10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當第一臺給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器。
水泵加裝壓力罐,怎么匹配?水泵加裝壓力罐的時候,應該怎么選擇壓力罐?比如 流量2.5噸/小時,揚程25米的水泵,加裝什么樣的壓力罐比較合適,另外壓力罐的整定值怎么設定比較合理呢?沒有看到有這方面的資料,希望各位對水泵比較熟悉的朋友給予指導!
我今年做了個余熱回收利用的采暖工程,給大約20萬平米建筑采暖。由于地勢的原因,系統靜壓高達79米水柱,采用閉式,回水管上設加壓泵系統,經過計算水泵楊程約75米,在距離最高點30米處設置補水定壓裝置。11月5號,開始運行調試,起始時,泵進口壓力還是大約0.6MPa,可是運行起來回水壓力就越來越低了,現在穩定在0.12~0.15MPa出口壓力大概為0.75MPa,水溫目前還基本滿足要求,采暖用戶的末端出現不熱現象,懇求各位高手幫我一起分析下原因?這個工程算是比較大的工程,我可真怕出現問題啊
水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a???另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的???謝謝!
各位大蝦,我現在遇到個問題弄不明白,想向各位大蝦請教。關于壓力的困惑。有個項目,地下2層,每層標高是-4.8米,地上29層,1~4層是商場,5~29層是住宅(每層高是3米,每一層的當量是11.5)。很典型的商住樓。生活水泵、消防水泵和噴淋泵都是放在-2層(標高是-9.8米),生活水箱和消防水池也是放在-2層。估算泵的壓力的時,假設水池的最低水位就是-10米,方便計算。生活給水分區分4個區,第4個區是22層~29層,是高區,水泵的壓力是1.36MPa。后來我看到師傅畫的給水系統原理圖。29層(標高是90米)、28層(標高87米)、27層(標高是84米)沒有設置先導式可調節減壓閥。26層(標高是81米)~22層(標高是69米)設置了先導式可調節減壓閥。按照規范,0.35MPa就得減壓,這個分區22~29,沒有超過0.35,為什么要設置減壓閥?由此延伸一個問題,要不要減壓,先要計算第幾層壓力是多少,看看是不是大于0.35MPa。超過了就減壓。那么計算第幾層的壓力是怎么計算的?就拿這個項目來說,泵的壓力是1.36MPa,即泵到29層壓力是1.36MPa(
一個工程,變頻泵設定的工作壓力為48米,樣本中高效段為46-53米.但經過實際工作后,發現頂層水壓有些不夠,實際需要55米水壓.人工控制可以滿足.我想問的是:遇到這種情況怎么樣才能滿足壓力呢?調高設定的壓力嗎?水泵的最大揚程應該不是53米吧.還有什么其他方法能夠達到壓力要求,希望大家指點.謝謝
兩組變頻冷凍水泵左右各一組三臺兩組泵的揚程不一樣當兩組泵同時為右邊的設備供冷水時左邊的泵組揚程大于右邊的如何使兩組泵并聯時都能穩定出水
關于這個問題,我一直沒能想透徹,希望各路高手發表見解.討論前提:1、假設采用離心泵從水箱或水池為某個或多個設備供水,泵出口設置止回閥、閘閥,當然還有壓力表.2、這里為了方便討論,我們在系統上設置3只壓力表,分別設置在閘閥前、閘閥后、以及用戶點前,用P1、P2、P3來表示。P1表示閘閥前設置的壓力值;P2表示閘閥后設置的壓力值;P3表示用戶點前的壓力值;3、另外假設供液管足夠長,即表示具有一點的沿程水頭損失,假設為H1,系統不考慮用戶點與泵出口的高差,即不考慮重力水頭;假設泵的額定流量為為Q,額定壓力為P,供液管管徑為D1.4、要使得泵處在額定工況下工作,則需要調節泵出口的閘閥開度減小,此時P1的值應該存在背壓,而P2的值存在泄壓的因素。但不管是背壓還是泄壓,與泵的輸出流量有關的應該是P1,也就是說將P1的值調至泵的額定壓力值P,則此時泵的實際出流量應近似為Q;(此說法不知道是不是正確,還請網友評論);問題:1、在管道D1不變的前提下,閘閥開度減小,則P1增大,Q減小,P2減小,
各位大神, 小弟今看到一個前輩 關于水泵選型的經驗交流,其中有個不明白之處,請賜教!以下為剪切內容: “水泵出口壓力只有0.22兆帕”能說明什么呢?水泵進出口壓差才是問題的關鍵。例如將開式系統的水泵放在100米高的頂上,出口壓力如果是0.22MPa,就這個系統將水泵放在地上向100米高的頂上送,出口壓力就是0.32MPa了! 小弟想問這個 最后出口壓力0.32MPa 是怎么算來的? 小弟記得,進口壓力和揚程定了,出口壓力也就能確定了。H2=H1+ρgH,其中H2為出口壓力,H1為入口壓力,H為揚程。 請各路大神賜教!
噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,但是氣壓水罐處于p2壓力,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?
路過的各位高手: 有一噴林供水系統,甲方提供的水源有3公斤壓力,我安裝的是一臺55千瓦-110方/時的消防泵,但現在水泵非常難啟動,有時候啟動后經常跳閘,軟啟動裝置應該是合適的 ,不知這是否與水源壓力有關,請教各位了,謝謝!
水泵吸口壓力應該是多少?一臺冷水機組,冷凍水泵在運行是吸口壓力是2公斤.出口壓力是6公斤.泵揚程是32米.是否不正常?請各位高手解答.謝謝!
請教:某22層民用高層,設計供水管網的水泵揚程是120,進貨的水泵標牌上的揚程是120米,但工作壓力是2.5MP,這臺泵是否可用,對管網有什么不利影響。這個工作壓力是什么概念?
今年做了幾個高層采暖項目,末端有的是暖氣片。有的是地板輻射。做為閉式在采暖的循環泵入口壓力應該是和什么有關呢?項目如下:地板采暖,最高層 50米,閉式循環。循環泵揚程44米,泵入口壓力在正常運行時為0.3Mpa,出口壓力 0.75Mpa1、我一直以為這個壓力應該是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力損壞了0.2MPA?2、如果那么出口壓力超過0.8mpa,那么超過地暖的承壓能力怎么辦?
請教注水用的柱塞泵的壓力是根據注水井口的回壓憋起來的還是人工設定的柱塞泵的進出口管線需要怎么設計來減少泵震動的影響,設置支墩就行么
哪位大神知道水泵的進口壓力如何計算,中央空調系統,冷凍水水泵的進口壓力。水泵在系統最低點,系統最高點距離系統最低點是125m。冷凍水泵的流量、揚程我都已經計算出來了。請問冷凍水泵的進口壓力如何計算啊。謝謝了。:hug:
請教一下各位空調水系統各點壓力怎么分析,根據伯努利能量方程與實際壓力表壓力并不一樣?。?!求大神解答!還有就是開一臺冷凍水泵與開兩臺,為什么揚程不改變?根據并聯水泵性能曲線與管網特性曲線,并聯之后的揚程應該增加呀!真心求大神解答!!感激不盡!??!