關于這段話,大家怎么理解,這個是李國勝2007版混凝土結構設計中注意事項書里的。
今天我用PKPM中的梁平法施工圖里看撓度和裂縫。結構我們總工說PKPM里梁的撓度和裂縫計算不準確。不用看這些東西。我想知道PKPM為什么計算的不準確啊。我查了很多書,也沒找到答案,請問大家知道嗎?
梁平法圖里出現這個數據。??墒俏铱戳旱膿隙群土芽p圖數值都為0。。是不是我哪畫錯了?
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。
最近做個賓館,跨度在8m左右,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎?
pkpm配出的梁 實際配的鋼筋和計算鋼筋差距有時候很大 如果按照實際配筋的話 有點浪費 但是按照計算配筋的話 擔心擾度和裂縫不過關希望各位同仁能發表一下 自己的做法 萬分感謝
小弟新人,想問了論壇的各位前輩,你們的梁(特別是大跨度的梁)裂縫和撓度是怎么控制的???是查看軟件?查看什么軟件啊?還是手算啊?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 編輯 ]
我一個衛生間的次梁 當我按照實際情況 把梁降位50mm之后,梁的配筋變大好多,如果這個結果更符合真是情況 那以前就大錯了 因為配筋變绘的不?/p>
請教做過的高手,本人先做15mx30M多功能廳,初步采用斜交井式梁設計,最長跨度21m,對于配筋,可以查靜力計算手冊對比程序結果,對于撓度,看梁施工圖貌似不準,節點不協調,satwe里面是彈性撓度,不考慮長期效應,荷載組合也是標準組合,手算的話靜力手冊第二版里沒有撓度系數,請問大家都是怎么做的
新手請教各位大師!不知道這有沒有關系。如何調它不紅。
框架結構。250X600的主梁。電算結果配筋G0.3-0.3 這個數值是不是太低了?次梁是G0.2-0.2什么原因啊這是
pkpm在根據簡圖配圖后,是否應該帶入pkpm中重新計算撓度跟裂紋。 還有就是如何計算和判斷梁是否少筋超筋、以及配筋面積是否滿足。
請教一下各位達人: 梁加腋在PM中加腋段結束的平面位置加節點,在支座與該結束位置間布置高度均勻變化的梁(變截面、等截面、變截面輸成等截面),按照這種方式采用SATWE計算出來結果都偏小很多,感覺SATWE把一段梁分成三段梁來計算了。有什么方式可以準確計算出加腋梁的配筋呢?
還有 圈梁是不是 建立模型時候 不要設置 ,但是好象 次梁 里面有個 關于 磚混圈量的采單怎么解釋? 什么叫復合樁基礎啊 ? 上海這邊 一般做什么基礎 做樁基礎可以嗎
帶地下室的筏板地基梁,其裂縫寬度是以0.3mm還是以0.2mm控制?JCCAD的彈性地基梁設計計算的裂縫寬度是否可信?
地下廠房還未進行行車試重實驗,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,屬于貫穿性裂縫,巖錨梁未做構造柱,請問一般這種問題怎么處理?補做構造柱還有無作用?是否就進行一般的化學灌漿進行處理?
1、平時在做設計的時候,大家都是怎么配筋的啊,用配筋面積圖還是根據電腦配出來的圖在改??? 2、當裂縫要求比較高的時候,比如:0.2,電腦配出的鋼筋往往比配筋面積圖的大很多,大家平時都怎么處理的?謝謝!
關于梁配筋的問題,又網友做過說明“假設控制梁的裂縫(一般情況下是支座裂縫不滿足),有幾個問題需要解決:1,PKPM計算梁裂縫的時候,彎矩可以考慮柱子的影響,也就是取到柱子邊緣,這個方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,來考慮,而未按照T型梁來進行計算,這樣的話,就沒有考慮到T型梁上翼緣所包括的樓板鋼筋,也沒有考慮截面抗彎剛度的放大。2,PKPM為了控制裂縫,單純的通過放大鋼筋面積來滿足,問題又來了??拐鸶拍钕M菑?qiáng)柱弱梁,你放大了梁支座的鋼筋(有時候放大的很多),那么柱子的鋼筋是否需要同時放大?還有一個問題是,我們的框架梁是需要調幅的,目的也就是讓支座塑性一下,減少支座的鋼筋同時放大了跨中的彎矩,本來0.8的調幅已經調下去了,你又放大支座鋼筋,是不是有點矛盾?3,所以,我們在實際工程中,直接按照PKPM的配筋面積進行配筋,這樣做不是不控制梁的裂縫,而是如果你抽出一個框架手算一下的話,如果跨高比不是太大,一般都是滿足要求的。否則如果機械的用控制裂縫的梁施工圖,那樣梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架結構),開發商不叫起來啊。4,我也在周
看大家再輸入次梁的時候一般都是按照主梁輸入,但是PKPM里面對主梁進行了彎矩調幅0.85,如果次梁按照主梁輸的話；是也襸幅了?可是要求的是次梁不調幅???想了好幾天,也看了一些資料還是不清楚啊
這跟梁是主體結構與入單元門樓的梁!看看這個裂縫。大家談談這個問題的原因。
pkpm梁裂縫
pkpm梁裂縫專題,為您提供pkpm梁裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm梁裂縫 相關的專業交流討論,更多pkpm梁裂縫相關內容請訪問