高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如
高層建筑物的火災特點,決定了建筑物內必須設置消防給水設施以自救為主,消防給水系統是高層建筑消防滅火系統中的重要組成部分。闡述了高層建筑消防給水的幾種形式,對高層建筑消防給水系統超壓和泄壓問題進行了分析,最后在進行消防給水系統可靠性研究基礎上進行了小結。 1、高層建筑消防給水的幾種形式
本帖最后由 愛???于 2013-8-26 14:59 編輯 10層及10層以上的住宅建筑和建筑高度為24m以上的其它民用和工業建筑的消防給水系統,稱為高層建筑室內消防給水系統,高層建筑消防原則上應立足于自救,因此,設計安裝一個方便、經濟、可靠的高層建筑室內消防給水系統就顯得尤為重要了。本文針對減壓箱、減壓閥兩種室內消防給水系統進行分析比較。一、減壓水箱消防給水系統
各位大哥大姐小弟的畢業論文設計題目 :(現在選擇是共用系統的設計 但關于這個方向的資料都比較少 希望各位哥哥姐姐幫幫忙~提供一下資料或建議~小弟感激不盡
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水。二、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統;后者采用燃氣壁掛爐、電熱器或太陽能等供水方式。四、中水供水系統:原理同給水系統,主要供沖廁用。[/code]
一、前言 在消防給排水設計中,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,譬如電梯設置,大多數為6層以下,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,并衍生出多種不同類型,可供設計師選擇用。但是,由于多層與高層的不同特性,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,否則輕則水壓水量不穩,重則事故頻頻,不能正常運行。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式。 二、多層給水系統 目前,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
如今高層建筑已是現代化城市發展的一種標志,由于樓層越建越高,僅靠市政管網的供水壓力是無法滿足高樓層用水點的水壓要求,因此就需要二次增壓供水設備來輔助供水。那么很多人就會問了:這樣一套高層建筑自動給水系統多少錢呢? 博海表示:高層建筑自動給水系統價格與是否分區供水(高區、中區、低區),供水設備型號(流量、揚程、功率等),供水設備類型(無負壓供水設備、變頻恒壓供水設備、箱式無負壓供水設備、超靜音供水設備、全變頻供水設備、一體式供水設備)有主要關系,另外還與設備品牌、材質、配置、質保期、運輸、安裝等有關。 高層建筑分區應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 1、各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa; 2、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3、各分區不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。 4、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。 5、建筑高度不超過100m的建筑,宜采用垂直分區并
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
一、高層民用建筑消火栓給水系統1.建筑高度與系統類型 (1)建筑高度小于50m消火栓系統不分。區,2臺消防泵(1用1備),上下成水平環管。如有困難(長條形建筑),也可采用縱向環管代替上下水平環管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低兩區)。①高低區各用2臺消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。優點是:任一區系統維修時另一區系統能正常工作,采用比例式減壓閥則可免除低區消防水箱,當分界面發生火災時,高低區消防泵同時啟動,兩個系統均能在設計工況下運行;缺點是:消防泵多,占地大,電負荷安裝容量大。②高、低區合用2臺雙出口消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。此系統的優點是:消防泵數量少、占地也小、電負荷安裝容量小;缺點是:高、低區共用部分(如水泵)多,當該部分發生故障或維修時,高、低區消火栓給水系統均不能正常工作;當分界面發生火災時,雙出口消防泵揚程會發生變動,高區將超過銘牌揚程,低區則會低于銘牌揚程,設計中要注意這一點并采取相應的有效措施,并選用優質泵及閥門等來提高系統的安全可靠性。③低區采用消防減壓水箱的方式。采用此系統時,低區消防減壓水箱首先要求能方便設置,容量
文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接
多年來,隨著經濟發展,國內的超高層城市綜合體數量也在不斷增加,這類綜合體往往是包括兩棟或兩棟以上的超高層建筑,由裙房及地下室連接在一起。沈陽龍之夢亞太城就是由七棟200 m以上塔樓組成的。對于這類建設項目,設計人員目前能夠借鑒的經驗不是很多,再加上國內消防設計規范中相關的規定也不夠明確,因此在消防系統的設計理念上往往有較大的不同,還未形成一個相對成熟的做法。筆者結合已完成設計的某超高層城市綜合體對超高層建筑群的消防系統做一些探討,希望能對同行有些許幫助。 1 工程概況
1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表];2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層);3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越??;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在
給水供應系統沒有固定的形式,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式。 建設工程信息設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給;水池→水泵房→屋面水箱→用水點;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單、投資省、安裝維護便利,可充分利用市政給水管網水壓,節約能源,但由于內部無貯備水量,當外網停水時,將使內部斷水,因此供水可靠性差。采用第二種供水方式,因水池、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,可延時供水,因此供水可靠,水壓穩定,但不能利用市政管網水壓,能源消耗較大,安裝維護麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾,且易產生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相應地增大了結構荷載。采用第三種供水方式,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,設備布置集中,便于維護管理,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,通過調節水泵轉速或運行
小高層建筑給水系統安裝施工的質量對房屋的整體質量和功能都有極大的影響,因此,建筑企業在進行施工時必須對給水管道安裝施工過程中的各種問題和安全隱患進行及時的預防,提高建設施工的整體質量。 1、干管安裝施工 1)干管安裝時,首先確定干管的位置、標高、管徑、坡度、坡向等。正確地按圖示位置、間距和標高確定支架的安裝位置,在安裝支架的位置畫出長度大于孔徑的十字線,然后打洞埋支架,也可以采用預埋螺栓或膨脹螺栓固定支架。 2)水平支架位置的確定和分配可采用以下方法: (1) 先按圖紙要求測出一端的標高,并根據管段長度和坡度定出另一端的標高,兩段標高確定之后,再用拉線的方法確定出道中心線(或管底線)的位置,然后按圖紙要求或有關的規定分配管道支架。
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:
某辦公樓高層建筑(63米)新投產,高區給水系統水泵機組布置為三臺同型號變頻泵,一臺穩壓泵(小流量)帶氣壓罐,廠家設計變頻運行壓力運行上下限0.61-0.66兆帕,穩壓泵運行壓力上下限0.5-0.6兆帕。變頻泵由控制柜控制,穩壓泵由接點壓力表發出信號控制。請問這種設計、這種說法是否合理,該系統的運行原理是什么,正確的運行方式應該是怎樣的?
高層建筑給水排水及消防系統設計
一、高層建筑消防給水系統中存在的常見問題
高層建筑消防給水系統
高層建筑消防給水系統專題,為您提供高層建筑消防給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑消防給水系統 相關的專業交流討論,更多高層建筑消防給水系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度