調試的目的:使潔凈空調系統的溫度、濕度、氣流速度、潔凈度等參數,能達到設計給定的參數和生產工藝要求,達到建設單位使用的要求。 評判系統配置是否合理,設備能否正常運行,發揮其最大功效,并節省其耗能。 空調系統調試各實施階段 設備單機試運轉:空調通風系統的主要設備有風機、空調末端設備、冷機、鍋爐、水泵等。這些設備在系統調試前都要進行單體調試,各項主要技術指標符合設計要求。設備供應商負責。 系統聯動試運轉:系統的聯動試運轉是在單體試運轉試驗合格后進行。主要檢驗系統中各類設備、部
暖通空調水系統調試方案
空調系統調試費怎么取呀項目里寫的3000m2以內至10000m2以外是什么的范圍?空調面積還是建筑面積?
我所在的一個項目要進行調試了,包括冰機,冷卻塔,空調機等末端,空調風,水管路等,那位大蝦幫助介紹一下主要的注意事項,在此多謝了
我現在的工作就是空調系統的檢測,而這其中做過的工作就有系統診斷,系統調試,檢測,驗收等等而現在正在做的項目就有奧運場館的通風空調系統驗收,以前可能施工方或者甲方對這個不是很清楚,或者不夠重視,認為空調安裝完畢了,只要開機能夠運行,風口能夠出風,就認為是合格了,通過了,其實并不是這樣的。一般的空調工作,是由施工方來負責設備和系統的調試工作,調試完成后才可以交付給甲方進行驗收,不過現在使用驗收報告的都很少,所以目前只有一些大的工程或者甲方要求比較嚴格的工程才進行調試和驗收。就調試來說,可以分為系統調試和設備調試。 進行的步驟是先對各個獨立的設備進行調試,待設備調試完成后,再進行系統調試。系統調試包括風系統調試和水系統調試。待這兩部分都完成后就可以組織相關人員進行驗收了。一般風系統調試和驗收用到的儀器有:畢托靜壓管、斜管微壓計、功率計等儀器或設備。水系統調試和驗收用到的儀器有:超聲波流量計等儀器或設備。調試和驗收項目包括:機組風量、風壓、功率、溫濕度、進出水溫等。
詳細介紹了暖通空調系統的節能措施、節能原則、節能途徑和方法,以引起人們對暖通空調系統節能的重視,充分發揮暖通空調系統的經濟性、節能性、安全性、舒適性。
知識點:空調耗能
鴻業暖通空調設計系統ACS7.0鴻業暖通空調設計系統ACS7.0[ 本帖最后由 ruanjian20081029 于 2008-10-29 21:55 編輯 ]
暖通空調系統節能設計探討摘要:節能是世界各國的共同目標,而在建筑工程中實現暖通空調系統的節能是當前建筑界追求的目標,本文將對暖通空調系統節能設計所面臨的困難和設計方向進行論述。關鍵詞:暖通空調系統;節能;設計
論文簡介:2011-學習資料大全:暖通空調系統設計手冊.doc 投稿網友:wsn123456789 上傳時間: 2013-07-31
前言:隨羞人們生活水平的提高,越來越多的辦公樓、商場、酒店以及住宅建筑安裝了空調通風系統。這對改善人們的生活環境起到了很好的效果,但是同時也帶來了一些負面的效果:空調能耗巨大,所產生的噪聲讓人難以忍受。由于空調噪聲的頻率低,空氣、地面、障礙物等對噪聲的衰減度小,因此噪聲的影響很大,給人們帶來了較大的煩惱與干撓,甚至影響人體的健康。各種不同環境的噪聲都有一個限定值。一般認為噪聲級為30—40dB是人類正常環境聲音。高于這個值就會對人的健康造成一定的危害。尤其對于五星級酒店的機電安裝,對中央空調系統噪聲的控制有著較高的要求,而中央空調系統的噪聲控制一直是空調系統設計及施工的難點及重點。本人根據杭州下沙希爾頓酒店的經驗總結,建議可從如下幾個方面控制空調系統的噪聲,共同為提高建筑物的整體噪聲控制水平做出努力。 就中央空調系統而言,主要的噪聲源有以下兩個方面 一、空調系統的噪聲主要來源于空調通風及水系統,主要表現在1、冷凍水在冷凍水管內流動產生的水流聲及水管振動產生的噪聲;2、空氣在風管內流動摩擦振動產生的噪聲;3、空氣從送風口噴出形成風聲;4、外界其他噪聲源與上述噪聲源
制冷空調系統規模大,設備多,工況多變,設計、施工、調試和管理運行水平卻有限,造成目前建筑物內的制冷空調系統存在很多問題,因此系統調試是不可缺少的一環。對于一般制冷空調工程而言,調試內容包括:系統各環節電氣設備及線路的檢查;制冷空調設備的運轉測試;自控系統各環節的調試;制冷空調房間內氣流參數的測定調試等等。一、制冷空調系統調試時常見問題1、調試時制冷空調系統局部效果不好。形成原因:(1)系統有異物堵塞。(2)系統設計局部不合理且不能正常調節。改進措施:清除異物并充分清洗,調整管道坡度。提請?jiān)O(shè)計單位修改設計而作局部更正。2、水泵動轉時其振動和噪音均較大。形成原因:(1)設備本身聯軸器軸向、徑向偏差大。(2)水泵法蘭偏大且地腳螺栓受力不均。(3)水泵與管道的固有振動頻率相近而引起共振。改進措施:調整聯軸器的軸向、徑向偏差。調整水泵與管道間的固有振動頻率,加裝相關軟接部件。更換法蘭并使地腳螺栓受力均勻。3、冷水機組制冷量達不到額定值。形成原因:(1)冷卻塔水溫達不到規定的降溫參數。(2)水泵出力不足。(3)冷凝器隔
復合玻纖風管 復合玻纖風管是由高容重的玻璃棉板為基材,外表面覆蓋防潮貼面,內表面使用經特殊處理的玻纖布,專為民用和商用的暖通空調供回風系統而設計制造的。CLIMAVER neto可以快捷地制成直管、彎頭、變徑管、T型管等風管部件,從而組成完整的空氣輸送系統。在玻璃棉板邊緣的雙密度雌雄???,可以提供強大的契合能力,保證高強度,保證高密度性。 該產品以優質的玻璃棉為基材,表面復合有OPP的貼面,并采用了獨有的PE包
一、暖通空調系統的節能設計 1.1改善暖通空調系統的設計 空調系統的設計原則:一保證各個房間(樓梯間除外)的室內溫度能獨立調控是供暖系統的首要; 二是便于實現分戶或分室(區)熱量(費)分攤的功能?三是管路系統簡單、 管材消耗量少、 節省初 投資 。暖通空調系統特別是中央空調系統是一個龐大復雜的系統,系統設計的優劣直接影響到系統的使用性能。空調系統的設計對系統的節能起著重要的作用。 1.2改善圍護結構性能。對于暖通空調系統而言, 通過圍護結構造成的熱損失在整個空調系統能耗中占有很大比重,而圍護結構的保溫性能決定圍護結構綜合傳熱系數的大小,亦即決定通過圍護結構消 耗的能耗所占空調負荷的大小。 因此, 提高維護結構的保溫隔熱性能在空調系統節能中是十分必要的。 1.3提高系統控制水平
我是一個十分熱愛學習的人,我很想學習暖通空調這個專業,我在做我的本職工作(供配電)的同時,想學習暖通空調施工,但我還不清楚暖通空調的構成。比如說,像供配電系統的構成是這樣的:變電站----開關房---高壓配電房-----變壓器房----低壓配電房,寫字樓或酒店的空調系統是咋樣構成的呢?
暖通空調系統調試
暖通空調系統調試專題,為您提供暖通空調系統調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調系統調試 相關的專業交流討論,更多暖通空調系統調試相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題