亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 新人求助,關于pkpm柱配筋問題

    新人求助,關于pkpm柱配筋問題

    如圖,兩根柱子截面面積一樣,pkpm計算加密區箍筋面積也一樣,為什么生成的箍筋配筋不一樣

  • 關于PKPM框架柱配筋計算疑問

    最近看一份圖,發現柱子配筋不合理。查了下柱子計算,確實非構造配筋。 疑問在于: a、單偏壓手工驗算,柱配筋應均為構造配筋。 b、前處理參數選擇按單偏壓計算。以PKPM導算的22組合(不含地震),軟件是否自動已修改為雙偏壓計算(個人感覺此柱按雙偏壓計算,更加合理) 。 c、查閱相關資料,未見PKPM會依據柱荷載情況,自動調整單/雙偏壓的。一、構件幾何材料信息(部分信息已清理) 7. 構件兩端約束標志(IE): 兩端剛接 8. 構件屬性信息(KE): 普通柱 9. 長度 (m) DL = 4.50 11. 截面參數 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保護層厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋間距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土強度等級 RC = 30.0 15. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋強度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震構造措施的抗震

  • PKPM中異型柱配筋怎么理解?

    SATWE說明中對異型柱縱向配筋結果“ASZ”的解釋是指布置在柱肢外端和柱肢相交處的配筋和,我認為這種解釋欠缺,“ASZ”應當是柱肢外端配筋,而不應包括柱肢相交處的配筋。就這一問題,想和大家交流一下,望大家積極參與討論,提出更合理的解釋。

  • 理正校核pkpm柱配筋,結果小很多,求解?

    理正校核pkpm柱配筋,結果小很多,求解?

    一柱,PKPM計算結果如下圖,同樣的N/Mx/My以理正結構計算,配筋居然只有1257,比pkpm計算結果2370少了如此多,是怎么回事?

  • PKPM如何計算地下室柱配筋

    一個框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改變嵌固端層數,柱配筋及內力沒有變化,想問下PKPM如何實現抗規6.1.14條地下室一層柱截面鋼筋不應小于上一層柱對應鋼筋的1.1倍

  • PKPM一層以上柱配筋全變成二級鋼了?????

    本層信息是輸正確的 去satwe總信息文本文件里查看都是360 柱平法施工圖里一層是三級鋼,二層以上就變成了二級鋼了 高人指點下呀

  • PKPM柱配筋輸出圖形里面Asv為0的情況

    PKPM柱配筋輸出圖形里面Asv為0的情況

    PKPMSTAWE使用說明中介紹,Asv——表示柱在SC范圍內的箍筋,它是取柱斜截面抗剪計算箍筋和節點抗剪計算箍筋的大值,且考慮體積配箍率的要求;該值應用于柱箍筋的加密區??墒墙洺Ｓ龅絇KPMSATWE柱配筋輸出圖形里面Asv為0的情況,相見下圖,因為有時候“印屏幕”的圖片怕看不到,就壓縮上傳。大家看看是什么原因?下面貼上計算結果文本(片斷):問題是文本顯示有箍筋面積,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是計算結果配筋輸出圖中僅有Asv,并沒有分XY,也沒有分加密&非加密。因為這里沒有亮顯文字,在PKPM論壇里面可以亮顯。

  • pkpm柱配筋結果是怎么算出來的?

    我在pkpm的配筋結果文件中取柱的截面控制內力(彎矩和剪力),用morgain和世紀旗云計算出來的配筋和PKPM的配筋結果相差很大。想知道pkpm的配筋是怎么算出來的?

  • 請教高手:PKPM多層框架柱配筋按自動生成可以嗎

    大家有這個體會嗎,PKPM多層框架柱配筋,自動生成的比計算結果大很多,以哪個為準呢?有比較在行的朋友嗎?你們的柱是按什么配筋的?

  • 求助:柱配筋怎么那么大?????

    小弟第一次做鋼結構廠房,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想請大家幫我看看是不是腜陀袉栴}基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!

  • PKPM建的梯形截面柱配筋結果顯示不出來,急.

    PKPM建的梯形截面柱配筋結果顯示不出來,急.

    PKPM建的梯形柱配筋結果顯示不出來,我該在哪里看呢?

  • 盈建科4.2.0柱配筋為什么這么大??

    首層7.7m,上部標準層4.2m的框剪結構,計算首層柱配筋異常 圖1、2是盈建科4.2.0算出來的柱配筋,為什么設計值比計算值大這么多?層高減小后配筋設計值就下來了 圖3是用盈建科2.0.3計算的配筋。 對比過軸力和彎矩是差不多的

  • 乞求柱配筋結果數字解釋

    乞求柱配筋結果數字解釋

    能不能說說每個數字的含義?特別是柱子中間的數字0.0,什么含義啊?

  • 請教柱配筋結果數字說明!

    請教柱配筋結果數字說明!

    能不能說說每個數字的含義?特別是柱子中間的數字0.0,什么含義啊?

  • 關于PKPM中配筋為1000的問題!

    關于PKPM中配筋為1000的問題!

    有時候PKPM算出來可能會出現配筋達到1000,我問過一些老師傅,他們說這是軟件的一些問題,如果有個別這樣的情況可以不去管它,但我想知道這到底是什么原因引起的,是因為結構不合理還是因為別的什么,如果在一個設計中出現很多這樣1000的配筋怎么辦,請高人指教,萬分感激。大家不要說我的軟件盜版的,絕對正版.

  • PKPM中雙筋梁超筋的問題

    在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,縱筋會紅,以示超筋,但仍可加載計算;當X0>Xb時,且還可按雙筋梁計算,仍然可加載繼續計算;直至縱筋顯示1000,此時才是真正的超筋。此時計算截面的M和配筋率有和關系呢?請各位仁兄賜教。

  • 請教幾個關于柱配筋的問題

    1. 地面層作為嵌固端時,地下室柱配筋每側是上部柱的1.1倍,大家是如何理解和處理的?2.《抗規》6.3.10中說:因設置填充墻等形成的柱凈高與柱截面高度之比不大于4的柱,箍筋全高加密?3. 如上層柱配筋比下層大,大家如何處理的,是按實際配筋,還是下部取上部柱的配筋值?4. 柱配筋是否可用SATWE中雙偏壓校核來調整柱配筋,把柱配筋較大側鋼筋調整部分至配筋較小側?5. 柱配筋率>3%時,有沒有什么構造加強要求?謝謝!

  • pkpm計算墻配筋的結果問題

    pkpm計算墻配筋的結果問題

    pkpm計算墻配筋的結果,圖中的H1.2-23.2什么意思,書上的說明是HASHW-ASVW,ASHW為在水平分布鋼筋間距SWH范圍內的水平分布鋼筋面積(cm2),ASVW-對地下室或人防臨空墻,在水品分布筋間距SWH范圍內的豎向分布筋的面積(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,這1.2和23.2鋼筋是分布在多長的范圍內?指的是雙排還是單排?我看過本網站的解釋但是都沒有說清,請高手幫我解答一下,謝謝。

  • pkpm中配筋結果問題請教

    1、小弟計算一個多層框架時,sat8中配筋結果大片顯示1000,還不是部分的,在別人電腦上面算的時候又沒這個問題。。。2、底層柱高從基礎頂面算到二層樓面,5700+1600=6700,底層6.7m的層高是否太大,軟件算出來柱子配筋雖沒超筋,但實在太大了,有的地方達到4000多。望高手給點建議。。。

點擊加載更多

pkpm柱配筋

pkpm柱配筋專題,為您提供pkpm柱配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm柱配筋 相關的專業交流討論,更多pkpm柱配筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

pkpm柱配筋怎么看

pkpm周期比不滿足