  • 蓄冰空調乙二醇水泵和冷凍泵選型

    各位大蝦,小弟剛接觸蓄冰空調,有一事不明,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,揚程可取24米水柱,不知對否,望指點一二;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,揚程取28米水柱。

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 這樣的條件該好何選型水泵?

    我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?

  • 關于直接啟動水泵的選型問題

    直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?

  • 豎向分區和冷凍水泵的選擇

    一棟35層的大樓,1-20層是辦公樓,21-35層是酒店客房,要分區,低區供水到20層,高區供水到頂層。如果機組都在地下機房,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大?

  • 無負壓設備水泵的選型方法

    無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!

  • 關于冷凍水泵的選擇?。ㄇ筚n教)

    關于空調水泵的設計選擇。室內風機盤管冷量410kw,室外風冷模塊機組Q制冷=65kw*4臺。(室外機、室內機配比約63%)。全部風機盤管水量是72立方/小時,模塊機水流量是11.2*4=44.8立方/小時。對于冷凍水泵的選擇。小弟原來都是按冷水機組水流量算的(流量單臺取1.1倍,兩臺并聯取1.2倍),那我單臺水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后來也有設計師說他們是按全部風機盤管總水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,風機盤管沒有裝電動二通閥。按冷水機組水流量選的水泵,不就是達不到風機盤管規定的水流量了嗎?那效果不就差了嗎?求解釋!2、 水泵流量大了對主機有沒有影響?室內風機盤管開得少,模塊只啟動了一臺,那水泵還是那個流量。3、 關于水泵揚程的選擇。那個算沿程阻力什么的太麻煩了,我們估算如下:主機6m,最后末端6m,最遠末端至水泵處、10米管道算1m揚程。相加得水泵揚程。請各位老師賜教。

  • 水泵與止回閥和過慮器的選型

    現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。

  • 空調系統水泵如何選型?怎么使用?

    一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<

  • 凱泉水泵選型軟件怎么用?

    各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么?請各位賜教。

  • 還是關于水泵選型問題。。新手問

    各位大俠!剛剛看了一些關于水泵選型的一些帖子,感覺說的都很空啊,沒有實際的東西。幫助不大,哪位大俠給予很明確的指點啊。。。舉個例子說吧我現在要選365流量的 17m揚程的水泵,怎么樣來選,選什么型號的,定多大的效率,要多大的電機?

  • 塑料瓶水洗廠水泵如何選型?

    各位大蝦好,小弟最近接觸一個一天500立方塑料水洗廠小工程.在運行過程中出現了一個問題:初沉池里泥很難抽到污泥池(這種泥有點像纖維狀,又不像,這種泥在干化以后像牛皮紙一樣的),現在用液下式管道排污泵,效果很差,而且泵經常壞,電機也經常燒(該泵在在說明書這樣描述他的產品:采用大流道抗堵塞水力部件設計的單流道或雙流道封閉式葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過與泵口徑相當?shù)睦w維物質和直徑為泵口徑約30%~50%的固體顆粒),小弟非常頭痛.現在工程已經做完了,甲方要求只可以換泵,可小弟能力不足,,甲方又一直在追,懇請各位大蝦幫忙,好人好報啊

  • 冷凍水泵與室外冷卻塔聯絡

    冷凍水泵與室外冷卻塔聯絡

    今天看到一個這樣圖. 冷凍水泵的軟起動接觸器要與s室外冷卻塔聯絡 我們原來做的圖都是沒有聯絡的.現在不知哪個正確了.請問大家平常做這個聯絡嗎???

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~

  • 請教關于冷凍水泵并聯選擇的問題

    如果我們一個系統有兩臺主機,相對配兩臺泵并聯時,水泵的流量怎么確定,是根據主機的水量配還是加大10~20%配呢?如果是按主機水量的20%配,那計算管徑時是按主機水量算還是按水泵水量算?各位高手指點指點啊,急~~~~~

  • 急需幫助風機和水泵是怎么選型的

    風機和水泵是怎么選型的,風機在阻力計算出來的情況下,每個風口的風速也是取經驗值,本人才疏學淺不知道該怎么選擇風機的風量及功率是不是還有其他參數水泵在阻力計算出來的情況下,本人才疏學淺不知道該怎么選擇水泵的揚程及流量 謝謝

  • 生活給水泵選型的一般要求

    生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵??紤]因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。

  • 混水泵的作用和選型的問題

    現階段供暖系統中使用混水泵,請教大家們混水泵的作用,顧名思義除了混水外,還有其他的作用嗎?還有混水泵的選型(流量和揚程)。

  • 有豎向分區的系統怎樣選冷凍水泵?

    一個空調系統分兩個區。有兩臺水冷螺桿機組。那冷凍水泵要根據什么選?是依據整個系統的管道流量、阻力、設備壓降選?還是分別依據高區系統的阻力、流量等選一個揚程的水泵;再依據低區系統的流量、阻力選另一個揚程水泵?如果這樣兩個不同揚程的水泵是不是不能并聯?那意思是不是就要兩臺機組分別配一種水泵,分兩個完全獨立的系統?