工程設計人員,在確定水泵,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格蘭富的CR,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,線電流為I,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素?大家認為如何呢?
如果一個配電箱有19個回路輸出,380V 5KW有10個回路輸出,220V 單相,3KW有9個回路輸出,請問這樣算本配電箱的總用電功率是77KW(即5KW*10路+3KW*9路)還是59KW?
按照規范是Ws=全壓/(3600*風機總效率),風機總效率如何得出?按電功率/風量是否能得出同一數值?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
1、2.5mm2的銅線,220v電壓,最大功率是多少?公式是多少?2、2.5mm2的銅線,380v電壓,最大功率是多少?公式是多少?3、家用電器8000W,220v電壓,選擇多少mm2的電線?漏保匹配多少的?公式是多少?4、漏電斷路器和漏電保護器的區別是什么?
本帖最后由 那年故鄉天很晴 于 2017-9-5 21:50 編輯 看到以前電氣設計圖 設計說明里面有這么一個部分(里面的數值被我改過了 隨便改的),請問前輩們 這里如何計算填寫呢?
請教:我在幼兒園工作,我每月都要交電費。但我覺得好奇怪,我校的調整電費每月都不一樣,一般都要600元到900元左右。例如:一月電費(380伏):A表用電量為15*40加上變損的是用電量是876度,B表用電量為19*40加上變損的是用電量是1110度,C表用電量為16*40加上變損的是用電量是935度,D表(考核)用電量為20*40加上變損的是用電量是4846度。電表電費為2056.39,力率為0.52,調整率為41%,調整電費為826.35元,總電費為2882.74元。請問如何計算力率和調整電費? 另一個問題:在二月份的時候,抄表員把我校的C表多抄了100*40度電,在三月份就沒有抄C表的電度數,那么,在小了一個電表度數的情況下,力率是否降低?調整電費是否會升高?
單位10盞250W路燈,因為路燈沒有安裝電容來提高功率因數,這樣工作電流較大,電流已經測量出來,功率因數經過計算大約在0.3左右,加上電容后工作電流小了,功率因數提高到0.7了,其中如何計算所受到的受益那?就是說省去多少電費那(按照0.8元/度計算)?謝謝!??!
單位的設備基本都是進口數控車床,多為臺灣產地,機床上的銘牌只標多少多少KVA,如200V30KVA,或者380V40KVA,每臺380V的機床,均有配套的380V變220V變壓器.請哪位師傅幫忙介紹一下對于這種設備,如何計算功率和電流.
人防地下室集水井1000X1000X1000(H)起泵水位是井頂下300停泵是井底上300其實里面的排水應該是1000X1000X(1000-300-300)=0.4立方怎么選水泵規范里講集水井的調節容積不小于水泵5分鐘流量,是不是水泵流量小于0.4/(5/60)=0.4X12=4.8立方每小時這樣對不對,高手給一個計算過程,謝謝
請教:電阻焊機,額定容量為3KVA,220V,暫載率15%,初級電流20.4A,50%負載持續率下的功率如何計算?謝了
請問如何確定一個小區發電機選用多大的功率,最好能說下具體計算過程,公式,謝謝!
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
工地為單層廠房,建筑面積5000平米,最高處22米,消防水源為地表水,現場沒有連接市政管道,請問各位如何計算消防水池的容積和水泵???
我們廠有個30KW的水泵,是在全封閉管路中使用。當靜態時:A,管路中的補水壓力為0BAR時,水泵出水壓力為8BAR。B,管路中的補水壓力為2BAR時,水泵出水壓力為10BAR。 如果用變頻器將水泵的頻率由50HZ降到40HZ使用,管路中的補水壓力為2BAR時,水泵出水壓力為8BAR,此時水泵的功率如何計算?
如何計算水泵功率
如何計算水泵功率專題,為您提供如何計算水泵功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何計算水泵功率 相關的專業交流討論,更多如何計算水泵功率相關內容請?jiān)L問