二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
是不是水泵揚程都要套公式?。繎?yīng)該有個常用估算方法的吧?象鍋爐采暖供熱水系統里,結合水路長和樓高來怎么估算揚程的?這里包括鍋爐補水泵,輸往空調板換的泵,輸往樓頂水箱的泵,以及從樓頂水箱出來供給各個房間的水泵,這些都是怎么來確定揚程的,還有泵的口徑?謝謝
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
養豬場輸送豬尿管道,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,管子選用150的UPVC管,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,以及選用什么泵比較好。
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!
水泵選型索引
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝??!回答詳細的我請客!
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
這個是污水提升泵站,局部水頭損失不考慮。最高日最高時流量為100立方米/小時。管徑為DN150 ,PE管。 請問以下幾種計算方式哪一種是對的?或者該如何計算? 我最想知道的是計算時靜揚程和沿程水頭損失計算時選取的長度是哪一種組合方式。以前一直按第三種算,總覺得算出來的揚程偏大。
現擬定工程采用螺桿加風冷熱泵形式,機組阻力為了方便理解人為定為80kpa與30kpa,夏季螺桿+風冷熱泵運行,部分負荷時開啟COP較高的螺桿機組以提高運行效率;冬季采用風冷熱泵運行,提供45-40℃熱水。SB1、SB2均放在地下室機房內,定壓點設置在集水器,簡化原理圖如上圖兩種形式,采用哪一種更好?水泵該如何選擇呢?
現有一工程采用熱回收機組,熱水過熱回收器后進日用水箱,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇?急!?。?/p>
如圖,垂直高差7m,管長50m(dn25管,白色的那種塑料管),15個90度彎頭,請問,這種循環泵揚程是如何計算的?謝謝!
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字?jǐn)⑹鲆螅](méi)有相應的計算公式,請問哪個規范里有相應的公式計算。
水泵的揚程如何計算
水泵的揚程如何計算專題,為您提供水泵的揚程如何計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵的揚程如何計算 相關的專業交流討論,更多水泵的揚程如何計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題