  • 【暖通學院】精密空調的設計

    【暖通學院】精密空調的設計

    一、機房環境要求開機時電子計算機機房內的溫濕度 停機時電子計算機機房內的溫濕度 開機時主機房的溫濕度應執行A級,基本工作間可根據設備要求按A、B兩級執行。其它輔助房間應按工藝要求確定。 主機房內的空氣含塵濃度,在靜態條件下測試,每升空氣大于或等于0.5μm的塵粒數,應少于18000粒。 主機房區的噪聲聲壓級小于68分貝; 主機房內要維持正壓,與室外壓差大于9.8帕; 送風速度不小于3米/秒; 為使機房能達到上述要求,應采用精密空調機組才能滿足要求。

  • 急!暖通學生求助各位大蝦!

    我正在為一個計算機房選配空調,冬天用空調采暖的話,為什么我算了得出的結果是,電腦和人發出的熱量已經可以把負荷抵消了?112平米的房間,40臺液晶電腦請賜教~!

  • 【暖通學院】電蓄熱技術解析

    【暖通學院】電蓄熱技術解析

    一、     適用行業范圍 賓館、住宅、別墅、辦公樓的供暖、空調供熱、生活熱水、餐館的洗滌、保溫、消毒、健身房、體育館、游泳池的供暖、空調供熱、迅速大量供應生活熱水、商場、購物中心及醫院的供暖、空調供熱、消毒、其他需供熱和生活熱水的場所。 二、     主要技術內容 (一)  基本原理 電力蓄熱就是該方法在夜間使用電加熱設備(如電鍋爐等)將低谷電轉化為熱能并儲存起來,白天緩慢地釋放出來為生產和生活提供熱水,以加強低谷電的使用。滿足供熱需要。電力蓄熱的目的是配合電價政策,減低用戶運行費用。蓄熱系統方案設計該蓄熱系統晚上用電低谷期制熱,全量蓄熱,白天不開主機,以節約運行成本。常見的電力蓄熱系統為電熱水鍋爐蓄熱系統。

  • 【暖通學院】采暖設計估算總結

    【暖通學院】采暖設計估算總結

     供暖系統由鍋爐、供熱管道、散熱器三部分組成。   建筑物的耗熱量和散熱器的確定以及供熱管道管徑和系統壓力損失的計算是一項周密細致和復雜的設計過程。一般由設計部門暖通設計人員承擔。但是對于我們咨詢行業要為某業主在初建、擴建或可研階段,對供熱設備(散熱器、管道、鍋爐)的選型,造價作出估算及驗算供熱管道和鍋爐的負荷或在施工中需要作局部變更,或需編制供暖鍋爐的耗煤計劃,常因缺乏數據而不能進行工作,況且這些零星瑣碎的工作也不便給設計部門增添麻煩。 一、建筑物的供熱指標(q0) 供熱指標是在當?shù)厥彝獠膳?jì)算溫度下,

  • 【暖通學院】全套空調設計參考筆記

    【暖通學院】全套空調設計參考筆記

    一、末端設備冷負荷指標: 備注: 1、選擇末端設備時其參數按照“高檔”選取,并適當考慮末端設備的噪音對房間使用功能帶來的影響:家裝臥室盡量選用FP-102以下的盤管;辦公室、酒店類新風機、吊柜均選擇3000m3/h風量以下吊柜;商場選擇5000m3/h風量以下吊柜。 2、新風機一般選擇4排管,回風工況一般選擇6排管,2000m3/h以上的空調器均應在出風端設置消聲靜壓箱;6000m3/h以上的空調器出風端宜采用阻抗復合消聲器,并在回風端安裝消聲靜壓箱。 3、注意當西曬、大玻璃窗、角部房間、頂層房間等的負荷變化。若四周為玻璃幕墻,則負荷為400w/m2及以

  • 【暖通學院】散熱器設計的基本計算

    【暖通學院】散熱器設計的基本計算

    一、概念 1、熱路:由熱源出發,向外傳播熱量的路徑。在每個路徑上,必定經過一些不同的介質,熱路中任何兩點之間的溫度差,都等于器件的功率乘以這兩點之間的熱阻,就像電路中的歐姆定律,與電路等效關系如下。 2、熱阻:在熱路中,

  • 【暖通學院】制冷空調的形式和特點全解

    【暖通學院】制冷空調的形式和特點全解

    1、水冷冷水機組系統: 這種形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷熱源傳輸介質,具有冷(熱)輸送距離遠的特點,如冬季要求有空調供暖,還需設鍋爐房提供熱源。 系統構成的主要設備: 機房部分(空調主機等主要設備) 冷源:冷水機組;冷卻水泵,冷凍水泵,冷卻塔。冷水機組提供冷凍水(7/12℃)。 熱源:鍋爐,熱水泵。鍋爐提供熱水(60/50℃)。 空調區域(空調末端主要設備) 全空氣空調處理機組(包括新風機組),風機盤管。 系統特點:

  • 【暖通學院】通風設計的30條禁忌

    禁忌1  對于產生粉塵的生產過程,不注意防塵 【分析】對于產生粉塵的生產過程,不注意防塵,會給環境及人員帶來很大的影響。 【措施】 對于產生粉塵的生產過程,當工藝條件允許時,采用濕式作業是經濟有效的防塵措施之一。如在無聊破碎或粉碎前噴水、粉碎后潤水,鑄件清理前在水中浸泡,耐火材料車間和鑄造車間地面灑水等,都可以減少粉塵的產生并防止揚塵。采用定向或不定向的風扇噴霧,可使懸浮于空氣中的粉塵沉降,從而減少空氣中的含塵濃度。 對除塵設備捕集的粉塵,應采用如螺旋輸送機、刮板運輸機、真空輸送、水力輸送等不揚塵的運輸工具輸送。 對放散粉塵的車間,為了消除地面、墻壁和設備等的二次揚塵,采用濕法沖洗是一項行之有效的措施。多年以來一些選礦廠、燒結廠、耐火材料廠均將濕法沖洗列為經常性的重要防塵措施之一,收到了良好的效果。當工藝不允許濕法沖洗,且車間防塵要求嚴格時,可以采用真空吸塵裝置。如:有色冶煉的有毒粉塵用水沖洗會造成污染轉移;電石車間以及其他遇水容易發生爆炸的場合,均宜采用真空吸塵裝置。

  • 【暖通學院】你知道空調的銅管是如何焊接的嗎?

    【暖通學院】你知道空調的銅管是如何焊接的嗎?

    空調的基礎知識 1、首先介紹一下空調的基礎知識,空調分為室內機(蒸發器);室外機(冷凝器);冷媒通過壓縮機在室內外機進行循環,完成制冷、制熱的轉換。下面是空調制冷制熱的原理圖: 通過四通閥的轉換,控制冷媒的流向,來完成制冷和制熱轉換。 2、冷卻系統的原理 空調內的各部品分別通過銅管相連接后,被完全密封起來,形成管路。該管路內封入了「冷媒」,焊接工

  • 【暖通學院】潔凈空調系統的調試

    【暖通學院】潔凈空調系統的調試

    調試的目的:使潔凈空調系統的溫度、濕度、氣流速度、潔凈度等參數,能達到設計給定的參數和生產工藝要求,達到建設單位使用的要求。 評判系統配置是否合理,設備能否正常運行,發揮其最大功效,并節省其耗能。 空調系統調試各實施階段 設備單機試運轉:空調通風系統的主要設備有風機、空調末端設備、冷機、鍋爐、水泵等。這些設備在系統調試前都要進行單體調試,各項主要技術指標符合設計要求。設備供應商負責。 系統聯動試運轉:系統的聯動試運轉是在單體試運轉試驗合格后進行。主要檢驗系統中各類設備、部

  • 【暖通學院】風冷模塊機組設計大全

    【暖通學院】風冷模塊機組設計大全

    一、風冷模塊機組的原理與結構 風冷模塊機組的主要特點 1、是以空氣為冷(熱)源,以水為供冷(熱)介質的 中央空調機組,即冷凝器為翅片式換熱器,蒸發器為水氟換熱應用的換熱器,如套管、殼管及板式換熱器等。 2、作為冷熱源兼用型的一體化設備,風冷熱泵省卻了冷卻塔、冷卻水泵、鍋爐以及相應管道系統等多種輔件,系統結構簡單,安裝空間節省,維護管理方便而且節約能源,尤其適用于水源缺乏區域。 3、風冷熱泵機組通常是許多冬冷夏熱,既無供熱鍋爐,又無供熱熱網,或熱網供熱時間短、不穩定,要求全年空調的暖通工程設計中優先選用的有效補充。 4、其與風機盤管、空調箱等末端裝置所組成的集中、半集中式中央空調系統具有布置靈活、控制方式多樣等優點。 1.機組工作原理 (1)制冷模式

  • 【暖通學院】風口風速資料匯總

    【暖通學院】風口風速資料匯總

    1、排煙口的風速≤10m/s(老建規9.4.6.6) 2((1)、空調送風口的出口風速,消聲要求較高時,宜采用2-5m/s,噴口送風可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空調側送和散流器平送的出口風速2-5 m/s??装逑滤惋L(fēng)的出口風速3-5 m/s。條縫型風口下送(多用于紡織廠),當空氣調節區層高為4-6m人員活動區風速不大于0.5m/s時,出口風速宜為2-4m/s。(采暖條文6.5.9&民用條文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空調回風口的吸風速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊

  • 暖通求助~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    暖通求助~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    圖片上VD是什么 , 出風口旁邊的2又是什么

  • 【暖通學院】恒溫恒濕室設計施工

    【暖通學院】恒溫恒濕室設計施工

    恒溫恒濕實驗室廣泛應用于棉紡、毛紡、化纖、紙張、包裝、煙草生產企業以及質檢、纖檢等部門,按照ISO和GB有關標準規定,紡織品、紡織原料、紙張、紙品和紙箱等 商品的質物理項目的檢驗必需在標準大氣條件下進行。紡織品和紡織原料檢驗的標準大氣按ISO139和GB6529標準規定,溫度20±2 ℃,相對濕度65%±2%;紙張、紙品和紙箱類商品檢驗的標準大氣按照ISO187和GB10739標準規定,溫度23±1℃,相對濕度50%±2%。 除了常規溫濕度的恒溫恒濕實驗室,還有其它特殊的5-18℃低溫、30-80℃高溫、相對濕度要求小于40%RH低濕、相對濕度高于80%RH的高濕等特殊要求的恒溫恒濕實驗室。 各類恒溫恒濕實驗室基本要求:

  • 求助,借人氣問下暖通專業哪些學校還可以的?

    我妹今年高考,比一本線高20分,想學給排水或者暖通或者城市規劃,不知道這個分數上哪些學校的暖通專業比較合適,盡量到時候找工作好些的,或者這個分數適合的其他專業,適合女孩子的,求推薦,謝謝。

  • 【暖通學院】防排煙中的難點問題

    一.基本概念  1.簡易防火閥:平時開啟,70°C時溫度熔斷器動作,閥門關閉;也可手動關閉,手動復位。  2.防火閥:平時開啟,70°C時溫度熔斷器動作,閥門關閉;也可手動關閉,手動復位。閥門關閉后可發出電信號至消防控制中心。防火閥與普通百葉風口組合,可構成防火風口。 3.防煙防火閥:平時開啟,70°C時溫度熔斷器動作,閥門關閉;也可手動關閉,手動復位消防控制中心可根據煙感探頭發出的火警信號通過(DC24V)執行機構將閥門關閉;閥門關閉后可發出反饋電訊號至消防中心。  4.排煙閥:平時常閉,發生火災時,煙感煙感探頭發出火警信號,控制中心通過(DC24V)執行機構將閥門打開排煙,也可手動使閥門打開,手動復位。閥門開啟后可發出電訊號至消防控制中心。還可與其它設備聯動。排煙閥與普通百葉風口

  • 【暖通學院】建筑暖通施工圖識讀簡要

    【暖通學院】建筑暖通施工圖識讀簡要

    采暖又稱供暖,指向建筑物提供熱量,保持室內一定溫度。通風用自然或機械的方法向空間送入和排除空氣的過程。 空氣調節對某一房間內的溫度、濕度、潔凈度和空氣流動速度等進行調節與控制,并提供足夠量的新鮮空氣。采暖、通風、空氣調節習慣上簡稱為“ 暖通空調” 冬季房間內熱量損失,室內溫度下降,為滿足生活需要,采暖設備以某種方式向室內供應熱量,以補償建筑物耗熱量,即用人工方法向室內供給熱量,保持一定的室內溫度,以創造適宜的生活或工作條件的技術。室內要求溫度:教室16℃,辦公室18℃,住宅18℃,浴室25℃。 供暖系統的組成: (1)熱源使燃料燃燒產生熱,將熱媒加熱成熱水或蒸汽的部分,如鍋爐房、熱交換站等。 (2)輸熱管道供熱管道是指熱源和散熱設備之間的連接管道,將熱媒輸送到各個散熱設備。 (3)散熱設備將熱量傳至所需空間的設備,如散熱器、暖風機等。

  • 【暖通學院】吸附式制冷技術全面解析

    【暖通學院】吸附式制冷技術全面解析

    夏天空調都會認為是消耗電能來實現夏日清涼,實際上用高于60℃的溫泉水驅動吸收式空調機組或者是溴化鋰機組,同樣可以得到7℃空調冷凍水,用于溫泉酒店夏季空調,這就是溫泉水空調技術。             傳統的空調機組,包含常見的家用分體空調和酒店、寫字樓等中央空調,一般都是電能驅動壓縮機實現從低溫空間中取熱、向高溫空間中釋放熱量。夏季空調要消耗大量的電能,可以稱之為“電老虎”,占酒店運行成本很大份量。而溫泉水吸收式空調機組依靠的是高于60℃的溫泉水驅動吸收式溶液(依靠溶液濃度變化)來制冷,利用免費的溫泉水,消耗電量幾乎為零。 一、吸附式制冷技術 某些固體物質在一定的溫度及壓力下,能吸附某種氣體或水蒸汽,在另一溫度及壓力下,又能將它釋放出來。這種吸附