10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵安裝圖片
丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!
消防水泵出口安裝持壓泄壓閥有何具體意義,請專家指教
圖紙簡介: 本圖是各種不同類型水泵圖塊圖集精選,包括潛水泵、立式泵、多級泵等多種水泵類型圖塊。 投稿網友: tongld2012 上傳時間: 2014-06-20
控制要求 1 能手動啟停。 2 能用點接觸點壓力表自動控制啟停。 3 在用點接觸點表自動控制中電機熱保護故障后能迅速切換到另一臺水泵。 4 面板操作要簡便 易懂 ,不要求定時換泵。 5 元器件盡量控制數量 大神快點出現吧
看圖片還是比較直觀
圖紙簡介: 各種水泵、風機的保護及控制原理圖,表達清晰,一目了然。共有12張圖紙,包括說明、索引,及泵、風機控制系統圖,內容和詳細。 投稿網友: sunqibo1 上傳時間: 2014-05-21
陵川縣生命之水
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
如圖:循環泵+2個軟接頭+2個閘閥+止回閥大概要多長??? 這些設備加起來第一次做熱水系統,請高手指點
消防水泵房現場施工圖片,大家覺得好的話就收藏起來吧!
誰能詳細地告訴怎樣上傳CAD圖紙以及圖片,按照:文件上傳,瀏覽,上傳--------總是提示錯誤而失敗,原因在那里?
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
為了減少cad的工作量,如何在3D里描掃描的圖紙,這樣可以節省時間呀!有哪位小靈通知道快通知我一聲我會很感激的,謝謝!??!
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管??蓳锨宇^的數量決定于:
各種水泵圖片
各種水泵圖片專題,為您提供各種水泵圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與各種水泵圖片 相關的專業交流討論,更多各種水泵圖片相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量