一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 編輯 看了別人的電路圖,都太復雜了,什么熱繼,熔斷器,轉換開關,按鈕,信號燈等等等等,這些我都不需要,只想要最簡單的原理圖,越簡單越好。先來示范一下一臺泵的圖,超級簡單,希望好心人發的兩臺水泵的圖也能這么簡單。浮球本來有三條線的,一條公共線,一個常開,一個常閉,因為是一臺水泵,只用到常開,所以常閉沒標出來,但兩臺泵要用到常閉吧????一臺泵那圖有提到浮球控制,水位不高時浮球常閉端接通水位到設定高度時,浮球常開端吸合,1號泵抽水水位低了,1號泵停止下一
根據< >第10. 4. 2 條"當水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,應采取增壓措施"。條文說明畫了一個示意圖,我有一些疑問,請大家看看. 1、閥門6常閉,水泵接合器4進不了水箱5,接力水泵8只能從水箱5吸水,水箱5在接合器使用時沒有補水,我認為不能算接力增壓,消防車的水還是不能通過增壓進入建筑上部,水箱5只能算是中間水箱,容積要求很大,但規范并沒要求水箱5的容積。 2、如果使用水泵接合器4時開啟閥門6,則接力水泵8加壓后的水又會通過閥7、閥6回流到水箱5,同樣到不了建筑上部。 總之,個人認為規范條文說明中的圖25有不完善之處。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
設計時遇到這樣的問題:兩棟建筑物相隔40米,從同一條自噴供水管上接管(枝狀供水),請問兩棟樓可否共用水泵接合器呢?水泵接合器設置在濕式報警閥前,水泵接合器的數量以水量大的一棟樓確定。請大家指教!非常感激!
全自動軟化水器銷售 低價 北京智祺設備安裝有限公司全自動軟化水設備應用離子交換原理,去除水中鈣、鎂等結垢離子,使得水質軟化。系統是由樹脂罐鹽罐、控制器組成的一體化設備。安裝了美國 FLECK公司集中控制閥或美國 AUTOTROL公司的多路閥, 實現程序控制運行,自動再生;采用虹吸原理吸鹽,自動注水化鹽 、配比濃度 ,無需鹽泵、溶鹽等附屬設備。 系統具有以下優點: 管路簡化,節省占地空間;運行穩定可靠;節約再生用鹽;運行費用低;免維護。 適用性廣:可用于工業鍋爐、熱交換器、中央空調及食品、制藥、啤酒及飲料、紡織印染、洗衣房、電子等行業。 技術參數: 原水硬度:3-10mg-N/L 出水殘余硬度:≤0.03mg-N/L 工作壓力:0.2-0.6MPa 工作溫度:2-50℃ 自控電源:220V 50Hz 耗電量:10W 樹脂型號:001×7型強酸性陽離子交換樹脂 入口壓力低于0.2MPa需加裝管
新規范自動噴淋水泵結合器的設置,在消防車的供水范圍以外,設增壓裝置水泵水箱,這樣作有必要嗎?高層中間又設了一套供水設備,如果這樣超高層怎么辦?還是應提高城市消防設施供水高度,而高規中,在消防車供水范圍內設水泵接合器,到低怎樣設才合理??
各位前輩:我是做游泳池設計的,現在有個游泳池由于池子比較小,甲方要求我們增加一臺增阻造波水泵(即增加游泳阻力,相當于延長水池長度),這個我是第一次接觸,在網上也沒找到相關資料,請問:這個造波水泵是從底排抽出,再經過這個造波水泵送進池子嗎?還有是這個水泵的選型是怎么選的???是否選擇流量大的、揚程小的呢?請教各位前輩!如有不對,麻煩幫忙指出,謝謝!等待中......
某建筑設了兩個水泵結合器 15L/S 請問室外消火栓要設幾個 是不是根據保護半徑 和鋸結合器距離設置?還有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要該怎么考慮呢?本人是個新手 請大家多多關心一下 謝謝!
各位同行,本人有一個問題十分迷惑,就是小區的水泵結合器數量怎么定?從一個具體的問題看,假如一個小區的生活水和消防水合用,干管是環網,每棟建筑的生活用水和消防用水都從干管接出,那水泵結合器有沒有必要每個建筑做一套,還是按最大消防用水量在室外消火栓附近做結合器,數量和室外消火栓數量一樣。我個人覺得因為是環網只要有地方加壓應該是可以到達火災用水點的。不知道各位同行有什么看法,請多多指教。
請教一下若小區某高層噴淋用水量為26升每秒,我選兩個DN100的結合器.審圖建議改為兩個150的.為何呀?況且150的結合器只有少數消防車能用吧.請指教謝謝
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
本人新手,剛做建給幾個月,現碰到一個問題覺得比較奇怪,不知道大家都是怎么處理的。就本人做的幾個倉庫來說,因層高較大,均采用了ESFR噴頭,根據計算流量達到了90L/S,按照規范,噴淋系統都應該設置水泵接合器,每個消防水泵接合器的流量按10~15L/S進行計算,由此可得出采用ESFR噴頭的倉庫最少需設置6個水泵接合器,接合器的數量便顯得非常的可觀;但本人看了很多圖紙(包括本院和網上下載的圖紙)都是把幾個水泵接合器安裝在同一個位置,但卻只在接合器附近設置了一個消火栓,根據規范消防水泵接合器的流量是根據室外消火栓的流量來確定的,即它們之間存在一一對對應的關系,由此也產生了一個問題,當發生火災時只有一個消火栓如何來保證噴淋系統的用水量呢?還請各位前輩指教。
1.希望調整下圖例形式2.能布置成這種形式嗎?
規范上明確在民用住宅室內有消防系統的一般在室外設置水泵接合器,包括消火栓系統和噴淋系統。對于消防給水與生活給水不同用的系統,消防給水單獨系統,設置有高位消防水箱,消防水池,小區雙路消防給水外網,此系統應該是比較周到了,一旦室內發生火災,自動補給消防給水。有一個問題大家看看是否可行,樓前的水泵接合器能否取消,規范解釋應該是消防隊伍來了可以直接將消防車的水供給給水泵接合器,將水打到樓上,我覺得沒有這個必要的了。因為剛剛上述已經講到消防給水比較周到,一般可以滿足好幾個小時的消防給水,消防車都是應該比較快的,這時這消防車補給水與小區消防給水直接沖突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防車水),那就取掉水泵接合器。各位可否討論討論
自噴規范上說系統應設水泵結合器,當水泵結合器不能滿足最不利作用面積流量和壓力時應增壓,那接力水箱怎么確定大小,高于水泵結合器的部分規范規定用快速響應噴頭,都有增壓措施了還有必要用快速響應嗎?
我現在自動噴淋需要的用水量是48L/s,如果按規范規定一個水泵接合器10~15L/s來考慮,就起碼需要4個水泵接合器啦~~~請問能夠選用兩個進水口的水泵接合器嗎??這樣可以相當于兩個水泵接合器嗎??急啊!!~
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
水泵自動抽水器