水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電? 答案是不能的。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,最大輸出壓力2.4公斤,開口流量3.5升/分),本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客戶為了降低成本,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便?,才十幾元~三、四十元),結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,真正的罪魁禍首是電子變壓?。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高?20V變成了燈管、燈具等能用的交流低壓的,比如6V、12V,實際只是降壓變壓器,并沒有濾波、穩流電路,屬于線性變壓器,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
建筑給水中,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢?求教啊,麻煩了。
本人有一個工程,小型廠區,內有生產循環水,宿舍樓和辦公樓,廠區內水源為自備水井,業主要求采用無塔供水設備,請各位大俠指教,深井泵可以直接代替無塔供水設備中的水泵嗎,深井泵運行中一般沒有備用的,出現故障維修怎么辦,這樣氣壓罐不是需要很大嗎,還有,水泵的流量怎么算,循環水一次供水和補水都是偶爾的,間斷的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考慮了這一部分,很長時間水泵都不在高校段運行,如果不考慮,水池補水時肯定影響宿舍、辦公樓等正常用水哦,怎么考慮比較好啊
關于空調水泵的設計選擇。室內風機盤管冷量410kw,室外風冷模塊機組Q制冷=65kw*4臺。(室外機、室內機配比約63%)。全部風機盤管水量是72立方/小時,模塊機水流量是11.2*4=44.8立方/小時。對于冷凍水泵的選擇。小弟原來都是按冷水機組水流量算的(流量單臺取1.1倍,兩臺并聯取1.2倍),那我單臺水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后來也有設計師說他們是按全部風機盤管總水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,風機盤管沒有裝電動二通閥。按冷水機組水流量選的水泵,不就是達不到風機盤管規定的水流量了嗎?那效果不就差了嗎?求解釋!2、 水泵流量大了對主機有沒有影響?室內風機盤管開得少,模塊只啟動了一臺,那水泵還是那個流量。3、 關于水泵揚程的選擇。那個算沿程阻力什么的太麻煩了,我們估算如下:主機6m,最后末端6m,最遠末端至水泵處、10米管道算1m揚程。相加得水泵揚程。請各位老師賜教。
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
小型水泵的選擇與使用方法近年,我國農用水泵的社會保有量大幅度增長,尤其是以潛水泵、自吸泵等為代表的小型農用水泵,由于價格低、易操作等優點深受廣大用戶青睞。但是,由于小型水泵的生產廠家眾多,技術力量良莠不齊,致使產品質量優劣懸殊。再加上操作、使用不當?shù)纫蛩?使為數不少的用戶產生了新的煩惱,甚至經濟上出現了不少的損失。據統計,目前我國農用水泵每年生產數量的一半用來更換報廢產品。因此,如何選擇到一臺經久耐用、稱心如意的水泵和怎樣延長水泵的壽命就成為廣大用戶十分關心的問題。
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
目前,國內生產噴泉噴頭、潛水泵和燈具的廠家很多,但大部分工藝和品質不高,很難達到理想的效果。希望各位行家能夠推薦幾款國內和國外的優秀品牌,也希望我們園林人能夠建立屬于自己的材料庫,包括方方面面,貼近專業,遠離商業廣告,擁有真實的一片凈土。
剛開始設計冰蓄冷系統,困惑??!剛剛做一個設計,現知道板式換熱器換熱量是7566KW,板式換熱器的選擇是根據換熱器樣冊的換熱量選就可以了嗎?乙二醇泵的選擇是根據換熱器的換熱量計算流量還是根據主機的制熱量計算流量?溫差又是按照多少呢?系統泵又是根據什么選擇?
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。
我們現在在做關于取水泵站(一級泵站)的課程設計,想請問下懂行的朋友。如果我計算的枯水位下揚程為37.464米能不能選擇揚程為37米的水泵?如果不能為什么?如果可以在使用時有什么不利的?附:設計枯水位揚程37.464米 設計洪水位揚程22.714米 期流量5126.58立方米/小時 這樣的數據選什么樣的水泵比較好? 最好有詳細的型號以及選擇理由??!謝謝。。。
一棟35層的大樓,1-20層是辦公樓,21-35層是酒店客房,要分區,低區供水到20層,高區供水到頂層。如果機組都在地下機房,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大?
我處理醫院污水時,用射流曝氣,選用污水潛水水泵進行射流曝氣,但是經常燒電機,油封經常漏油。換了新的水泵,開了五六分鐘,電纜線有點發熱,請問是什么原因?是5.5千瓦的潛水水泵。水泵型號:WQ20-35-5.5[ 本帖最后由 srgzq 于 2009-9-26 07:48 編輯 ]
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???
請教各位?對于此問題比較迷茫!對于水泵的啟動方式選擇,我也看了一些網上的說法,有些是低于15KW的水泵允許直接啟動,有些是22KW,但有些呢,好幾十KW的水泵也可以直接啟動;我也看了一貼,說是啟動方式與電網容量有關系,電動機功率小于電網容量的20%~30%,這種說法是指這個變壓器所帶的電動機功率總和呢,還是指正在啟動的電動機功率,因為诵電動機同時啟動時與分開啟動的啟動電流是有很大差距的,如果分開啟動(采用直接啟動),在啟動瞬間比所有負載同時啟動時啟動電流降低了,這樣是否可以?(問題是建立在電網容量不是那么富裕的情況下)有沒有這方面的相關規定?
水泵的選擇
水泵的選擇專題,為您提供水泵的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵的選擇 相關的專業交流討論,更多水泵的選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題