希望對大家有幫助
共16分卷:1
論文簡介:建筑給排水設計規范 2009修訂版 絕對正規 有需要的可下載 投稿網友:songfei151 上傳時間: 2013-10-30 <
室外給排水設計規范軟件
一、給水部分:1、小區設計用水量中,消防用水量僅用于校核管網計算,不計入正常用水量。2、延時自閉式大便器沖洗閥的最低工作壓力為0.10~0.15MPa。3、生活飲用水池(箱)的進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,當進水管管口為淹沒出流時,應采取真空破壞器等防虹吸回流措施。附:設置在地下室的水池,尤其是設置在地下二層或以下的水池當池中的最高水位比建筑物的給水引入管管底低300mm以上時,此水池可認為不會
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫?,我有急?多謝大家??!如有情幫忙發到baishuang1228@163.com,不勝感謝?。?!
公路排水設計規范 070605001.rar
現行給排水設計規范大全01
建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。
4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答??!
建筑給排水設計規范 生活飲用水的水質,應符合現行的國家標準《生活飲用水衛生標準》的要求。 當生活飲用水不能保證用水需要,或技術經濟比較合理時,可采用非飲用水作為大便器(槽)和小便器(槽)的沖洗用水。 生活飲用水不得因回流而被污染。 生活飲用水管道不得與非飲用水管道連接。必須以飲用水作為工業備用水源時,兩種管道的連接處,應采取防止水質污染的措施。在連接處,生活飲用水的水壓必須經常大于其他水管的水壓。 嚴禁生活飲用水管道與大便器(槽)直接連接。 生活飲用水管道應避開毒物污染區,當受條件限制不能避開時,應采取防護措施。 生活、消防給水合用的水箱(池),應采取防止水質變壞的措施。 生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。 在非飲用水管道上接出水龍頭時,應有明顯標志。
GB50015-2003第57頁,第4.3.18第4款中"水流偏轉角不應大于90度"應為"不應小于",各位高手,對吧?
大家好,溫泉項目的可參考此規范設計,供大家學習。
各位大俠:附件是建筑給排水設計規范(2009版),最新版。和大家共享!
1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于 0.45MPa ;2 靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管 ( 或配水橫管 ) ,宜設減壓或調壓設施;這兩條規定有什么關系?當滿足入戶管靜水壓力不大于0.35MPa的條件后,各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓還有可能超0.45MPa嗎?
06版的室外給水設計規范和06版排水設計規范。
偶拾05版室外排水設計規范,與大家分享,雖然已經推行06版了,當然希望有人能共享06版的啦!嘻嘻!
給排水設計規范 下載
給排水設計規范 下載專題,為您提供給排水設計規范 下載相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水設計規范 下載 相關的專業交流討論,更多給排水設計規范 下載相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題