大家好!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,如下圖所示。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢?謝謝!
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?
各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!
新人,好多不懂, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
揚程計算式高差加栓口工作壓力,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎
請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!
各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?
1、在未啟動消防泵時,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,電壓降為312伏。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該侠工程蚠\(yùn)一段時間,此乃維修工程,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,請問問題在哪里?求教?。。≈x謝各位。
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么確定???
水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵
消防水泵揚程計算公式
消防水泵揚程計算公式專題,為您提供消防水泵揚程計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵揚程計算公式 相關的專業交流討論,更多消防水泵揚程計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題