消防供電安全高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑消防供電的特點高層建筑消防供電的最大特點是,平時不用、失火即用。所以對其供電系統各環節要求具有較高的靈活性、可靠性。消防用電設備多處于供電系統的末端,與其它用電負荷基本上同屬一個供配電系統,但負荷等級差異較大,供電靈活性、可靠性的要求也不相同。動力照明主電源和聯動控制自動裝置、信號電源、電壓等級不一,同期使用也不一致,電源類別較多?;馂默F(xiàn)場斷電,這也是消防供電的一個特殊性。當發生火災時,火災現場撲救首先要切斷非消防用電負荷電源,但這時消防用電負荷電源正是需要保證不間斷連續供電的關鍵時刻。2高層建筑的消防供電及設施根據《建筑設計防火規范》等標準規范的規定,高層建筑的消防供電按供電負荷等級分類時,消防用電的負荷等級與建筑物中供電負荷的最高等級相同。一類建筑的消防用電的供電負荷為
有一高層建筑群,共7棟樓,進線方式能不能采用低壓380V進線,每棟樓的用電量都蠻大的。甲方說這樣每棟樓就節約建筑面積,可以節約成本。 低壓供電的最遠距離是多大呢? 二類高層是按二級負荷供電吧,里面的消防用電也是二級負荷嗎》 謝謝幫助。
高層建筑push-over分析
目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本?。?,哪一個施工方便。
隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活?,F(xiàn)代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:
好東東
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~
在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。
高層建筑結構是如何抗風的?<
高層建筑中的消防用電設備的供電是需要雙電源回路在末端配電箱做自動切換的,問題是:是不是每臺消防用電設備,都要單獨設雙電源回路,在末端進行自動切換?消規中有相應的條文,也有相應的條文說明,但是大家的理解不同.有的設計是雙電源回路在末端配電箱做自動切換后,相近的消防用電設備,如正壓風機,防火卷簾,消防電梯等,分別從該雙電源自動切換箱引來電源.這樣做違反規范嗎?
本公司在江蘇的一個項目,21層,建筑面積約4W平米?,F(xiàn)在去報裝變壓器,當?shù)氐墓╇姽局付ㄔO(shè)計及施工單位,這也罷了,問題是設計者說是雙電源一定要兩路高壓進線,說是國家規范是這樣的。發電機只能做備用應急電源。他還說當?shù)氐母邔咏ㄖ际莾陕犯邏壕€。兩路高壓,要我們甲方從他指定的變電所布線過來,光高壓線一條估計都得上百萬了,這得多花多少錢?我們在廣東可沒有這個要求,發電機是可以做為雙電源之中的一個電源的。想問下各位同行,尤其是江蘇的朋友,你們那真是這樣規定的?大家對雙電源是怎么理解的?
對于高層建筑:1、一“T”形內走廊,三端總長度超過20m,但最長兩端長度不超過20m,是否應考慮機械排煙?2、一層內走廊長度為25m,一端有外門,是否可利用外門自然排煙而不設機械排煙系統?3、內走廊長度為40m,一端有可滿足要求的排煙外窗,是否可不設計機械排煙系統?(不設計機械排煙,如何滿足最長排煙距離不超過30m的要求?)
高規要求一類建筑扶梯下必須安裝噴淋,但扶梯底部一般粘一層薄不銹鋼板,噴淋暗裝沒有空間(裝飾也不大好處理),明裝太難看了,不知道大蝦們怎么處理?/p>
我現在監理的一棟31層的高層上住樓。2層地下室,地下水位在-7m位置,而地下室底板在-9.8m位置,聽說有一種施工方法叫“加強帶”可以一次澆筑,所以請問各位是否有這方面相關的信息。它的缺點有那些。另外圖紙要求主體完工3個月后澆筑后澆帶。這3個月是指全部31層完工后,還是正負00完工后。感謝給予幫助。
在《高層建筑混凝土結構技術規程》中,6.4.5條,規定:柱內縱筋不應與預埋件等焊接。而我們做電氣防雷,總免不了在柱內豎筋上設預埋件。在強規(電氣)04DX002 P56 ,也提出了這個問題。但是遺憾的是,除了提出與結構協商外,沒有其他關于這個矛盾點的解決方法。請問,大家在平時有注意到這個問題嗎??