  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 消防水泵如何選型、安裝、運行原理

    新手報到,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵、安裝、運行原理,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,謝謝了!

  • 主備用消防水泵控制原理圖

    我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵

  • 消防水泵接合器的作用和原理是什么?

    一、 消防水泵接合器的作用: 1、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程;3、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,使室內的消防栓得到充足的水壓,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用。其安裝型式有地上式、地下式、墻壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品。

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 某地消防水泵一備一用原理接線詳圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某地消防水泵一備一用原理接線詳圖,圖紙內容包括原理接線圖和材料設備表。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: zhang158_a 上傳時間: 2014-05-26

  • 關于兩種消防水泵的設計疑問?

    關于兩種消防水泵的設計疑問?

    目前本人遇到兩種消防系統設計,下面我分別附圖進行簡單說明。

  • 給消防水泵的開關選多大?

    變電站低壓屏里面,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,消防水泵的功率是37KW,380V供電,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流?如果要的話,那不是要配300A以上的開關?

  • 消防水泵流量得選擇問題

    請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,噴淋流量為26L/S,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,消防泵的流量應選多少?

  • 消防水泵在水池水位以上可以嗎?

    剛遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面為-200MM,吸水底閥在水面以下2MM,請問這種做法可以嗎?水泵汽蝕余量約4M,請問能滿足消防規范要求嗎?本人有2點擔心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一點后便不出水了,不知哪位高人能否指點一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。

  • 消火栓按鈕可以起動消防水泵?

    《火災自動報警系統設計規范》6。3。2消防控制設備對室內消火栓系統應有下列控制、顯示功能:6。3。2。3顯示起泵按鈕的位置《民用建筑電氣設計規范》24.6.2.1設有消火栓按鈕的消火栓滅火系統,其控制要求若下:(2)當消火栓設有消火栓按鈕時,應能向消防控制(值班)室發送消火栓工作信號和起動消防水泵.那這樣一來,消火栓按鈕可以起動消防水泵?

  • 消防水泵的功率、揚程、壓力

    請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!

  • 深井泵能作為消防水泵么

    一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?

  • 關于估算消防水泵的揚程問題

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎?

    一個商鋪區的消防,有噴淋系統,消火栓系統,面積總共5公頃左右,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎?急,望高人指教。