  • 請教關于潛水排水泵問題

    規范上規定“排水集水井有效容積在水泵自動啟動開關時不宜小于最大一臺水泵5分鐘的排水量,且水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次” 后面半句“水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次”怎么計算實現啊??

  • 天正給排水泵選型中如何增加螺桿泵型號

    天正給排水泵選型中如何增加螺桿泵型號

    剛在網上搜了下,增加其他廠家的泵可以打開sys文件夾中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html這個貼有)把一些泵參數,安裝尺寸等輸入即可,在命令窗口輸入“append blank"命令,再在命令窗口外點擊下即可進入編輯模式。但螺桿泵和普通的臥式泵、立式泵不同,所以很多尺寸對應不起來,且外形差異很大,不知有沒有朋友類似操作過,還是需要建立螺桿泵專有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢?

  • 空調冷凝水排水泵的作用

    目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染??照{(diào)運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存

  • 排水泵液位控制器的疑惑

    在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!

  • 請教頂蓋排水泵的正常啟停時間

    我廠對主軸密封進行了改造,在密封圈下加了8根彈簧支撐,開始的啟停時間是18分鐘,兩月后變成6分鐘了,是什么原因呢?有沒有關于正常啟停的時間規范呢? 期待回答,謝謝!

  • 國家標準排水泵一用一備

    圖紙簡介: 99D302,常用水泵,56~58頁。用誠創制作的 投稿網友: coca2006 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份

  • 請問大家排水泵自動控制如何實現?

    我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢?

  • 各位幫忙看下廁所強排水泵問題

    一個計算機機房,業主要求要在機房里做個廁所,原有位置有給排水管道預留,廁所高度比機房高度高出500mm,設有地漏等?,F(xiàn)在業主擔心會出現水倒流的問題出現,建議我們做個廁所強排水系統(保持原有排水系統),要怎么設計,各位幫忙想想辦法,謝謝了

  • 如何選型給水排水的管徑?

    我是剛畢業的。剛找到一家設計院,就在里面工作了。一星期后老板叫我畫圖。當然是要我畫簡單的給排水設計了。沒有水箱。4層廠房。消防栓給水直接按室外管網直供。我不知道如何確定管徑。我只知道布置。規范上的公式可以算出設計秒流量。不知道這個少流量有什么用啊。還有,如果有水箱的話。又應該如何確定呢?請各位大俠多多幫忙。。。小弟先在此謝過了。。。。。

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 求一用一備排水泵二次控制圖

    求一用一備排水泵二次控制圖,在本站內找遍了!沒看見合適的,請各位大師提供專業點的,本人找的積分已用完了!謝謝各位!

  • 地下室排水泵控制回路漏電保護

    新人問個問題啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是斷路器+接觸器+熱繼的組合,斷路器選型的時候選擇帶漏電保護的開關。但是靈敏度選擇上出了點問題看施耐德樣本上 剩余電流動作保護附件 的選型方案,直接接觸型點擊的漏電保護靈敏度選擇10-30MA(10MA為醫院設備用),間接接觸漏電保護觸靈敏度為100-3000mA(根據接地形式不同進行選擇),電氣火災的漏電保護選300-500MA。按說選擇100mA是比較合適的,不過窩看了下iC65的樣本,附件里面有ELE和ELM(電子和電磁式)兩類,不管那一類3P型靈敏度100mA的額定電流只有63A和40A的。我這邊水泵是2.2KW和7.5KW的,額定電流達不到。而ELE型里面額定電流符合條件的只有1P+N的,而且靈敏度也只有30mA的。(是不是我沒看懂這個樣本?額定電流小也能用?有沒有懂這個的盆友麻煩下跟我講講。。)跑去查了ABB微斷S系列的樣本,附件里面只有輔助觸點,信號觸點什么的,沒有專門的漏電保護附件。同事告訴我沒有合適型號的話選擇塑殼式斷路器,不過我查了常熟CM1和NSX的樣本。常熟也是只有欠

  • 常用消防排水泵控制原理圖設計

    本資料為常用消防排水泵控制原理圖,包括電機控制原理及外引端子接線圖。推薦資料:

  • 一用一備 排水泵 自動切換

    圖紙簡介: 用中間繼電器和時間繼電器實現一用一備排水泵原理 投稿網友: liuxianwu1203 上傳時間: 2013-01-31 圖

  • 關于地下室排水泵可不設備用泵的依據

    記得很久前曾見過文字依據:當?shù)叵率遗潘弥g的排水溝相連通時,每個坑可以只設一臺排水泵,有誰能說出是哪本規范上這么說明的嗎?

  • 排水泵一用一備控制圖解析

    排水泵一用一備控制圖解析

    本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 編輯 請教高手解析這個控制圖的基本工作原理(我想知道怎么結合這個圖紙看

  • 礦井主排水泵中段拆卸裝置的研制

    河南煤化集團永煤公司新橋煤礦使用的主排水泵型號為MD580-70×9,是一種單吸、多級、節段式臥式離心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承擔著礦井的排水任務,運轉頻繁,葉輪和導葉經常受到水流的沖刷,磨損和銹蝕速度很快,需要定期對水泵進行生井檢修。由于銹蝕的原因,中段部分的拆卸往往十分困難,新橋煤礦在主排水泵檢修過程中成功研制了中段部分拆卸裝置,取得了良好的效果。 1主排水泵中段部分的結構 主排水泵中段部分主要由中段、導葉、葉輪、導葉套、密封環、鍵等組成。 中段部分各部件的配合關系如下:導葉鑲嵌在中段內,導葉套鑲嵌在導葉內,均為過盈配合,而導葉套和泵軸則是間隙配合;葉輪則通過平鍵和泵軸配合;密封環位于中段和葉輪之間,鑲嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸裝置將軸向力作用于中段,則中段可推動葉輪脫出健槽,同時帶動導葉脫出,可以達到一次性將一級中段部分全部拆卸的目的。由于軸向力平行于泵軸,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸過程中不會造成部件損壞現象。 2中段部分拆卸裝置的組成 拆卸裝置

  • 浩辰CAD教程給排水2013之水泵選型功能

    摘要:通過流量揚程信息選擇水泵庫中最合適的水泵做為設計人員水泵選型的參考。首先通過廠家和規格列表確定需要選擇水泵的類型,此類型下的所有型號將顯示在下面的型號列表中,輸入需要的流量和揚程數據后點擊開始選型,則只有符合選型條件的水泵會繼續留在列表中,不符合條件的全部移除。 正文:

  • 排水泵控制箱有點搞不定誰能幫俺

    自動時咋切到2號泵研究了下ka3沒啥用2號用1號備咋用?俺水平差底子薄,看不懂,為啥不附個原理圖說明呢?也好提高一下希望那位高手解釋下此圖謝了?。。?!