度。否則,應按其中建筑高度最大者確定該建筑的建筑高度;5 局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微

  • 關于灌溉效益的計算方法?

    我正在做廣東省西部丘陵地區一小型灌區(以水稻田為主)的初步設計,在進行經濟評價是遇到了一個問題,不知道如何確定每畝地的灌溉效益,希望各位大俠指導,謝謝!

  • 急!請教廢水提升時集水池容積和水泵揚程的計算方法

    新手,以前沒學過這個,但要參加考試,屬于掌握的內容,極有可能出計算題。找了很多書,google、baidu了n次,都沒有找到。懇求大家?guī)椭Vx謝!

  • 水泵的安裝高度和氣蝕余量的計算方法?

    泵的幾何安裝高度是保證離心泵在設計工況下不發生汽蝕的重要條件.怎樣從允許吸上真空度Hs 或從氣蝕余量Δh兩種途徑計算離心泵最大安裝高度?

  • 水泵吸程(即安裝高度)和計算方法

    管道離心泵的安裝關鍵技術:水泵安裝高度(即吸程)選用一、離心泵的關鍵安裝技術 管道離心泵的安裝技術關鍵在于確定水泵安裝高度(即吸程)。這個高度是指水源水面到水泵葉輪中心線的垂直距離,它與允許吸上真空高度不能混為一談,水泵產品說明書或銘牌上標示的允許吸上真空高度是指水泵進水口斷面上的真空值,而且是在1標準大氣壓下、水溫20攝氏度情況下,進行試驗而測定得的。它并沒有考慮吸水管道配套以后的水流狀況。而水泵安裝高度應該是允許吸上真空高度扣除了吸水管道損失揚程以后,所剩下的那部分數值,它要克服實際地形吸水高度。水泵安裝高度不能超過計算值,否則,水泵將會抽不上水來。另外,影響計算值的大小是吸水管道的阻力損失揚程,因此,宜采用最短的管路布置,并盡量少裝彎頭等配件,也可考慮適當配大一些口徑的水管,以減管內流速。 詳情請見:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425430&topID=114897

  • 求五樁塔吊基礎計算方法

    求五樁塔吊基礎計算方法我單位施工的塔吊基礎是五樁上澆筑十字交叉梁,我用PKPM安全計算,五樁塔吊基礎不知該套哪一項?有類似經歷的同行嗎?

  • 關于天面水池的計算方法

    各位高手,本人在做一棟八層住宅,樓上有一個天面水池,想請教水池壁如何計算。在網上搜索了很多理論,都沒找到合適的方法,請各路高手不吝賜教。

  • PKPM默認的板的計算方法

    1、單向板彈性計算,不可更改2、雙向板(長邊/短邊>2)彈性計算,不可更改3、雙向板(長邊/短邊《2)塑性計算,可更改 信息來源,PKPM2010用戶手冊《結構施工圖設計》P76,懇請批評指正。

  • 冷凍水泵揚程實用估算方法

    這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,因為這種系統是量常用的系統。 1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較。若取值大則管徑小,初投資省,但水泵運行能耗大;若取值小則反之。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,管徑較大時,取值可小些。 3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,組合式空調器等。它們的阻力是根據設計提出的空氣進、出空調盤管的參數、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,許多額定工況值在產品樣本上能查到。此項阻力一般在20~50kPa范圍內。 4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的。如果此允許壓力降取值大,則閥門的控制性能好;若取值小,則控制性能差。閥門全開時的壓力降占該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度。

  • 關于活門機構的計算方法

    內容在附件里,請各位大神指教,如有好的方法請分享

  • 跪求墻體的荷載計算方法

    各位大師們,我是菜鳥,需要大家幫忙，已知樓面層?.2米,荷載為:附加恒載2.2kN/平方米,活荷載2.0 kN/平方米,怎么算加砌塊隔墻的荷載有沒有超過樓面的荷載!謝謝!

  • 砌體結構中梁的計算方法

    普通的框架結構,我們計算梁配筋的時候通常是借助satwe計算整體結構,然后出梁柱施工圖。但是砌體結構,你就不能再用satwe計算模型了,這時候你需要借助pk,一個梁一個梁的計算,雖然麻煩,但是保險。而且算出來的結果比較接近實際情況。新手一定要注意。往往在畢業設計時候,只接觸過框架結構就認為pkpm只能用satwe計算梁柱板配筋,但是砌體結構需要格外注意。

  • 關于市政泵站的計算方法

    關于市政泵站的計算方法

    領導交代明天去匯報下一個泵站的負荷,說人家業主看著負荷奇怪,讓我去解釋解釋,我看了半天圖,也覺得這個負荷看著奇怪,求大家也幫著看看。上圖

  • 發個電氣負荷的計算方法吧

    嗯,閑來無事和大家分享一哈

  • 靜壓箱的作用及計算方法

    詳細介紹了靜壓箱作用及選型計算方法

點擊加載更多

水泵揚程計算方法

水泵揚程計算方法專題,為您提供水泵揚程計算方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵揚程計算方法 相關的專業交流討論,更多水泵揚程計算方法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度