我從書上看到了ABR和UASB,EGSB工藝,但是不知道怎么選擇.我做的設計是:進水COD 80000mg/L ,BOD 40000mg/L,SS 3000mg/L,高濃度可生化有機廢水. ABR具有穩定性高,結構簡單,運行費用低,投資少,污泥截流能力強,操作靈活,固液分離效果好,多有毒物質適應性強,耐沖擊負荷,出水水質好的優點. 而UASB現在社會上應用比較廣泛,我不知道ABR在工程的應用上不知道成熟嗎?所以想請教一下,我該如何選擇呢?
請教各位大俠,本人正有一個案子在做。食品廢水的,日處理量300噸,進水COD2000,BOD1000,SS800,出水達到COD100,BOD20,SS70。我的初步設計是厭氧調節池+UASB+好氧池+二沉池+砂濾池?,F(xiàn)在講究新工藝,因為之前,IC反應器和EGSB都沒做過,不知道哪個比較好?UASB想更換成EGSB,不知道可行否?請各位大俠指教一二。萬分感謝!
開會了,大家來討論下厭氧技術吧。UASB,EGSB和IC這是目前主流的,但是分別適用哪種廢水?優缺點?大家交流下吧。啤酒廢水,可樂廢水使用哪種技術更好點?
附件中有我的一個的UASB計算,由于第一次做UASB計算,有些吃不準,想請問各位大神里面的數據合理嗎?
UASB與IC在運行上最大的差別表現在抗沖擊負荷方面,IC可以通過內循環自動稀釋進水,有效保證了第一反應室的進水濃度的穩定性。其次是它僅需要較短的停留時間,對可生化性好的廢水的確是優點。大家同意因為IC運行穩定,抗沖擊負荷效果好,容積負荷高,投資省等許多優于UASB的優點,是否就應該因此而放棄再選有UASB了呢? IC缺點尤其在污水可生化性不是太好的情況下,由于水力停留時間比較短去除率遠沒有UASB高,增加了好氧的負擔。另外,IC由于氣提內循環,特別是對進水水質不太穩定的廠,導致IC出水水量極不穩定,出水水質也相對不穩定,有時可能還會出現短暫不出水現象,對后序處理工藝是有影響的。UASB比IC突出優點就是去除率高,出水水質相對穩定。但IC優點還是很
有一個項目,處理流量只有10噸/天,折合每小時不到半噸。采用了UASB工藝進行厭氧處理,請教進水時用離心泵的話有沒有流量這么小的離心泵,如果采用壓差法可不可以,在旁邊建一個標高高點的水池,如果可以的話布水系統需要調整嗎?
一直聽說EGSB的外回流,但自己沒有做過,也沒有見過EGSB,我就想問外回流的取水點在什么地方?是直接把泵連接在出水的管道上?還是需要在EGSB后設置一個小池子,泵連接在那里,如果是,那小池子的大小如何確定?跟集水池一樣么?還是說直接把回流泵的進口直接接在EGSB的頂端清水區?有知道的麻煩指教下呢,能直接上圖紙說明更好。謝謝!還有回流過后的廢水是需要在原水泵的后面管道口上專門設置混合裝置么?還是兩個支路直接并管就可以了?
這是UASB工程技術規范上的一句話意思是說UASB設計時候應該是設計兩個系統把水量平分,還是一用一備的系統
UASB需要排泥嗎?是不是通過SV(1h)來排泥?Sv在哪些高度取樣測?我們的UASB有內循環泵,需要24小時開啟嗎? 還有就是UASB上升流速如何計算?謝謝
水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,COD去除率取多少比較合適呢?
現在正在做加速顆粒污泥形成的實驗論文上說向反應器中加入300mg/l的鋁離子可是沒說清楚是每次進水的時候投加還是在整個顆粒污泥形成過程中就加一次有做這方面的高手嗎指點一下
可以給大家提供個參考,還是滿好用的.
發點UASB的資料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 編輯 ]
目前正在調試一個工業園區污水處理廠,污水來自園區內的四個工廠,一個是乳品飲料廠、一個是豆制品廠,一個是果凍廠,還有一個是旺旺,四股水是同一根管道打過來的,現調節池內有大量浮渣,如圖,不知道這些浮渣是些什么成份,是乳品飲料廠廢水還是豆制品廠的廢水引起的。調節池污水先進入UASB反應池,池上表面也出現大量浮渣,出水大量帶泥,如圖,請問UASB出現浮渣和帶泥是什么原因。進水水質波動較大、UASB溫度只有30度左右,是不是負荷太高呢。
乳品廠污水處理近期uasb池厭氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也沒有中毒,流量沒有異常。怎么搞呢?
我剛畢業剛接觸UASB的調試想問一下UASB的反應復合怎么計算,容積負荷怎么計算調試的UASB進水COD濃度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容積是100m3 污水流量是60m3/d謝謝大家了還有一般的污泥回流的量是多少怎么計算最好能留下個QQ號教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 編輯 ]
在調試一個PTA廢水工程,最近他們主裝置試生產,廢水中含有鈷和錳,UASB出水鈷都已經10ppm,污泥好像中毒了,在厭氧沉淀池上有大量浮泥,進水COD5000左右,出水在3500,各位同道中人,這樣的問題一般怎么解決????