  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 請教:水泵直接從市政管吸水?

    碰到這樣一個小工程,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,想問一下大家都怎么解決的? 一棟五層辦公樓,屋面高21米,閣樓頂高23.5米,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個)。 只考慮生活用水,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,只差個水壓不夠,如果要設水泵加壓,是否還得設生活水池?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,可惜還沒做過這種工程,怕審查麻煩,而且如果這樣設,那就用不著設水箱了,又搞不懂業主如何想,請教做過這種設備工程的朋友給我解答! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢?希望大家提建議,謝了!

  • 小型水泵的選擇與使用方法

    小型水泵的選擇與使用方法

    小型水泵的選擇與使用方法近年,我國農用水泵的社會保有量大幅度增長,尤其是以潛水泵、自吸泵等為代表的小型農用水泵,由于價格低、易操作等優點深受廣大用戶青睞。但是,由于小型水泵的生產廠家眾多,技術力量良莠不齊,致使產品質量優劣懸殊。再加上操作、使用不當?shù)纫蛩?使為數不少的用戶產生了新的煩惱,甚至經濟上出現了不少的損失。據統計,目前我國農用水泵每年生產數量的一半用來更換報廢產品。因此,如何選擇到一臺經久耐用、稱心如意的水泵和怎樣延長水泵的壽命就成為廣大用戶十分關心的問題。

  • 關于水泵直接從管網吸水的問題

    當室外管網允許直接吸水時,水泵宜直接從室外管網吸水。但是我怎么知道什么時候室外管網允許我直接吸水?問甲方還是當?shù)刈詠?lái)水公司?還是另外有什么辦法或者規定?請大家幫幫?。謝謝

  • 水泵不吸水?吸水管太粗?

    請教大俠:15l/s,40m揚程的消防泵,其吸水側口徑為DN50,我為減小阻力,用DN150的管子與之相聯.現起泵后不吸水.是何原因?見笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹點評:樓主已經發現是由于泵軸高于水池水位,說明這套消防系統是不能滿足規范,現在新規范出來后,消防泵無論高層多層都要求自灌,所以大家不要再想些違反規范的點子。

  • 小型潛水泵的選用及安裝

    一點小知識

  • 水泵吸水管與吸水總管的連接

    不好意思問個低級點的問題,規范3.8.7.4條“水泵吸水管與吸水總管的連接,應采用管頂平接,或高出管頂平接?!痹趺蠢斫??大學教科書應該有,大家幫忙解釋一?,多謝了。

  • 小型水泵的選擇與使用及注意問題

    近年,我國農用水泵的社會保有量大幅度增長,尤其是以潛水泵、自吸泵、離心泵、多級泵、污水泵等為代表的小型農用水泵,由于價格低、易操作等優點深受廣大用戶青睞。但是,由于小型水泵的生產廠家眾多,技術力量良莠不齊,致使產品質量優劣懸殊。再加上操作、使用不當?shù)纫蛩兀篂閿挡簧俚挠脩舢a(chǎn)生了新的煩惱,甚至經濟上出現了不少的損失。據統計,目前我國農用水泵每年生產數量的一半用來更換報廢產品。因此,如何選擇到一臺經久耐用、稱心如意的水泵和怎樣延長水泵的壽命就成為廣大用戶十分關心的問題。詳情請見:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425275&topID=114897

  • 關于水泵水泵吸水的問題

    現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件。。但是由于條件的限制,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不?還有,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理?

  • 整理|水泵的吸水方式、選擇及運行

    整理|水泵的吸水方式、選擇及運行

    在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是給水系統中的主要升壓設備。在建筑內部的給水系統中,一般采用離心式水泵。它具有結構簡單、體積小、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點。選擇水泵應以節能為原則,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行。當采用設水泵-水箱的給水方式時,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行。對于無水量調節設備的給水系統,在電源可靠的條件下,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,可以充分

  • 水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?

    水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?

    如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,如果能穿,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,能穿嗎?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]

  • 水泵的底閥管徑與吸水管徑

    底閥底部就是一個喇叭口,我個人認為如果安裝底閥就不用裝喇叭口了,對否? 水下式底閥管徑大于DN350手冊上和樣本上都沒有了,有沒有人知道大于DN300的有沒有。

  • 水泵是否一定要自灌吸水?

    如果不能滿足水泵自灌吸水方式的應該怎么辦,圖集上說應有迅速灌水的措施,請問具體是哪些措施.我做的廠區是地下水池泵房是地上的.

  • 水泵吸水喇叭口的作用和設置條件?

    給水泵吸水管一般要設置向下的喇叭口,這個喇叭口的作用是什么呢?設置向下喇叭口的條件是什么呢,和水泵的流量有關嗎?我看到有的水泵吸水管未設置喇叭口,而是直接將吸水管水平接入水箱(比如屋頂消防水箱間的消防穩壓泵的吸水管).

  • 多臺水泵吸水總聯箱應該取多大?

    多臺水泵吸水總聯箱應該取多大?對水泵有什么影響?有沒有規范的? 我們有5臺150噸的水泵接在一根426的總管上,水池高度為1.2米,水池出水口有三個273的管口,分別安裝了250的閘閥,250的過濾器接到426的總管,然后分給5臺150噸的水泵,也就是說三個取水口分別通過一個閘閥和一個Y型過濾器匯集到一根426的聯箱管,5臺水泵從426的管道上分別接150的管道,每臺水泵裝了一個150的對夾式蝶閥。這種情形下,只能開4臺,開第五臺時候吸不上水。 懷疑是過濾器的阻力大,不是聯箱管道小,是250的過濾器阻力大,使得聯箱處已經是負壓了,吸不上水。

  • 請教小型水系統水泵的選型

    我剛畢業,想向前輩請教小型空調水系統水泵的選型。尤其是水泵揚程的簡易選擇方法。揚程應該有有效而簡單的選擇方法。希望得到大家的指導。

  • 小型水泵的選擇與使用方法來源

    小型水泵的選擇與使用方法來源,網上資料。

  • 水泵吸水管道的流速應該取多少?

    目前我們配水泵吸水管道總是與水泵的吸水口管徑一致?沒有去校和水泵吸水管道的流速。這是錯誤的,因?yàn)橛行S家的水泵吸水法蘭口徑很小。這樣流速過快。影響水泵的效率和吸水。規范要求的水泵吸水管道流速應該是多少呢? 另外多臺水泵共用一根吸水管道時候,這根聯箱管應該取多大呢?按總流量的流速來選擇,還是按照實際流速來選呢?應該取多大流速合適?有規范嗎?

  • 關于水泵吸水管喇叭口的問題

    給排水規范3.8.6說吸水管口應設置喇叭口,但是看了好多人的圖紙,水箱的都不設喇叭口,但是消防水池的都設了請教各位這是為什么?

點擊加載更多