  • 磚混結構pkpm建模首層層高怎么取值?

    磚混結構pkpm建模首層層高怎么取值?以條形基礎埋深1.8米為例,基礎頂標高-1.2米,首層層高3米,室內外高差0.150米,在-0.210米標高設置240*240地圈梁。

  • 對于pkpm建模時首層層高與嵌固端的問題?

    建模時是以輸入的首層柱子的下端為嵌固端嗎?那么如果基礎埋深1.5米,又是以基礎頂端為嵌固端,層高3.6米。首層高不是5.1米,會不會太高了(還是說對計算影響不大)?因為我看到的常規做法是首層層高= 層高3.6+0.5米=4.1米

  • 高層廠房首層層高很大,側剛比算不過如何處理?

    七層廠房,柱網11mX11m,首層7.8米,標準層5.2米,側剛比算不過去,可否只在首層電梯或樓梯位置加剪力墻以提高剛度?

  • 3層框架結構首層層高很高,怎么辦?

    3層工業廠房,建筑首層層7.2室內外高差1.2,2和3層多是4.8,現在還沒有勘探資料,估算底層結構層高也有9米左右,還沒建模,估計首層側鋼比比較難滿足。這種情況下,應該怎么弄?要不要再0.00處做一層梁或者梁板多做,以減小計算長度?如果設置,是指設置梁還是梁板均設置?設置了如何考慮梁板的配筋,回填土滿足夯實要求的話,板能否按構造配?因為工業建筑首層荷載很大,當成普通板算配筋狂大;這個梁我又該如何考慮,要不要考慮板傳的荷載?另外建筑層高7.2米,填充墻的話要不要再中間設置框架梁,如果不設置能否設置圈梁,將圈梁做大滿足砌體自承重墻的高厚比等等要求。或者大家還有其它的建議?謝謝

  • 多層框架采用獨立基礎首層層高問題探討

    多層框架采用獨立基礎首層層高問題探討

    做一個多層框架結構,7度0.1,二類場地,首層建筑高度5000,標準層4200,采用獨立基礎,埋深-2.5,基礎高度1米,嵌固端在基礎頂面,結構首層層高6500。柱截面500X500. pkpm計算,首層側移剛度太小,是薄弱層。 調整方式,加短柱,截面900X900,多建一個標準層,層高1500,將原先層高6500分成,層高1500截面900X900和層高5000截面500X500,首層設為地下室,在參數設置中,地下室層數設為1. pkpm計算,結果如下。

  • pkpm中底層層高到底如何確定?

    各位大蝦好,請教一下pkpm中底層層高到底如何確定?是從首層室內地面開始算起還是從基礎頂面開始算起?看過百度中的答案不過還是不確定,各位大蝦甄別一下,百度答案如下: 如果是砌體結構在剛性地坪的情況下可以取到地下500mm處,如果是框架結構是需要取到基礎頂面的,如果有地下室需要剛性地面(抗震規范上要求180厚以上,雙層雙向配筋,C30以上混凝土)才可以從地面算,底層計算高度主要是取決于嵌固端,一般而言現在很多設計院的做法是做框架結構計算高度取到地下500處,這些做法都是不對的,即使加大基礎梁下面的柱子也是不一定能形成嵌固端的。不知道是不是像上面所說的那樣???如果是,能否指出所用的規范依據……有經驗的大蝦發表一下觀點吧,在下不勝感激?。 本帖最后由 guochenz 于 2010-11-26 23:44 編輯 ]

  • 關于剪力墻首層層高的問題

    一個11層剪力墻 每層3米 總高度33m 建模第一層層高2m也就是地梁層 第二層層高4m 給出的解釋是 樁筏基礎埋置深度為總高度的十八分之一 也就是大概1.8m 然后承臺厚度大概兩米 1.8+2約等于4m 也就是第二層層高 剩下的都是三米層高、、、我想問一下第二層 也就是建筑的首層 為什么是4米?。??和承臺厚度 還有埋置深度有什么關系?。???搞不懂 求大神指導

  • 某倉庫首層層高9m,有什么好辦法解決位移問題?

    我設計了一個倉庫,首層層高9m,位移算不過去,那位大哥有什么好辦法(柱子不要太大)?另外跨度12m,荷載20KN/m2,算完梁高太高1m,各位大哥有什么好辦法降低梁高?

  • [分享]框架結構減小首層層高辦法

    [分享]框架結構減小首層層高辦法

  • 請問pkpm里一層層高問題

    如果室外地面標高為-0.300,一層層高為3.600,那么,在pkpm里拼裝是一層層高為3.600還是3.900呢?謝謝!!!

  • 首層底標高,基礎層層高怎么看,求前輩們指點

    問題補充:首層底標高,基礎層層高,怎么看,新手一直很迷惑,概念我都知道,一到實際看圖就亂了,求各位前輩指點一下,謝謝啦問題一般的首層底標高就是+-0.00嗎?

  • 剪力墻結構底層層高確定

    一棟住宅樓地上23層地下兩層,地下兩層層高都為4.9米,和前后商場連同,且地面一平,基礎埋深3.9米,那地下二層層高應算到筏板頂面嗎?底部加強區三級抗震墻厚為層高的20分之一,那地下二層墻厚應為350厚嗎?經過這樣計算地下二層外墻全部超筋.請教大家解決的方法,謝謝.

  • 底層層高7米 建模如何處理

    各位大蝦 小弟現在在做一個商住樓 底層是7米層高的店鋪 甲方的意思是以后自己處理隔成4米和3米 上部是6層層高為3米的住宅樓 如果我在PKPM建模的時候 底層按7米計算的話 我擔心上下層的側向剛度比很難滿足規范要求。不知道哪位大蝦有什么好的辦法可以處理這個問題 謝謝啦

  • 兩個問題1.底層層高,2.連系梁

    1,結構計算簡圖中底層層高從基礎頂面算起就行了吧? 還有其他情況嗎?2,連系梁是什么?有人說是不倫不類的說法。百度說:連系梁主要起連接單榀框架的作用,以增大建筑物的橫向或縱向剛度;連系梁除承受自身重力荷載及上部的隔墻荷載作用外,不再承受其他荷載作用分別有 連梁,系梁 這兩個標準概念吧?謝謝了!!

  • 剪力墻結構底層層高取值

    剪力墻厚度與層高有關,無地下室剪力墻結構,底層層高我一般是取到基礎面(是否有錯?)。但是這樣一來造成底層墻厚比以上各層大了許多,結果上面為普通剪力墻,下方變為短肢剪力墻（厚度變化而長度不變),不知各位如何處理此問題?

  • 建模的時候,結構第一層層高怎么???

    結構第一層層高主要是柱子的高度,有人說,就是從地梁頂標高起算的。如果建筑第一層層高是4.5米,地梁頂標高是-1.5米,那建模的時候就把第一層的層高定為6米。是否有這個必要?我覺得柱子伸入室外地坪下500~600左右就不用考慮它的剛度了,基本上已經是固定的了,所以我通常建模的時候把第一層層高加個1米左右。不知道大家是怎么考慮的,這個與土的回填是不是也有關系??

  • 關于PKPM首層建模的問題

    新手拿到的第一個工程,底層標高是4.7m,假設的基礎頂標高是-0.9m,基礎拉梁層采取手算不參與建模,那么在建模的時候我的第一層柱是取柱高5.6m,標高-0.9m還是去柱高4.7m,標高±0呢?

  • 關于PKPM首層建模的疑問

    建模的時候因為首層高度為樓頂到基礎的高度,所以可能存在首層高度比較高的情況,這時窗戶的高度可能為相對于±0.000的高度,比如地面為±0.000,首層高為3m+地面下0.5m,窗戶開孔為距地面1m處,那建模的時候開洞底標高是多少哪?求大神解答!

  • PMCAD建模時首層層高該怎么取

    PMCAD建模時首層層高該怎么?。]有地下室的情況),是從正負零算起,還是從從基頂標高算起(我們辦公室的人多傾向后面這種取法)。我覺得應該從正負零開始算起,因為在這里輸入層高主要是為了后面驗算位移角是否滿足規范要求,也就是驗算抗震用,而從正負零以下我們就不考慮抗震了,所以首層層高就應該取建筑標高,不知道對不對.......請大家給點建議,謝謝!

  • 關于在樓層組裝時第一標準層層高問題

    1、假如一棟建筑地上5層,層高均為3.0,框架結構 米,采用獨立基礎,基礎埋深為1.5米,那么在樓層組裝時的第一標準層高度為多少?1.5米呢還是3米?根據什么來定?2、假如一棟建筑地上6層,層高均為3米,地下一層,地下室層高為3.7,框架結構 米,采用獨立基礎,基礎埋深為1.6米,那么在樓層組裝時的第一標準層“相對下端層高”為多少?根據什么來定?3、假如一棟建筑地上15層,層高均為3米,地下一層,地下室層高為3.8米,純剪結構 ,采用樁基礎,設承臺高度為700,那么在樓層組裝時的第一標準層層高為多少?根據什么來定?4、假如一棟建筑地上13層,地下一層,地下室層高為3.9密,采用框剪結構 米,若采用純筏板基礎,厚度為800,那么在樓層組裝時的第一標準層“相對下端層高”為多少?根據什么來定?5、假如一棟建筑地上27層,地下一層,地下室層高為4.0米 米,若采用樁筏板基礎,筏板厚度為600,那么在樓層組裝時的第一標準層“相對下端層高”為多少?根據什么來定?