亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵揚程和進出水的關系

    水泵揚程和進出水的關系

    來源:暖通風向標 如有侵權請聯系刪除 高揚程水泵用于低揚程抽水     很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。

  • 熱水泵的揚程與壓力問題

    水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的???謝謝!

  • 水泵揚程與樓層高度的關系

    冷水泵揚程是否與樓層高度沒有關系呢?比方說一幢約100m高的高層建筑空調,我個人認為,水泵揚程還應該加上△P=ρgh,還請各位同行指教

  • 水泵的揚程和流量是什么樣的關系

    水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???

  • 壓力損失和揚程間的關系

    我的理解是壓力損失就是管路的阻力損失(局部損失和沿程損失的和),最后歸結為揚程。不知理解對不對?實在搞不清壓力損失和揚程間的關系,肯請高手給于詳細的解釋，謝謝了

  • 消防:水泵揚程和屋頂水箱高度的關系

    昨天一個朋友問了個問題,假設水泵揚程40米, 屋頂水箱與水泵出口軸線的高差45米, 即靜壓大于揚程, 此時水泵能夠出水嗎?我也被問糊涂了。由于平時設計水泵的揚程肯定高于靜壓, 沒想過水泵能不能出水的問題, 直觀的理解,火災初期,水泵、水箱聯合供水,即使一高一低, 也類似兩臺揚程不一的消防泵并聯供水,低揚程的泵為什么不能出水呢?

  • 如何理解分析水泵揚程與電功率關系

    如何理解分析水泵揚程與電功率關系

    本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!

  • 水泵的揚程、流量、功率之間的關系?

    我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?

  • 水泵揚程和進出水的關系,一文搞定!

    高揚程水泵用于低揚程抽水 很多機手認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,為了防止電機過載,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不得低于標定揚程的60%。所以當高揚程用于過低揚程抽水時,電機容易過載而發熱,嚴重時可燒毀電機。若應急使用,則必須在出水管上裝一個用于調節出水量的閘閥(或用木頭等物堵小出水口),以減小流量,防止電機過載。注意電機溫升,若發現電機過熱,應及時關小出水口流量或關機。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,強制減少流量,會增加電機負荷。其實正好相反,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上

  • 一文搞懂水泵揚程和進出水的關系!

    一文搞懂水泵揚程和進出水的關系!

    來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 1、高揚程水泵低負荷運行 很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,為防止電機過載,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不低于標定揚程60%。當高揚程用于過低揚程抽水時,電機過載而發熱,嚴重可燒毀電機。應急使用,必須在出水管上裝調節出水量的閘閥,以減小流量,防止電機過載。 注意電機溫升,若發現電機過熱,應及時關小出水口流量或關機。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,強制減少流量,會增加電機負荷。其實正好相反,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上都裝有閘閥,為了減小

  • 水泵揚程與進出水口的關系

    高揚程水泵低負荷運行

  • 關于水泵揚程與慣性上沖高度關系的討論

    (以下問題如有表述不清楚/不正確的地方,請私信指證,謝謝。)情景假設如下:1、水泵揚程20m;2、水泵出水管路上有一開口朝上的開放管口,管徑任選,符合實際即可,無需考慮經濟流速等因素;3、無需考慮管路損失;無需考慮空氣阻力等,只考慮重力影響。問題如下:1、管口出水能上沖的最大高度由什么決定?2、管口出水能上沖的最大高度能否超過20m?請陳述所支持觀點的依據(回帖獎勵5土木幣,每人2次)。

  • 消防水泵的功率、揚程、壓力

    請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 求助!誰給說說水泵的流量揚程與功率的關系

    在網上搜了,水泵流量、揚程與功率的關系,也沒有明確的說法,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率。大致我也明白,就是細節到底是如何,請高手指教。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少!先謝謝瀏覽的了。

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~