有變形縫的住宅,以變形縫為界分開建模。然后做基礎時我把它們頻道一起,我想問幾個問題。1,需要計算嗎?2,如果需要計算,那一些參數和我算單個模型的是一樣的吧?3,,變形縫怎么處理,變形縫兩邊的模型是完全斷開,沒有任何構件連接4,我直接計算的時候發現x方向的有效質量系數為0.00%,求解5,在satewe的周期 振型 地震力中,振型只有一種。更可怕的是,我的圖都給甲方了才發現問題,甲方會不會帶民工兄弟來走我啊……
本帖最后由 mz112233445566 于 2016-5-23 10:34 編輯 為什么我用pkpm建模后 風荷載結果全都是0,參數也是正常設置的各位大神幫幫忙
某小學教學樓加固工程PKPM計算書,大家看看
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。
我現在正忙作這樣一個工程,10米檐高,柱距7.5米,3個20米連跨,1至3軸去掉1根柱子且1至3軸有局部二層,4至5軸朝60米方向有5噸吊車,希望高手們多多賜教,謝謝?。?!上傳了方案圖,
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
一、單項選擇題 1、下列項目應計算建筑面積是()。 A.地下室的采光井 B.室外臺階 C.建筑物內的操作平臺 D.穿過建筑物的通道答案:D分析:室外臺階,建筑物內的操作平臺明確規定不計算建筑面積,地下室要計算建筑面積但不計算采光井,所以本題計算建筑面積的只有D 2、在清單報價中土方計算應以( )以體積計算 A.以幾何公式考慮放坡、操作工作面等因素計算 B.基礎挖土方按基礎墊層底面積價工作面乘挖土深度 C.基礎挖土方按基礎墊層底面積加支擋土板寬度乘挖土深度 D.基礎挖土方按基礎墊層底面積乘挖土深度答案:D分析:挖土方按設計圖示尺寸以體積計算,基礎挖土方按基礎墊層底面積乘挖土深度(地面標高到基底標高),以體積計算。計量單位為m3.在計算土石方工程量時,土石方計算規則是以設計圖示凈量計算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支擋土板等),由投標人根據施工方案考慮在報價 3、一建筑物平面輪廓尺寸為60xl5m,其場地平整工程量為[ ]m2
rt今天satwe計算,層間剛度比在不計算地震的情況下是夠的(沒有薄弱層),但是計算地震力的情況下就不夠了(有薄弱層了)主要是底層太高了地震是6度我就想問下這是為什么呢?
結構設計最后要整理出來一份計算書。在建模、調整、計算的時候,大家會看它的計算書嗎?本人新手,幾個工程都是做完了,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,根本沒看一眼。大家都是怎么做的?
pkpm08可以計算工程量嗎?最近做了個設計,但是沒找到工程量計算的項目。好像05版的有這個功能吧,有誰知道嗎?:)
究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件??因為我發現除懸挑板外,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符?有沒有必要去調整呢?
請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦
本大菜鳥在用PKPM軟件計算時,常會出現結果出錯的問題,比如:原本柱子只要8%%13018,可按軟件計算的話要4%%13025+4%%13022。而且類似的問題不只出現過一次。只要稍微復雜點,超過5層的。我的電腦就范暈了,算的一塌糊涂?!Φ奈医洺１徽埖綀D審中心去喝茶。請問各位大仙是什么問題?
PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便、審圖等。具體怎么配筋,經驗很重要。小弟在這里向各位精英請教,聽聽各位的高見!
客套話不說了,小弟有以下不解問題還請大神們指點。1、最右邊梁端配筋面積也就600,為什么電腦會配4跟三級鋼22的(1521),面積超很多?2、箍筋面積最大處G1.4-1.4,為什么要用三級鋼10的4肢箍@100(3.16),是遵循強剪弱彎的原則嗎?此圖是底框剪力墻結構,上邊是5層砌體結構~~~在此先謝謝了·
我自己用excel做了個簡單的框架計算程序
一般的簡支檁條計算時候什么情況下才算是“構造上保證下翼緣風吸力作用的穩定性”拉條的作用是能約束檁條上翼緣但是我的想法檁條下翼緣連接在梁上面下翼緣應該也是穩定的能不能用6.3.72公式計算選能約束上下翼緣?
剛剛改行做工程加固,(原來做鋼結構設計).原來做設計嘛也出計算書,但那都是用軟件出的.現在好象加固還沒有什么軟件,那要出計算書該怎么出呢?
初做框筒結構,覺得問題頗多,以下是主要的幾條,煩請大家指點,謝謝! 1.柱與墻間的梁,與墻連接的位置在沿梁長向上有墻肢,是否還要設置暗柱? 2.不管設置暗柱與否,柱與墻間的梁,與墻連接的位置都要設梁端鉸嗎? 3.柱與墻間的梁,與墻連接的位置下方是洞口,無法設置暗柱怎么辦?是否要調整連接位置到可以設置暗柱的位置? 一個7度區的框筒結構,地下5層,地上23層,室外房屋高度接近100米,請有經驗的人士指點有哪些需注意之處.謝謝!
現在的結構設計人員在進行結構計算時使用PKPM或其它結構計算軟件,建模、計算、增加鋼筋、出圖,是不是就一定很安全呢,怎么判斷呢,尤其是結構設計經驗不夠豐富的人怎么辦