亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教大俠們,我的這個樓梯間尺寸是否可以?

    請教大俠們,我的這個樓梯間尺寸是否可以?

    俺是農村的,今年回家建房,在貴站圖紙專區下載了村民住宅設計圖,很合適我的要求。請教下樓梯間的問題:開間2.4米,進深3.3米,進深被我改為3米,這樣行嗎? 多謝了!

  • 什么時候可以設封閉樓梯間?

    這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建筑條件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?

  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。

  • 如此樓梯間,防煙如何改造.

    問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.

  • 關于樓梯間加壓送風的問題??

    一北京10層旅館,同時作為一個高層建筑的裙房。地下2層,均為車庫。地上部分的樓梯間滿足自然排煙的條件,合用前室設計了加壓送風系統?,F(xiàn)在地下二層的樓梯間單獨考慮加壓送風系統,計算加壓送風量約為5000m3/h。但是按照設計規范<20層的風量為25000~30000。我覺得還是應該按照計算的風量來設計,大家覺得呢?

  • 請教:這個屬于防煙樓梯間么?

    請教:這個屬于防煙樓梯間么?

    一個地下車庫的疏散樓梯只從-1層通向地面架空層1.這是首層架空層的平面

  • 樓梯間要加裝暖氣怎么算?

    樓梯間要加暖氣,說是怕工人感冒。暖氣片是用去年拆除的舊的雙柱700型現在樓梯間3層一起高12.5米,寬3.6米,進深8米熱源用空調用熱水,進50℃,出40℃樓梯東側是空調區域,西側是外墻,大概有一大半是雙層窗,北和南則是非空調區域想請教下,這個負荷怎么算?舊的暖氣片的散熱量怎么算,用多少才夠? 還有水力計算怎么算,我沒算過,選管徑怎么選??請各位幫忙,急?。。?!

  • 關于樓梯間加壓送風的疑問

    建筑高度小于32米的二類高層建筑的不具備自然排煙條件的防煙樓梯間或合用前室,需要設加壓送風系統嗎?《高規》中對機械排煙有這樣的規定,不知道是不適用于機械防煙系統,雖然高規中沒有這樣的條款。

  • 這樣的樓梯間,消火栓怎么布置?

    這樣的樓梯間,消火栓怎么布置?

    如附圖:這是一梯兩戶的12層的住宅.樓梯間布置成這樣了.放不了兩個立管.我準備用一根立管.雙閥雙出口的消火栓.放在住戶的門旁邊,可問題是這樣立管占據樓梯的空間了.大家幫我看看哪兒可以擺.樓梯的休息平臺的角上倒是可以放立管.但水井和電井都有維修門,放不了消火栓箱.這樣的管井需要維修門么?

  • 關于樓梯間加壓送風的問題。

    一個樓梯間,共15層,上面8層,樓梯間沒有自然排煙的條件,下面7層有自然排煙的條件??梢陨厦?層采用正壓送風,而下面7層采用自然排煙么?如果采用,會不會造成上下層之間的漏風嚴重,達不到排煙效果?。恳约爸饡r,應該如何控制開啟呢?特別時在7,8層的時候著火,那應該怎么開啟呢?

  • 前室和防煙樓梯間分別送風

    規范規定9.3.2前室不送風的防煙樓梯間 , 加壓送風量25000如果前室和防煙樓梯間分別送風呢?是否可以,風量如何定,計算?

  • 關于樓梯間加壓送風的問題

    關于樓梯間加壓送風的問題

    《高層建筑和地下建筑通風與防排煙》(張吉光 史自強 崔紅社編著)P61如圖:其中圖片上的第一條和第四條講述兩種情況下防煙的部位(綠線已標出)。第一張情況只需在樓梯間設送風口,第四種情況需要樓梯間與合用前室都設送風口。緊接著下面的給出實例(a),問題出來了,既然第一條的情況下只需給樓梯間加壓送風就可以了,他為什么還再前室送風呢??我哪里理解錯了,請教各位高手

  • 封閉樓梯間能否設置消火栓

    請教請教!今天,審圖說封閉樓梯間不讓設消火栓,理由是:如果發生火災,使用消火栓時,水帶就得穿越防火門,這樣,防火門就無法關閉,防火門就等于形同虛設了??墒牵郧埃乙舶严鹚ㄔO在封閉樓梯間里面了啊,以前的審圖沒提,消防局也沒提。而且,規范說消防前室應設消火栓,按理消防前室也應該是封閉的啊,那么,消防前室設置了消火栓,消防前室的防火門也是否形同虛設了呢?請問,封閉樓梯間究竟能不能設消火栓?請大俠指教。

  • 關于樓梯間加壓問題,請教。

    關于樓梯間加壓問題,請教。

    小女碰到個項目,此建筑為地上三層,地下一層的民用建筑,是一個后期改造的展廳。其中一個內樓梯,對加壓送風有點困惑,不知此類樓梯是否需要加壓送風。如圖:地下一層圖:一層圖:二層圖:三層圖

  • 求助,樓梯間7根線什么意思

    自己帶蓄電池照明,樓梯間,不是7跟線把,

  • 樓梯間沒有梯井,能施工嗎?

    本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 編輯 樓梯間沒有梯井,能施工嗎?設計圖是沒有梯井,但工人說必須要留10cm的梯井,不然沒法支模板。沒有梯井的現場照片誰能發下?

  • 對于樓梯間防火隔墻的處理

    本人新手,做板式樓梯不長時間,最近疑惑的一個問題是對樓梯間防火隔墻的處理。目前我接觸到的比較普遍的做法是兩種:一、“在起隔墻的位置處拉2根f16鋼筋即可,并錨如梁或墻內;同時需要用樓梯梯段板將該隔墻及梯井(如果有)進行遮蓋,即隔

  • 樓梯間如何加設一個房間

    樓梯間除了設計平行兩跑樓梯還需要設計一個房間,房間和平臺板一個標高。該處的梁怎么設置?樓面梁已經有了,廣夏如何在平臺板處加設一根梁.求高手解答

  • 板式樓梯梯梁尺寸及配筋圖

    板式樓梯梯梁尺寸及配筋圖

    請問大家板式樓梯的梯梁截面尺寸怎么確定,截面的配筋圖怎么來的,休息平臺的板配筋怎么弄啊 新人啊 不會摸頭 不會什么經驗,求大家詳細說說

  • 樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎? 感覺怪怪的

點擊加載更多

樓梯間尺寸

樓梯間尺寸專題,為您提供樓梯間尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓梯間尺寸 相關的專業交流討論,更多樓梯間尺寸相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓梯間吊頂

深水泵