請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。
剛在公司各種工藝的標準化,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,我們做的是鋼制的沉淀池,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,我沒有具體做過這類東西,希望大家能不吝賜教??!
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
cad圖,希望對大家有用~~
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,電磁流量計平面布置圖,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,反應沉淀池上部及底部平面圖,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc
各位大神,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,現有750立方的水池,每天需要處理3000立方的工業污水,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,現在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,麻煩私信聯系我一下,有償。謝謝
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教。謝謝了?。?!
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥?
反應沉淀池分兩組,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少? 謝謝
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求???懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢? 請大家幫下手啊?:handshake
最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???
對提高斜管沉淀池的效率的分析
稀硫酸(10%,水量較大),如果加石灰中和處理,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。
斜管沉淀池的設計
斜管沉淀池的設計專題,為您提供斜管沉淀池的設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜管沉淀池的設計 相關的專業交流討論,更多斜管沉淀池的設計相關內容請訪問