一份方案,希望對大家有用哈,嘎嘎,大家有別的方案的也發上來哈
小弟最近做了一個醫院廢水的初步設計,1200床(算是大醫院了),有幾點疑問想請教下壇子里面做過大型醫院廢水處理的專家們!1、重金屬銀、汞、鉻等產生量大么?需要怎么預處理才能進處理站?或者直接進處理站,或者直接送危廢中心?2、醫院放射性廢水量大么?自己沒有計算出來,請問高人計算值與實際值相差大么?經過衰變池可以直接進入廢水處理站?3、我這個污泥應該算多的了,個人選的板框壓濾機可以么?4、還有就是紫外消毒有前輩在醫療廢水領域用過么?效果如何?小弟這里先謝過了!麻煩大家給工藝流程提點意見!另外就是院方有兩座家屬樓廢水排入系統,不知這部分廢水對系統影響大么?按照規范的水量包括家屬樓么?個人感覺不包括![ 本帖最后由 yuantu 于 2011-2-27 01:27 編輯 ]
誰可以提供一些具體的設計題目,要求提供水質、水量、地形、風向、建筑紅線、如果設計到雨水,希望提供暴雨強度計算公式。謝謝,讓我帶的學生也具體鍛煉一下,另外我電子郵件:naiqiong@sina.com,可以郵件聯系
廢水處理設計--厭氧UASB 一、厭氧處理概述
一、工藝介紹 混凝絮凝沉淀工藝,混凝就是向水體投加一些藥劑
:loveliness:
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
本人是新手,在做工業廢水處理設計時遇到了一下的問題首先是采用厭氧ABR工藝,按停留時間計算,以Sv=Q(Co-Ce)/V來校核,Co,Ce,Sv以COD來量度。接下來是接觸氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分別為進出水BOD5濃度,Nv為BOD容積負荷問題出來了,在設計ABR時只知道COD祛除百分比,但是在設計接觸氧化時進水BOD如何確定?在厭氧階段BOD祛除了多少?以及為啥是這個樣子,請大家幫忙?/p>
大家好,我最近在做一個養殖廢水的設計,用的是UASB+接觸氧化的工藝,其中要列一個各個處理構筑物的處理效果表,列出對COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水質不一樣,去除率就不一樣呢?還是說每個個工藝的去除率是個定值?請假大家怎么計算呢?我是第一次做設計,請大家多多指教,最好詳細一點,謝謝!
1、 焦化廢水處理中,A/O池的設計一般有污泥負荷、動力學計算兩種辦法,但是這兩種辦法一般在城市污水處理上比較理想,在工業廢水上,有出入。2、大家的停留時間一般控制在100小時A=45,B=553、污泥齡一般控制在100d4、污泥負荷一般那控制在0.15~0.255、請問大家污泥連續排泥一般控制在多少
請教醫院污水處理,廢氣排放達標,工藝如何確定,怎么處理?請教大蝦幫忙
醫院污水來源及成分復雜,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學污染物和放射性傳染等,不經有效處理將會成為疫病擴散的重要途徑,導致嚴重的環境污染。那么醫院廢水該如何處理呢? 針對醫院廢水的
工藝流程:調節池→厭氧池→好氧池→沉淀池
水處理技術:1)全過程控制原則。對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制。 2)減量化原則。嚴格醫院內部衛生安全管理體系,在污水和污物發生源處進行嚴格控制和分離,醫院內污水與病區污水分別收集,即源頭控制、清污分流。嚴禁將醫院的污水和污物隨意棄置排入下水道。 3)就地處理原則。為防止醫院污水輸送過程中的污染與危害,在醫院必須就地處理。 4)分類指導原則。根據醫院性質、規模、污水排放去向和地區差異對醫院污水處理進行分類指導。 5)達標與風險控制相結合原則。全面考慮綜合性醫院和傳染病醫院污水達標排放的基本要求,同時加強風險控制意識,從工藝技術、工程建設和監督管理等方面提高應對突發性事件的能力。 6)生態安全原則。有效去除污水中有毒有害物質,減少處理過程中消毒副產物產生和控制出水中過高余氯,保護生態環境安全。
廢水處理設計--毒性分析 一、毒物的概述
急請教各位亞麻廢水如何處理,水質如何?要求達到一級排放標準,最好有工程實例,少不了各位設計費.電話:0523-4832421 4823574郵箱:hjgcgs@jjeec.com