當我們做水的將水泵房和水池的尺寸定下后,土建卻不愿意做施工圖,而是讓我們套其他的圖,這樣可以嗎?每個工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池結構好象有蓄水池的圖集,可以直接說參照圖集嗎?你們平時是怎么做的呢?
給排水視界 收錄于話題
學了這么多年的給排水,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教!
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
1、“水泵應采用自灌式吸水”。是保證最高工作水位時自灌就可以,還是最低工作水位也要保證自灌? 如果最低工作水位要保證自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位應該比消防泵的放氣孔還要高,而放氣孔比進水管還要高10-20cm,在工程中需要嚴格遵守這一條嗎?我之前出的圖紙好像都是沒有考慮,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上應裝設DN65的放水閥門”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、關于水泵進水管套管標高的確定:這個標高應該怎么確定呢?是要比水泵進水管的標高高就可以嗎?比如水泵進水管比水泵基礎頂高出345mm,我的套管預留的標高是800,就可以通過調整基礎的高度為455來滿足嗎?
剛剛開始設計高層建筑小區水泵房,對此有一些疑問想請教各位有經驗的設計師。1、水泵房的供應和保護范圍大體是多少?2、變頻水泵單泵流量和一個變頻水泵組泵數量是怎樣確定的?3、變頻水泵揚程如何估算?4、生活水箱的體積如何計算?5、平時集水坑潛污泵流量是如何計算的?設計時遇到的疑難點,希望有熱心網友指導,謝謝。
收錄于話題
一、凝結水泵的作用及其工作原理。 凝結水泵是火力發電廠中重要的運行設備,其作用是將凝汽器熱水井(空冷機組的排汽裝置)的凝結水進行升壓,然后通過軸封加熱器和低壓加熱器后進入除氧器進行進一步加熱除氧。帶有壓力的凝結水也可以作為三級旁路、軸胡系統,低壓旁路減溫器的減溫水,含可以作為真空泵,閉式水箱和定冷水箱等用戶的補充水源。 凝結水泵按照其布置方式,可分為立式泵和臥式泵結構為多級式離心泵,其工作原理與離心泵的工作原理一樣,由于凝結水泵的入口屬于負壓狀態,為了防止凝結水泵汽化,通常在凝結水泵的入口裝有誘導輪,而且在凝結水泵泵體上接有一個抽真空管,抽真空管源源不斷地將漏入泵內的空氣和凝結水中析出的空氣抽到凝汽器內部,然后由。抽真空系統抽出排向大氣。 二、在燃煤火力發電廠中凝結水泵的配置情況。
竣工驗收,小區水泵房安裝是由自來水公司設計完成的,地下水池,水泵在地面上,兩臺主泵,一臺小泵,水泵頻繁啟動,安裝和普通自灌水泵一樣??蛇@小區水泵應該是自吸式水泵,當時自來水公司不在,沒法問。揚程(35米)和流量這么大的自吸式水泵我是總找都找不到樣本,誰有這方面的設計經驗嗎?請指教!
有沒有條文規定消防水泵房一定要有人值守或者無人值守?什么情況下可以無人值守?請教了.項目中好多業主都取消值班室.也有業主需要值班室.這里面規范有沒有明確的界定?反正好像泵房的設計規范好像沒找到這方面的界限和定義.請教各位了
我是小蝦,沒見真家伙,僅以此獻給天下萬千的小蝦米們!
如果水泵房是個獨立的單體,而且設置在地下,那么水泵房要設置基礎接地嗎?如果水泵房的上邊還有小建造如值班室等,地上的還要設置接地嗎?
小弟手頭有一項目: 一五層綜合樓,其中五層為局部五層(但有一衛生間),五層標高為15.000m,屋面標高為18.900,底層面積為1699平方,無地下層。 請問各位大蝦是否需要設置水泵房?
1。為什么吸水管上要用偏心異徑管?出水管用同心異徑管嗎?2。當水泵的接口和出水管的管徑一樣時還需要同心異徑管嗎?3。管材都采用鍍鋅鋼管可以嗎?
請問各位消防控制室與水泵房之間有距離要求嗎?我們單位做水的說噴淋規范上要求二者之間距離能不能超過20米,頭一次聽說有這種要求,要是這樣布置起來很麻煩.請知道的達人給解答一下~~謝謝~~~~[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-1-21 14:09 編輯 ]
發現論壇里面沒有,所以發一下,感覺很不錯!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
地下室水泵房需要排煙么?是值班的水泵房需要排煙呢?還是不管值不值班都不需要排煙?如果值班的水泵房不做排煙是不是違反了規范“總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;”的規定???
開始設計時甲方說用小區的消防水池和泵房,現在圖紙出了,但審查通不過!現在要改,建筑把水池放在地下室,水泵房放在一樓,可是還有13米多的水平距離,不知道這樣可以嗎?水泵房和水池的布置有什么具體要求?
水泵房工作原理
水泵房工作原理專題,為您提供水泵房工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵房工作原理 相關的專業交流討論,更多水泵房工作原理相關內容請?jiān)L問