上傳通風空調、給排水、電氣專業施工質量驗收規范,與大家分享。能轉換為word的PDF文件
淺析暖通工程施工中的問題及措施
保溫不到位,結露滴水 保溫不到位,結露滴水
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 施工部署................................................................ 4
1、控制好各個分項工程 各個分項工程是組成整個項目的根本,所以控制好每一個分項工程就顯得尤為重要。 各個分項工程必須按照圖紙施工,考慮到施工現場出現的各種會影響施工質量的因素,控制好施工材料的質量檢驗、施工人員的素質和施工進度。 1-1加強前期準備 熟悉圖紙,對圖紙中的設計意圖、結構特點、質量要求和有關注意事項加以明確,確保按圖施工。 1-2加強工程安裝階段的控制 要對所有進場的材料進行檢驗,所有進場材料必須檢驗合格后方可進入施工場地,堅決不允許使用不合格材料施工。 建立健全的施工體系。加強對施工人員的技術交底、材料控制、施工工藝方法的控制、機械設備的控制、施工工序的質量控制、成品保護等。 要嚴格要求設計及施工單位針對不同階段不同類型的工作進行技術交底。施工人員必須持證上崗,杜絕無經驗隊伍進場施工。 合理地安排施工進度,以確保施工質量和施工安全。 1-3工程驗收必須符合規范 工程驗收必須滿足《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》中的相關規定
保溫不到位,結露滴水 保溫不到位,結露滴水
收錄于話題
大家互相交流一下!
某鐵路站房暖通工程施工方案.rar
1. 處于地下層的柴油發電機儲油間的通風設計 處于地下層的柴油發電機房的儲油間等附屬房間,應設置排風裝置。排風管可并入機房的排風系統,但在接至儲油間的排風支管上應設70℃關閉的防火閥。承擔柴油發電機房儲油間獨立的或合用的系統排風機應采用防爆型風機。1. 說明 根據《高層民用建筑設計防火規范》 GB 50045-95(2005年版)8.5.3.2條和《民用建筑設計防火規范》(報批稿)10.3.12條第3款,穿越儲油間的隔墻和樓板處的排風管上應設置防火閥。 根據《技術措施 暖通空調?動力》(2003年版)4.5.1條第5款,柴油發電機房儲油間的通風量不小于3次的換氣量。 根據《技術措施 防空地下室》 (2003年版)4.3.8條“柴油發電機房的儲油間等附屬房間,應設置排風裝置。排風管可并入電站的排風系統,但在接至儲油間的排風支管上應設防火閥。”;《人民防空地下室設計防火規范》GB 50038-2005 5.7.7條 “柴油電站的儲油間應設排風裝置。排風換氣次數不應小于每小時5次,接
前言暖通工程的施工質量,對于小區使用業主有著重要的意義。一旦在裝修完成后的第一年出現跑漏水情況,對于業主裝修后的房屋將產生極大的破壞。衛浴通風系統、廚房通風系統等的質量問題也較為突出。通過嚴格的施工控制與施工要點的嚴格執行保障住宅小區暖通工程的施工質量是對人們財產保障的基本。因此,暖通工程安裝單位,專業技術人員必須對民用建筑暖通工程施工要點、質量控制等熟記于心。1我國民用建筑暖通工程施工現狀由于民用建筑暖通工程主要為采暖與通風兩部分,其中通風又分為衛浴通風系統及廚房通風系統。目前我國暖通工程的施工多數是一家單位中標后,分包給數個小施工單位,公司只派駐幾個技術人員到現場配合管理,這種人員配備本身的不足,分管安全的專業人員的不足,決定了暖通工程施工過程中的安全隱患。同時也給工程質量管理帶來了難度。因此,公司派駐專業暖通人員的盡職精神和專業技能掌握成熟很大程度上影響著工程質量。2民用建筑暖通工程施工要點與管理2.1民用建筑通風工程施工要點在民用建筑暖通工程的施工中,對于
本貼介紹:能從事供熱通風體與空調工程設計、施工、監理、運行管理、物業設施管理的高級技術應用性人才就是暖通工程師。在建筑施工中,采足光線,讓居住者沐浴陽光也是一件很重大的事情。此專題蘊含了暖通工程施工方方面面的技術資料,堪稱暖通“
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻