    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 求教一個家用水泵自動供水的問題

    本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線

  • 求教如何選用水泵等問題

    本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,由于當時未能充分考慮好,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合?當吸水管過長時會出現哪些問題?或有哪些更好的改進方法?另本

  • 樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    水泵房放在地下一層,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,不知道這樣可不可以?

  • 高層水表在別家用水時候轉

    我家住高層,在用水的時候轉是很正常的,但我家水表在別的鄰居家用水的時候也跟著轉,只是轉的速度比較慢,這個是怎么回事呢?有沒有朋友遇到過這種情況?怎么解決呢? 水表是沒有問題,而且物業給更換了水表也同樣出現這樣的問題,我們家裝修兩個月水表跑了50多噸水,更換新水表后,沒有用水一星期又跑了兩噸

  • 家用水空調與高位水箱共用潛水泵的接電問題,請各位指導!

    問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,目前水泵的電是接在空調上的,與空調同步啟閉。而高位水箱需要上水時,手動把出水管閥門切換到水箱管上,再打開空調以啟動水泵上水。這樣平時使用很不方便,想改動一下。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵。本人不太懂電,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,水空調的管接常開閥,水箱上水管用常閉閥,220V控制啟閉。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,請問下大家,如果兩方面都要保留,該如何接電、并用到哪些設備呢?(PS:家用,太貴的方案就算了啊)

  • 施工排水選用水泵的問題

    施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,這兩類水泵全是按功率劃分的,可做施工組織時,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,且類型也不同,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,揚程為4.5m,軸功率為8.65kw,配套功率為11kw,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,且沒有混流泵類型,該如何套用?

  • 水泵常見故障及其維修方法

    水泵是農村生活用水和春種夏播的主要排灌機械。在運行中,難免會發生故障和損壞,以致不能正常抽水。因此,對抽水不良的水泵必須進行維修和調整,及時排除故障。 一、無法啟動 首先應檢查電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否緊密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。如有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修復。其次檢查是否是水泵自身的機械故障,常見的原因有:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹?。槐幂S嚴重彎曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更換新的泵軸。 二、配套動力電動機過熱 原因有四。一是電源方面的原因:電壓偏高或偏低,在特定負載下,若電壓變動范圍應在額定值的+10%至-5%之外會造成電動機過熱;電源三相電壓不對稱,電源三相電電壓相間不平衡度超過5%,會引繞組過熱;缺相運行,經驗表明農用電動機被燒毀85%以上是由于缺相運行造成的,應對電動機安裝缺相保護裝置。二是水泵

  • 04S204消防專用水泵選用及安裝

    04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf

  • 01D303-3常用水泵控制原理圖

    圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:

  • 潛水泵的常見故障及維修

    在使用潛水泵時,應注意觀察,如出現一下情況,應立即采取相應措施。 一、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,絕緣度是 0M 時,應該是電機被燒壞,需重新進行繞線圈;其水泵沒有被燒壞,只是機械密封出現問題了,那就需將電機繞組,進行烘干。 二、其電機反轉 電機出現反轉,這相位的問題,任意的調換二相即可。 三、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,然后用清水將其認真清洗。

  • 備用水泵的閥門平時開還是關?

    請問各位,消防水泵一用一備進出口的閥門,平時使用時都是全開嗎?還是備用泵的出入口閥門關閉,待備用投入使用時再打開(電動閥門)?

  • 老舊家用中央空調如何維修?

    老舊家用中央空調如何維修?

    現如今好多新牌子的空調已經走進了市場,而忽視了老式空調的存在,可是一些老式空調也在不斷的改善,所以大家不用持懷疑的態度去看到它。一旦中央空調在使用中如果出現了故障,就要及時的進行維修。 老舊家用中央空調維修步驟: 維修第一步:空調出現故障時,切勿強行運轉,要及時關閉空調系統。若未查故障原因而強行運轉,會造電路過電壓或過電流,從而損壞一些正

  • 民用生活給排水常用水泵?

    產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝、具有結構緊湊,占地面積小的特點,適合于工、礦企業,城市建設和民用生活給排水之用,及集中供熱系統。 運行參數: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、揚程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三聯泵業DL、DLR型系

  • 自動噴淋系統可以和水噴霧共用水泵嗎?

    自動噴淋系統可以和水噴霧共用水泵嗎?噴規" 10. 2. 1條規定:“系統應設獨立的供水泵。自動噴水滅火系統包括濕式系統、干式系統、預作用系統、雨淋系統和水幕系統?

  • 怎樣確定生活用水泵的流量和揚挰

    我是做泵的,一般選泵需要水泵的流量和揚程,但有時別人會說有一個樓,大約50戶,樓高30米,怎樣確定水泵的流量和揚程?我也查過給排水設計手冊,知道一些參數,如噴頭的額定流量是0.15L/S,但不知怎樣用這些參數估算水泵參數?請賜教

  • 家用空調器使用維修問答

    家用空調器使用維修問答.part1