現有一高層建筑小區,其中有6棟為100米以下一類高層住宅,另有4棟一類高層綜合樓(有負三層裙樓為商場,主樓為純住宅,內走道長約25米),部分建筑地下為二層車庫,建筑最高點到泵房高差為102.5米,泵房至最遠建筑(最不利點位于該建筑頂層)水平距離為260米,設計考慮共用一套消防加壓系統,消火栓環網主干管為DN150,立管為DN100,住宅每層布置3套消火栓箱;噴淋在一類高層綜合樓內走道布置單排噴頭,裙樓及車庫均設有噴淋.請問該小區室內消火栓泵和噴淋泵的揚程為多少?室內消火栓泵設計流量為40L/S,噴淋泵設計流量為30L/S.
穩壓裝置設在屋面上,最不利噴頭與水箱出水相差1.2米,沿程水頭損失為25米,采用氣壓罐增壓,請問增壓泵揚程多大啊?望高手指點
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?
穩壓泵的揚程對噴淋系統地要求在規范中說的不是很明白,我對此有以下幾種理解:1、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa動壓壓力、相應此壓力下一個噴頭流量的要求2、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa靜壓力、相應此壓力下一個噴頭流量的要求3、滿足系統最不利作用面積內4~5個噴頭在0.05MPa、相應流量下的要求。但規范要求對噴淋系統氣壓罐的消防水為150L,即相當于4~5個噴頭30S的流量,而規范要求噴淋穩壓泵的流量僅為1L/S!規范的意思是否是要求滿足最不利點一個噴頭的壓力和流量要求即可???大家都是怎么理解的呢?望指教!謝謝了!
一個住宅小區地勢較低,雨水排放需設提升泵站,小區地面高差與市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站與市政管網距離200米左右,水泵揚程怎末計算呀,主要是這200米壓力排水管水頭損失怎末計算呀,再有壓力排水管選什么管材比較好呀
首先,不用解釋,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),揚程我翻了下大家的帖子,但是我發生了困惑,算出了2種算法。1、壓力按4-5個噴頭的算,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來20+4-3.7=21(估算)。2、壓力算一個噴頭的,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算)。我知道計算絕對有問題,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點!如果有時間請講述具體的計算步驟,萬分感謝~~
請問哪位大俠能詳細講解一下,各位在設計中,選取自動噴淋消防泵,怎么來確定流量和揚程的呢?我看注冊給排水書上的計算是相當麻煩,純理論的東西,我覺得設計來說,肯定沒那么多時間去進行這個計算??有什么快速、準確并且保證安全的方法來選擇呢????希望各位發表自己的觀點,看看誰的方法最簡單、實用?方便后人觀摩,在此感謝各位大師了?。。?!
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!
下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???
我在做了一個地下車庫工程,由于只需在車庫內布設噴淋,消防水箱又要設在附近一棟40M高的住宅樓頂,我選的噴淋泵揚程不到40M,加上噴淋泵設在地下室內,總工審圖說泵揚程必須要大于50M才能啟動,我卻認為只有在噴頭動作后才能啟動泵,中間有時差,管網內有處于負壓的地方,泵應當能動作。盼高手指點
請問大俠們為什么計算取水泵(離心泵)揚程時泵站外管道按75%的遠期流量考慮,而泵站內計算流量是按遠期流量/泵的臺數考慮,這樣的工況存在嗎?是否意味著引水管檢修時是否是一臺泵流量不變,其他泵流量下降。如果泵站引水管檢修時是否是一臺泵流量不變,其他泵流量下降,還是所有泵流量都下降?
一、 區別 現代住宅里,地下室的應用越來越普遍,而地下室排水管路又低于市政管網,所以大家通過地下室污水提升器來解決污水提升排放問題。下面我們給大家簡單總結了一下污水提升器與污水提升泵的區別: 從廣義來講:污水提升器和污水提升泵是一種產品,只是叫法不同,沒有區別。對污水提升器和污水提升泵并未做明顯的區分。 從狹義來講: 污水提升器/污水提升設備, 是全自動、一
噴淋塔高度4.8米.算出的循環水量為60m?/h,循環水泵需要提高的水量最高點大概4米,求循環水泵的揚程和功率計算 過程
中危險1級,160平米作用面積內,流量40多L/S,揚程也40多米,還不包括高差?? 看我的計算結果,一個噴頭1.33L/s,可兩個噴頭為什么就成了2.83L/s???
高層建筑中的自動噴淋系統怎么算?大家都是怎么計算的?是用書上說的作用面積法和特性系數法嗎?很多地下車庫的面積都很大,用面積法算起來恐怕很麻煩吧?
輕危險級別的民用建筑,噴水強度4L/MIN.m2,,計算以后水量為17L/S,請問各位這個數值正常嗎?????謝謝。。
一單位地下室放置頓漢.布什的水冷螺桿機組和水泵,冷卻水泵在機組的進口處.冷卻塔在樓頂.其中地下室到樓頂高約32.5M,地下室到冷卻塔頂部高度約35M,冷卻塔頂部到集水盤落差約2M,請問冷卻水泵揚程應該選擇多少米?怎么計算的?
噴淋泵揚程計算