案例:現有1套電氣設備(380V),距離變電所比較遠。該電氣設備的接地網與變電所的接地網未連接在一起。 現給該用電設備配電,1、引去五芯線,現場不接地,為TN-S系統 2、引去四芯線(3P N),現場與地網相接,為TT系統 3、引去五芯線,現場也接地,是否為TN-S系統,這樣做是否有什么問題,謝謝
“接地形式”與“接地型式”廣泛出現在我國建筑電氣標準中,如表1所示: 表1 “接地形式”與“接地型式”的應用舉例
電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]
請教各位大師一個問題,地下室變配電房同時給地下室和地上多層建筑單體供電(地下室范圍外)時,地下室采用TN-S接地系統,地上建筑單體采用TN-C-S接地系統?能同時采用這兩種系統嗎?
我以前做圖,路燈接地采用TN-S,然后各基路燈再單設一支接地極,但是,今天審圖的說,應采用局部TT系統,各位,到底國家有沒有相關的規范,明確說明路燈接地應采用何種方式?
一廠區獨立變電所,離廠房及工廠辦公樓四,五十米遠?,F(xiàn)考慮變電所接地形式采用TN-C系統,這樣出線回路的電纜造價會低一些,比較經濟。但變電所的照明用電(包括插座)應該采用TN-S接地形式吧?這就產生一個矛盾,TN系統中沒有單獨的PE線,而變電所照明又要求有PE線,這該怎么處理呀?請指教,謝謝!
我縣住宅到單元配電箱戶用電表之前全歸電力公司安裝運營。他們在衈變電室出線時設了漏電保護(采用接觸器可自投自復,只切斷相線),這樣進建筑物處中性線無法重復接地,電力部門要求設計把系統接地形式改為TT系統,我要求他們改TT的話出線側漏電保護開關換有隔離功能能隔離中性線的開關,他們不同意,改TN-S系統也不同意,把變電室出線漏電去掉做TN-C-S系統也不同意。大家說我們設計以后采用那種系統合適,誰能辦忙出個主意。另你們那兒是否碰到過這種情況?還是以后設計只做戶內,單元箱以前不管,不知道那樣審圖能否通過。
一車間接地形式選用TN-C-S,PEN線已做接地處理,變?芯了,試問該車間出線到另外一車間還能不能出4芯,使下個車間也為TN-C-S,還是說變?芯后,從此在不讓變成四芯,求學習
我做的系統圖接地形式采用TN—S,進線電源線是4X50,總開關、浪涌保護器均為4P,甲方說進線電源線錯了 應該為五線紙。然后又和我說1、TN—S為五線紙 開關為3P2、TT為四線制,開關為4P。我想問一下1和2對不對;那TN-C為幾線制,開關為幾P;浪涌保護器幾其控制開關是不是也要和總開關保持一致 求高手解答 越詳細越好
我做的一住宅小區,因其地基土壤為圓礫層,所以考慮共用接地采用全小區聯網接地的形式.室外用60X8的扁鋼做支干線,不知道接地樁如何考慮?
新民規GB51348,4.4.14-4“當自備電源的中性點接地形式與變壓器中性點接地形式不同時,備用電源接入開關的選擇應滿足接地形式的切換要求?!毕雴栆幌?,這里說的切斷要求是啥? 舉個例子,10KV柴發一般是中性點接地系統,而10KV變壓器是中性點不接地系統,在高壓側分別設置接入斷路器,這兩種斷路器還不一樣嗎?我覺得是一樣的。如不一樣,為什么?如何理解“接地形式的切換要求”?謝謝了
最近作了一住宅,內有網絡等系統,采用TN-C-S系統,但是審圖提出規范GB50343-2004第5.4.1條第2款要求“電子信息系統設備由TN系統供電時,配電線路必須采用TN-S系統的接地形式“,要求改為TN-S系統,還是強規!本人認為TN-C-S系統在總箱后即為TN-S系統,滿足規范要求,可審圖說不對,要求全部為TN-S系統,這樣做豈不是基本廢除TN-C-S系統了?大家都是怎么做的呢?
我有一份1:5000的地形圖,是自動轉換來的,大小為70多M(2000格式),用CAD2004及其后版本處理,均報錯與 "runtime 運行庫"相關,應如何解決?
如題,講的還是比較清楚的。有圖
變壓器出線L1,L2,L3,PEN線,三相四線制到低壓柜處,低壓柜出線是去電機,低壓柜出線中有1路照明回路.因為電機功率都很小,最大9KW,最小0.75KW,我做的時候都選的是YJV 0.6/1KV 3芯電纜,出線柜我只放了隔離刀,熔斷器,接觸器,熱繼電器..沒有小斷路器因為我接地系統形式寫的是TN-C-S系統.老總檢查圖紙張說,TN-C-S系統電機得去4芯電纜.我開始也選擇的4芯電纜.后來想想,另1芯去了干什么用啊,接外殼?我有保護接地我還用接外殼干什么啊?后來仔細想想不對啊,因為如筤來4芯線的話,那么PEN線接電機外殼,相當于接到PEN母排上去了,母排在進線地方重復接地(這里不知道要不要分開PEN線,老總說進線柜地方要重復接地,但我覺得TN-C-S系統我這里不應該重復接地,母排相當于PEN母排,只是在照明回路時候重復接地下分開配出的PEN線),然后回到重復接地點了.但是我電機外殼已經接地了啊?要4芯做什么?我是這樣想的,如果電機前端有漏電斷路器時候應該是4芯吧,L1,L2,L3,N多根N線是做漏電保護用的.但老
論文簡介:室外照明系統接地形式及接地電阻淺析,漏電保護,室外照明配電箱系統 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-20
可不可以直接利用接地體(如在基礎之外的環形接地體)與進出建筑物的金屬管線連接的方式,來取代從MEB引線到管線進出處連接的方式呢。。我覺得用接地體直接與金屬管線連接的方式好像比較方便呢。而且也能達到整個建筑物的電位相等的效果。
問題如題目。有這個疑問主要是:1、沒有找到規范(不知道是沒有還是我沒有這個規范);2、在配電手冊3上的942頁有說明采用TT;但是看有些地方規范(天津市城市景觀照明工程技術規范-J10402-2004 ;http://www.dqrt.com/Article/article_view.asp?id=674)上說:5.1.2 室外景觀照明的低壓配電系統接地型式宜采用TN-S方式供電。linjianming在(http://co.163.com/forum/content/415_189100_1.htm#r1317914)也說的是才用TN;以上雖然權威性沒有手冊高,但是想知道個結果;另:此處瀏覽人數多些,請斑竹保留本帖于本版面;
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-26 17:11 編輯 如題 做了個活 鄉鎮公路 1250米 12米路寬 架空走線(用什么線好?) 用原有的高壓水泥桿,不知道用什么配電形式?接地形式?還有 這條路用不用設箱變?還是直接從路中間的工商局的配電箱備用回路里往外引?