想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝?。?/p>
在天正暖通軟件采暖水力計算中,怎樣把系統形式中“自定義項”改為“上供上回”????????????謝謝大家可以提供好的建議
破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。
算熱負荷時采用門窗縫隙法,結果發現比換氣次數法算出的數值要小很多,最小的一個房間才30,求助前輩們,還有為什么冷負荷要算滲透空氣,熱負荷不用算滲透空氣呢?
天正暖通在輸出計算書時總顯示一下畫面,到底是什么地方出了問題?通過代碼能檢查出是哪里沒有設置變量么?[ 本帖最后由 cwwc912 于 2011-10-14 10:35 編輯 ]
昨天下載安裝了天正暖通2014,今天用天正暖通2014打開以前用天正暖通2013計算的采暖負荷計算文件,天正暖通2014顯示的計算結果要比天正暖通2013顯示的計算結果大很多,請問這是什么情況~大家也可以試一下,是不是存在同樣的問題呢
各位大神,我用鴻業暖通9.0風管水利計算時,怎么不平衡率達到了70%,因為環路多,一個個調管徑大小很麻煩,而且調管徑大小也不一定達到平衡要求,請問各位大神有咩方法解決,求分享
請教各位大俠一個問題。用天正暖通負荷計算,系統是風機盤管加新風系統。集中新風系統。房間負荷計算表要算含新風負荷與不含新風負荷。怎么操作?。坑嬎阈嘛L(fēng)是一個值,不算新風是另一個值,要在一份計算書反應,不知怎么弄,請賜教。不勝感激!謝謝!
內含:上海萬家燈火超市標高統計上海萬家燈火超市空調圖設計計算書
供暖室外計算溫度:
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
用的是天正暖通V5.0,負荷計算之后,不能導
新人請教:在用浩辰,鴻業或者天正的時候,大神們都是如何選擇圍護結構的材料的,我新人總是不能把建筑所用的圍護結構類型和書本上的對上號,對不上號就找不到傳熱系數和延遲時間等相關數據啊
EXCEL中的單變量求解(在工具菜單下),可以在風量一定時,通過對風管高度或風速的限制,得到自己滿意的結果!風管斷面選擇按國標的風管有如下規律:風管寬增加或減小一擋,風管高相應減少或增加一擋時,風速基本是不變得.如下面幾個斷面得風速就是相同的:1000x200=800x250=630x320注:這個規律是剛工作時我的師傅王瑞君高工告訴我的,對大家希望也有所幫助!
暖通規范19頁4.2.6條第3款,有關外門附加率的規定:建筑層數為n時,一道門外門附加率為nX65%(外門冷風侵入耗熱量=外門基本耗熱量XnX65%)...個人認為這里門是通向各樓層的入口處的門(比如底層樓梯間入口門)。舉個例子:一個住宅樓6層,如果是一層商業網點,那么網點的外門(只通一層)是否應計算冷風侵入耗熱,如需計算,如何計算?要是按規范該條的規定計算的話,n值應該取1還是取6?請各位高手指點指點,謝謝!
水力計算今天想要研究采暖系統的水力計算 哪位斑竹或哪位前輩有閑有精力 能不能做個小小的系統(系統圖),給出個詳細的水力計算 非常期盼,非常感謝 :) :kiss:
如題 平時我們設計院都是用excel表格內套用的公式對房間的采暖進行熱負荷的計算 其實這種過程是半自動的 反正我個人這么認為 因為一些外墻?隔墻啊的面積都要手動在CAD圖中量得 然后計算 最后輸入到excel表格中去 這樣才能計算出房間的負荷 我感覺這樣的方法特別笨啊 本來天正暖通內部就集成了計算功能了 何必呢 但是 苦于不會使用 特前來求教?。?各位大蝦能給出點兒詳細步驟么?不屑寫詳細的 寫點關鍵性的也可以啊 不剩感激!
我安裝完鴻業暖通負荷計算4.0后,一打開就往出彈 試用版注冊 ,注冊完再打開還是 試用版注冊。。。。哪位高手幫幫忙,不然我連負荷都沒法算了。