噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,但是氣壓水罐處于p2壓力,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請問求實際氣蝕余量時,壓力水頭這項 是水泵進口的絕對壓力還是大氣壓力呢急急急!!
我想問問,如果屋頂消防水箱不能滿足7米規定時,需要設增壓設施,先說噴淋系統,經過計算,需要的壓力也就是噴頭壓力0.1MPA,還有一些水頭損失,怎么我看一些人設計中選取的增壓泵的壓力確實0.4MPA,我覺得好象大了,還有就是消火栓系統,也和上訴的情況一樣,請知道的朋友給個解釋,謝謝
最近有一個工程 老工程師說屋頂高位水箱高度不夠,可以加增壓穩壓裝置,這和我的觀點一樣但是他說水泵的10米左右就夠了我算了算要20多米呀我找不出他的理由覺得自己的也不錯呀請教哪位能解答一下
很久以前看過有人在討論減壓閥提出“增壓閥”這個名稱,我當時第一想到的是水泵?,F(xiàn)在真的有這種“增壓閥”了,不過它不具備切斷功能,但可以象閥門一樣用在管路上而不需要外部提供能源(如電),所以叫增壓裝置。它裝在水泵的出口,在不改變流量的情況下可以將泵的揚程提高一倍!我兩個月前聽說這個東西時還不敢相信,現在我拿到它的資料才相信,不敢獨享。拿出來討論一下。我目前正在研究它,而且準備試用。
網速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
想給家里土暖氣的水泵安裝控制裝置 是溫控還是時間控制 如果溫控要多少度啟動 怎么安裝 時間控制想每30分鐘開5分鐘 有這樣的控制器嗎??多謝高手指點 請回復詳細點
看有關這兩者的貼后感覺把穩壓和增壓裝置的混亂概念搞清楚,搞明白的人很少,都是各有一套理解,我談談我的看法?,我看兩者的原理是一樣的,只是使用場所和要求不同,叫法就不同,而且選型參數也不一樣。2,總的來看是用在對屋頂水箱壓力不足的補充上大家的不同看法最多。3,我的理解是在高位水箱不能滿足最不利點的壓力要求時(水泵加氣壓罐)加壓裝置的作用是加壓保證所需流量的作用,而不是穩壓的作用,因為有水箱就已經穩壓了(只是不能滿足最不利點的要求吧),當噴頭或消火栓出水后,壓力下降,這時加壓裝置啟動供給所需的水壓和水量保證10分鐘的消防要求,用水量由水箱提供(氣壓罐作用很小可以不用),壓力只比最不利點所需壓力大就行,水量保證室內消防所需水量。4,穩壓裝置(水泵加氣壓罐)是在沒有水箱的情況下起到穩壓的作用,沒有水箱的時候如何避免跑冒滴漏造成的系統壓力下降呢,就靠這個,但參數如何確定要靠有經驗的人來談,我認為不需要太大,比可能的跑冒滴漏水量大幾倍?但壓力是系統所需最高壓力。以上是我個人觀點,有不同意見可以談談?/p>
建筑給水二次增壓供水裝置:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76771
如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]
本人遇到個問題,現有一棟7層樓高的賓館,高度21m,需要布置室內消火栓,由于是改造工程,沒有水泵房,只能從市政管網向室內消火栓供水。我有個想法就是在市政管網進水管增加管道增壓泵,并且在屋頂設置消防水箱和增壓穩壓設備,不知道這樣行不行啊。我是新手,希望大家能夠來幫我分析下,小弟將不勝感激。
大貨車洗車裝置在現在的使用中是很普遍了,有用戶提問到這樣的問題,說明都是對洗車池已經有了一個大概的了解了。
請教:噴淋水箱、消防水箱獨立設置,屋頂噴淋、消火栓合用穩壓增壓裝置,此種方式對消火栓系統和噴淋系統分別有什么要求。屋頂水箱用于起火后10min的用水量,但是穩壓增壓裝置的流量一般都很小,如何保障消防用水量?
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。。?!
水泵式定壓補水排氣裝置的產品樣本。拋磚引玉一下,希望有更多的關于空調定壓補水排氣裝置的廠商回帖。reflex 瑞福萊Flamco 福瑞科[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-14 13:04 編輯 ]
請教各位高手,簡易噴淋采用市政管網水源并設增壓泵加壓,增壓泵的出口的起泵裝置是不是壓力開關啊?跟一般的噴淋系統一樣的設報警閥組嗎?
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
小型混凝土泵水泵裝置是閘板閥拖泵用于清洗管道和泵機的一種水洗裝置。它是由水缸、水過濾器、水壓力表、液壓缸、水閥四通塊及吸閥1.1、1.2、 吐閥2.1、2.2等組成。小型混凝土泵水泵裝置結構及工作原理。小型混凝土泵水泵裝置的工作原理是:當液壓油從A點進人水泵活塞液壓缸中的有桿腔,液壓缸中的活塞向右運動,無桿腔中的液壓油從B點排出。此時,吸閥1.1和吐閥2.2處于開啟狀態,而吸閥1.2和吐閥2.1處于關閉狀態。水從C點通過過濾器,小型混凝土泵吸閥1.1吸水,被吸人水缸的無桿腔中,而水缸有桿腔中的高壓水,通過吐閥2. 2從D處排出,當液壓缸作用到位后自動換向,液壓油從B點進入水泵液壓缸中的無桿腔,液壓缸活塞向左運動,有桿腔中的液壓油從A點排出。此時,小型混凝土泵吸閥1.1和吐閥2.2處于關閉狀態,而吸閥1. 2和吐閥2.1處于開啟狀態,水從C點通過過濾器、吸閥1.2被吸人水缸的有桿腔中,而小型混凝土泵水缸無桿腔中的高壓水,通過吐閥2.1也從D處排出,完成一個工作循環,如此往復,水源源不斷地從C端吸人,從D端