礦用FQW風動潛水泵原理特點 FQW風動潛水泵外形美觀,體積小,重量輕,流量大,過流部分采用下吸式結構,葉輪為半開式,改用 ZL107 材質,可通過≤14mm 顆粒,排污能力ji強,不會因為小固體顆?;蚶w維物的吸入面堵塞,也不會因磨粒性介質的吸入而過早損壞,尤其是經過我公司技術人員重新選擇葉片材質, 重新按國內外zui新理論計算其強度、厚度,提高了葉片的抗彎扭曲強度;并對新葉片進行了特殊工藝處理,使葉片耐磨耐用,其耐磨程度是原來夾布膠木葉片的幾十倍,大大降低了維修、更換葉片、汽缸的次數,提高了用戶的工作效率。 FQW風動潛水泵總體結構簡單,裝拆及維護保養移動方便,在含有瓦斯與煤塵的作業面使用絕對安全可靠,并在排氣口配有先進新穎的消聲器,大大降低了噪音量,實測 ≤75db(A), 大大改善了井下使用的工況條件。
本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-23 10:09 編輯 潛水泵工作原理主要用途及適用范圍 潛水泵一種用途非常廣泛的水處理工具。潛水泵與普通的抽水機不同的是它工作在水下,而抽水機大多工作在地面上。潛水泵的工作原理:潛水泵開泵前,吸入管和泵內必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉,潛水泵中的液體隨著葉片一起旋轉,在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴散室內速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時,在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區,液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經吸入管流入潛水泵內,液體就是這樣連續不斷地從液池中被抽吸上來又連續不斷地從排出管流出。潛水泵的基本參數:包括流量、揚程、泵轉速、配套功率、額定電流、效率、管徑等等.潛水泵主要用途及適用范圍:包括建設施工排、水農業排灌、工業水循環、城鄉居民引用水供應,甚至搶險救災等等資料來自上海良邦泵閥有限公司電話:021-66301810
業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!
一點小知識
二、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生產、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了??!:P
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?
最近在做個潛水泵,但苦于資料太少,不知道如何設計,不知道誰有相關計算資料呢,還有施工圖?比如泵房的尺寸,進出水池的尺寸確定等東西
我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
學了這么多年的給排水,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教!
地下二層有兩個客梯由于標高問題,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦!
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
在我們日矷钪?,廣泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼
有個問題一直沒搞明白:地下室潛水泵的數量、位置怎么定?潛水泵的流量又是怎樣取值的呢?如果泵坑同時收集糞便污水時應該注意些什么問題呢?在這里請教各位高手,望能指點一二!謝謝!
現有一個高層住宅工程,原有土地是電冶廠用地,在地下室土方開挖中進行降水,水中含高濃度的硫酸銅溶液并呈酸性,普通泵只用兩三天即腐蝕損壞。請教各位,有無好的辦法?
一級泵房提水至反應沉淀池 1、潛水泵安裝高度33米,反應沉淀池最高運行水位62.39米,高差29.39米,設計流量252立方米/小時,選用4kg外徑315UPVC管道460米,標準壁厚6.2mm,水泵出水管DN200鋼管,長度30米。 經計算沿程水頭損失1.15米,加上局部水頭損失0.11,水頭損失為1.26米,考慮安全水頭2米,總計32.65米,據此我選擇了300QJ250-33/1-45kw潛水泵一臺,不知是否合適?呵呵,感覺有點危險,別上不去水啊。 2、另外請教:以上型號潛水泵需廠家定做,沒有定型產品,比較接近的定型產品300QJ252-44/2-55kw,如果選擇第二個泵,揚程太大了,是否出現,反應沉淀池內水位過高,而導致水從反應池頂冒出的現象? 請各位大俠指教!是否有更合適的定型產品。
我自來水公司去年新上的自動控制,75KW的潛水泵用90KW的軟啟,用高位水池液位進行泵的啟停控制,10月2日開始出現當?shù)竭_(dá)啟泵液位時,電壓405V,電流85A,出水壓力0.3MPa泵不出水,1小時后泵出水達到正常.想請教一下,問題出在什么地方.是軟啟還是水泵?:L :'(
選了臺QS潛水泵預計扔到水里2米深左右,阻力損失算下來發現揚稱似乎被消耗的一點不剩,請問一下潛水泵的揚程應該從哪里開始算?是從水面還是從泵口?謝謝了