求教各路大神,在PKPM里面要不要設置并且怎么設置基礎梁???我指的是已有獨立基礎,頂面標高齊一層樓面標高用來承擔一樓墻以及拉結柱子的梁。因為設置了那么PKPM里面默認的一層(即基礎頂到籄梁)層高很小,會形成短柱而且對周期位移什么的會有影響,而且和現實情況也不符(沒有土包裹了),如果不設置又感覺好像和現實也會不符,畢竟嵌固端應該是從基礎頂算起的吧(無地下室)。
就像圖片里面的一樣 做基礎的時候數據什么的一輸完就變成這樣了 怎么還重疊了,這是什么原因?。渴沁@種模型不能用獨立基礎的嗎?要怎么改啊,師傅們幫幫忙?。「屑げ槐M(本人新手一枚,問的問題讓大家見笑了)
框架剪力墻的基礎荷載,SATWE中最大軸力中的剪力墻荷載比PMCAD中的豎向導荷中剪力墻的荷載大了三倍多,我認為該用豎向導荷的荷載考慮,我們總工卻讓我們用SATWE中的荷載。基礎荷載該怎么考慮相關資料有規定嗎,謝謝大家指教
PKPM里沒有現成的計算柱下條形基礎的模塊。有人說柱下條形基礎可以用倒梁法直接在PM里建模用SATWE計算,將基底反力等效為作用在倒梁上的均布線荷載,請問大家嘗試過這樣的算法嗎?具體操作過程中要注意哪些問題?謝謝!
本人新手,想請教一下各位高手,PKPM基礎荷載圖Fload上的數字都是什么意思?。可厦嬉粋€大的好像是軸力,另兩個是不是彎矩啊?
08版PKPM的JCCAD軟件對磚混結構怎么沒有磚混荷載的選項了,只有PM荷載,這樣構造柱上也有集中荷載,墻體整體荷栽是不是不合理了,可是出的基礎又偏大,真不知道PKPM要干什么.
我問了我一些設計院的同學,他們是在JCCAD里面算下柱的承載力,然后在探索者里面畫圖,再復制到天正里面出圖,不知道大家是怎么做PKPM基礎呢?希望 大家能幫助我下。我又點迷茫。
PKPM基礎軟件--南京班
新版PKPM知識堂(基礎部分設計),官方提供。
PKPM基礎梁箍筋怎么是A32-200(4)[ 本帖最后由 nbda3101940 于 2011-9-17 17:09 編輯 ]
在jccad貌似不能給基礎梁添加荷載,請問該怎么處理?
請教各位大俠,在PKPM建模過程中,框架結構需設置基礎梁,以前的做法是在PMCAD里面直接建一個標準層,把樓板開洞,這樣建模的話,如果基礎埋較淺的話,就會出現極短柱,PKPM默認軸壓比限值為減0.1,這樣的話有可能軸壓比超限,而且短柱配筋極大,這樣怎么處理
在PKPM的JCCAD中讀取SATWE荷載,已經在JCCAD中點了活荷載折減了,在荷載匯總中,SATWE活標準值是在SATWE中結構設計信息里面活載產生的總質量 (t)折算成(KN)的2倍,恒荷載倒是能對照的上,想問下是不是JCCAD中活荷載多算了,還是另有一種計算方法,請各位指點下
結構新手。一個兩層框架,獨立基礎用PKPM計算出來以后,發現軸力更大的基礎反而沒有小基礎的高度要高。獨立基礎高度除了滿足錨固要求以外,不是應該由抗沖切來決定么?那么照理說軸力更大的部分沖切力不是應該更大么?下面是兩個基礎的截圖‘求高手幫助啊。
我想問下,在讀取荷載時,應該讀取哪個啊,是平面荷載還是STAWE荷載啊,讀取stawe pkpm算出的又很大,然后在當前荷載中又應該怎么選擇,還有選擇目標荷載應該怎么選擇,謝謝大家指點下。
請問手算基礎時,在PKPM里讀取上部結構傳給基礎的荷載時,具體應該選擇哪個。選擇JCCAD里的讀取SATWE荷載后,目標組合,標準組合里的最大軸力作為基礎計算的荷載對不對?不對的話應該選擇哪里的?
用PKPM直接出的柱下獨立基礎,歸并系數0.2,發現基本不歸并,改成0.4,還是基本上不變。最后出的獨基詳圖很多,該怎么處理?。?/p>
PKPM計算獨立基礎,非常精確
剛剛從朋友那里弄個2010PKPM破解版,但是沒有學習軟件非常的苦惱,希望有這個軟件的學習資料的大哥大姐們給小弟一點支持,由衷感謝!我的QQ是:82161262(即為QQ郵箱)。另:誰想要這個軟件的也可以聯系我哦。
pkpm基礎
pkpm基礎專題,為您提供pkpm基礎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm基礎 相關的專業交流討論,更多pkpm基礎相關內容請訪問