向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
水泵選型索引
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字?jǐn)⑹鲆螅]有相應的計算公式,請問哪個規范里有相應的公式計算。
農田深井潛水泵揚程計算:水泵出水流量為125噸,揚程175米。主管道用DN125PE管,水流到達主管道出水口后剩95個壓,然后分兩路,兩個支管DN100,一路支管900米,另一個支管600米,垂直距離最高30米。拐頭可忽略。請問到達兩個支管末端出水口還剩多少個壓力?楊程175米夠嗎?求解答
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
揚程計算式高差加栓口工作壓力,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎
如圖所示,要想C點壓力達到10m水柱,則需要A點水泵揚程為多少,求老師賜教,謝謝。
在有冷卻塔設備的冷凍水循環水系統中,要用循環水泵,如冷卻塔放在樓頂,制冷機和泵放在地下,那么水泵的揚程怎么計算?設計手冊上說算出沿程阻力,那么這個沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和嗎? 有誰能提供一個這中循環水系統的計算樣本,讓我看看呢,謝謝了
循環水泵選型方法 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量
地暖水泵揚程計算
地暖水泵揚程計算專題,為您提供地暖水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多地暖水泵揚程計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題