10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎?謝謝
本帖最后由 粉蝸牛 于 2016-12-6 20:29 編輯 可空轉直立式耐酸堿泵廣泛應用于廢氣脫硫、涂裝噴淋等場所,過去在廢氣塔上使用較多的是臥式泵,但隨著頻頻出現軸封漏水現象,臥式泵一般是機械密封構造,在無水空轉時,機械密封很容易燒毀,從而導致水泵漏水。 經過行業多家案例測試,可空轉直立式耐酸堿泵更適合于噴淋洗滌上,因為廢氣處理塔是利用泵的壓力, 將噴流藥水與廢氣接觸, 達成酸堿中和的一種循環目的, 使吸入廢氣塔的有害氣體中的物質因化學反應而被吸收凈化. 但是這種噴淋方式使水與空氣大量混合而落入廢氣塔內的藥水槽中, 產生的水中氣泡必須有足夠的時間而上浮, 來與藥水分離. 若是水中氣泡過多, 泵可能吸入氣體, 造成氣蝕現象, 高速旋轉的葉輪會產生震蕩不穩, 使直立式泵軸承受力不均, 而產生傷害, 為防止此問題的發生, 我們必須將泵吸入管按規范配好, 使泵不易吸入氣體, 這種損壞
95SS103立式水泵隔振及其安裝
作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點。
這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵?
進口臥式水泵帶槽鋼底座設計要求加橡膠減震墊土建做的水泵基礎20公分高槽鋼底座下墊橡膠減震怎么和基礎固定?用膨脹螺栓可以嗎?
立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,請各位予以指導:1、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器。2、在建筑給排水安裝規范上明確要求,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
立式循環水泵材質分為塑料和不銹鋼兩大類,塑料材質又分為增強聚丙烯和PVDF。下面給大家分享立式循環水泵的性能特點。 立式循環水泵的亮點: 大流量:渦卷式流道設計,充分利用了流體力學原理,加大了流量,提升效率。 <
隨著人們生活水品的日益提高,人們也將越來越重視周圍的生活環境。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正。 一、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,生活水泵、空調系統的循環水泵和消防水泵,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上。這三種類型的水泵都是離心水泵,其流量、揚程、裝機功率及轉速都不一致,總體上看,建筑物的高度越高,水泵的揚程及裝機功率都比較大,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,除了消防水泵平時保持待機狀態,其他的水泵基本上是晝夜運行,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上。
別墅用燃氣爐單獨采暖,想加一個循環泵,在計算揚程時,(地板采暖)考慮管道阻力時,管道的長度是從熱源到分水器,還是管線的全部長度,既從供水管到分水器沿室內管線回分水器再回到回水管。
各位大俠,請教一下,有誰見過此類型的水泵,那個廠家生產的,有沒有聯系方式?立式單級單吸離心水泵2BXG200WFB-AD
我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!
目 錄附件1 技術規范 1-1附件2 供貨范圍 2-1附件3 技術資料及交付進度 3-1附件4 設備交貨進度 4-1附件5 設備監造(檢驗)和性能驗收試驗 5-1附件6 技術服務和設計聯絡 6-1附件7 分包與外購 7-1附件9 包裝、運輸及大部件情況(設備識別、清理、包裝、運輸和貯存)9-1
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!