  • 某高層建筑消防施工說明

    圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08

  • 高層建筑的消防管道如何設置?

    請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?

  • 高層建筑消防管的排氣問題

    高層建筑的消防管的排氣,是采用通氣帽,還是采用排氣閥,還是結合起來考慮???究竟具體怎樣布置??本人是新手,望賜教!多謝

  • 關于高層建筑消防分區的問題

    想請教一下各位大俠,現有一高層建筑,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,底層的消火栓靜水壓大于的80m,應分區,若風高低兩區,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,還有可不可以和高區共用高位水箱,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙

  • 高層建筑消防分區的問題

    我現在要做的是13 棟32層的建筑小區,每一棟標高都在98米以上可是幾棟建筑是在一個坡度很大的地形上建設的最低點的絕對標高與最高點建筑的標高差已經超過了110米而消防泵房要設在最低點請問各位這個工程消火栓系統用分區嗎 最低點的消火栓靜水壓力已經超過了1.0Mpa(從最低點到高位水箱的標高差)靜水壓是每個建筑單體考慮還是整個系統(從水箱間)考慮

  • 淺談高層建筑的消防給水

    文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接

  • 高層建筑給排水消防設計

    高層建筑給排水消防設計

    本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,東西太多,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,交流學習~

  • 淺談高層建筑消防設計的優化

    摘要:城市高層建筑是現代建筑工業發展的重要標志,在某種意義上也是城市經濟發展的重要展示之一?消防設計是高層建筑設計的關鍵?因此,把好消防工作源頭關,把高層建筑消防工作做好?做深?做細,以增強社會抵御重特大火災的能力,本文對目前高層建筑消防設計及施工中常見的問題進行了分析,并提出了對策? 近幾年來,我國的建筑業得到了快速的發展,各地區的高層建筑不斷涌現?高層建筑作為現代建筑工業發展的重要標志,對城市的經濟發展也起到了重要的作用?由于高層建筑面積大?功能復雜?層數多?建筑單體體量大?人員眾多?垂直疏散距離長,火勢蔓延迅速,撲救相對困難,易導致重大經濟損失和人員傷亡,因此消防設計是超高層建筑設計的關鍵? 1?消防給水系統探討 1?1消防給水系統的問題 要解決高層建筑的消防安全問題,首先得從消防給水系統做起?因?水在消防中起著相當重要的作用?高層建筑給水系統中主要存在下列的一些問題?例如,在實際工程中,常有一組泵共用一根吸水管,且管徑不能滿足水量要求的情況?消防泵后面管道的止回閥前后未設試驗和檢查用壓力表和65mm的放水閥門?管網上的閥門未作任何標識?

  • 消防供電安全高層建筑論文

    消防供電安全高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑消防供電的特點高層建筑消防供電的最大特點是,平時不用、失火即用。所以對其供電系統各環節要求具有較高的靈活性、可靠性。消防用電設備多處于供電系統的末端,與其它用電負荷基本上同屬一個供配電系統,但負荷等級差異較大,供電靈活性、可靠性的要求也不相同。動力照明主電源和聯動控制自動裝置、信號電源、電壓等級不一,同期使用也不一致,電源類別較多。火災現場斷電,這也是消防供電的一個特殊性。當發生火災時,火災現場撲救首先要切斷非消防用電負荷電源,但這時消防用電負荷電源正是需要保證不間斷連續供電的關鍵時刻。2高層建筑的消防供電及設施根據《建筑設計防火規范》等標準規范的規定,高層建筑的消防供電按供電負荷等級分類時,消防用電的負荷等級與建筑物中供電負荷的最高等級相同。一類建筑的消防用電的供電負荷為

  • 高層建筑消防驗收可以一次完成嗎?

    請問深圳高層辦公樓因進度計劃較為緊張,能否在過程中插入二次精裝修施工(前提辦公劃分及設計文件能確定),最后報一次消防驗收,可行否?謝謝各位

  • 高層建筑消防水池的計算

    高層建筑消防水池是否應該包括室外消防用水量?噴灑系統和消火栓系統是否可以共用穩壓水罐和加壓水泵噴灑系統必須設消防水箱和加壓設施嗎?可以不加嗎?

  • 高層建筑消防系統的特點

    高層建筑消防系統的特點

    高層消防系統的主要特點是高層建筑的室外消防系統很難迅速啟用,所以應以市內消防系統為主要考慮的消防設計

  • 高層建筑給排水及消防設計

    高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552

  • 高層建筑為什么要設消防電梯?

    普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來?yè)渚然馂?zāi),故為了盡快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366

  • 高層建筑消防電氣涉及那些系統?

    高層建筑消防電氣涉及那些系統?如果高層中間某層發生火災,各系統如何實行聯動和聯鎖!一知半解,請大家多指教!!!

  • 談高層建筑消防設計的誤區和盲區

    論文簡介:談高層建筑消防設計的誤區和盲區,實例講解,非常值得學習 投稿網友:fm326 上傳時間: 2013-12-12

  • 高層建筑消防設計幾點建議總結

    隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。結合了自己在高層消防給排水設計的經驗,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,希望能給同行提供一定的參考與借鑒?!陡咭?guī)》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位

  • 高層建筑消防給水超壓原因及措施

    高層建筑消防給水超壓原因及措施

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。消防給水系統超壓的原因大致有以下情況:

  • 高層建筑消防安全管理探討

    摘要:隨著社會經濟和科學技術的發展,高層建筑在各大中小成市如雨后春筍拔地而起,層數越來越高,功能越來越復雜,室內裝修越來越豪華,火災荷載進一步增大,同時也對火災預防工作帶來許多新課題,值得我們探討和研究? 1.高層建筑的火災危險性及火災特點 高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多,樓層高?人員多?蔓延快,撲救和疏散難度大,一旦發生火災,極易造成重大人員傷亡和財產損失? 1.1火勢迅猛,蔓延途徑多?高層建筑內的樓梯間?管道井?電纜井?排氣道等各種豎向管井,就像一座座高聳的煙囪,易形成“煙囪”效應,使火勢迅速蔓延擴大?另外,高層建筑特別是有豪華裝修的建筑,其內部陳設和裝修材料大多是可燃或易燃材料;燃燒后產生有毒的氣體?建筑物內起火后煙火先是向上擴散,遇到頂棚等轉向水平方向,再沿著墻壁向上?下運動,隨著空氣的對流,愈燒愈烈?一旦燒透房頂?門窗或設備孔洞等,就會迅速向外蔓延?據測試,火災時煙火水平方向的流動速度為0.3~0.8米/秒;垂直方向?.4米/秒?煙氣在無阻擋的情況下,對一座長百米左右的建筑物,只要2~5.5分鐘就可以從一端擴散到另一端;在垂直方向不到1分

  • 淺談高層建筑消防給水設計的一些問題

    淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,建筑使用功能復雜,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計。我國社會經濟還不發達,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,又要考慮到投資的合理性。下面就筆者在設計當中的幾點體會,與大家交流。 一、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋：“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮??梢韵胂蟮玫?,室外管網供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來