請教注水用的柱塞泵的壓力是根據注水井口的回壓憋起來的還是人工設定的柱塞泵的進出口管線需要怎么設計來減少泵震動的影響,設置支墩就行么
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現有一敞口水池,下有A泵流量400m³/h為水池注水,上有B泵抽水流量小于400m³/h。為保持水池水量穩定,考慮采用變頻控制。間采用什么控制器能給變頻器穩定的電流信號?術語叫什么,哪里生廠的?(液位計好象實現不了這個功能) 小弟在此先謝過了!
圖紙簡介: 本工程為某采油廠項目,圖紙設計內容包括:變頻控制裝置配電柜、變頻控制裝置原理圖以及注水泵原理圖,共有6張皂圖。 投稿網友: qq_1397889563917 上傳時間: 2014-08-27 <
一、啟泵后不上水 , 壓力表無讀數 , 吸入真空壓力表有較高負壓的原因及處理發生這種現象是由于泵吸入端阻力過大、供水不暢等原因造成。1. 主要原因(1) 泵進口閥門未打開或開啟度不夠。(2) 泵進口閥門的閘板脫落。(3) 泵前過濾器被雜物堵死。(4) 泵進口管線被雜物或淤沙堵塞。(5) 新投產試運時 , 泵進口閥門法蘭墊沒開孔。2. 處理方法(1) 首先 , 全打開泵進口閥門。如果仍消除不了 , 應停泵 , 關閉進出口及儲水罐出口閥門 , 打開泵出口放空閥門 , 進行卸壓放空。并打開泵前過濾器排污閥門 , 排凈泵內及進口管段的存水。(2) 檢修泵進口閥門。(3) 清除泵前過濾器內堵塞雜物 , 清洗濾網。(4) 檢查、疏通
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
155+66,終于低空飄過,這一刻還是有點小興奮。從13年到18年,5年了,案例從42-52-54-56-66,每年都在進步一點點。13年第一次考,正好有碰上史上第二難的年份,自然鎩羽而歸,后面幾年每年看書的時間都在1個半月到2個半月之間,3、4月感覺還早,5、6月覺得還可以再等等,而每年7、8月也是項目最忙的時候,結果每年基本就夠把課本看一看,規范翻一下,每年都是案例差分。于是,18年下定決心要多做題,從3月份開始看教材,因為工作較忙,而公司是大辦公室,看書影響很壞,所以只能回家看書,但也經查需要加班,斷斷續續到8月份把課本過了一遍,然后開始刷題,把老妖的案例分類做了一遍,直到國慶才做完,國慶最后2天和接下來的一個周末,選擇了14年和17年的真題,之所以選這兩年,一是因為职的題,由于規范更新較多,很多已經不適用了;二是因?3年以后題目開始整體難度加大,題型更加靈活,而13年太難,16年太簡單,所以選擇難度適中的14和17年練手。感覺還可以,兩次都在90分左右。期間周一到周五做了下老妖、彭老師和張工的模擬題各一套
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟?,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!