1/防爆金屬軟管兩頭都為螺紋 電機進線口為壓線的那種 怎么連接 2/如果鋼管為DN80的還加防爆軟管嗎?如果加,套扣?
今天一空調公司給我單位安裝防爆空調,在防爆1區中用的是普通電纜(也可能是阻燃電纜)穿金屬軟管,請問這樣是否允許?規范中只說過宜用阻燃電纜,電纜的保護也只說過敷設方式采用能防止機械損傷的措失。因此,我認為以上的空調安裝并沒違規,雖然不是太好。
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
SC8551B302MO防爆電磁閥 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。 ASCO先導電磁閥8551系列防爆電磁閥SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫???因為是格柵板的樓?,?/p>
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎????!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
防爆的幾個問題,大家知道一個就回答一個吧,不一定要全回答,謝謝大家!1、請問填料函里用的防爆填料就是防爆隔離密封盒里所用的防爆膠泥嗎?2、防爆接線盒接鋼管的通口自帶的堵頭(一塑料接頭,中間是一個較薄的橡膠圈堵死)是防爆的嗎,不用時需要另加專門的空塞堵頭嗎?3、好多設備的進線口是壓盤式引入裝置,直接接電纜用的,好象沒有螺紋,請問應該怎么接鋼管?
我想請教幾個電氣防爆的問題1、防爆配電箱內的電氣元件是普通的元件還是特殊的防爆開關之類的東西?2、我翻了一下手冊,沒有發現有防爆的接觸器和熱繼電器希望哪位高手可以說說在做防爆廠房時,應該如何選擇電氣設備和要注意的地方,先謝謝了!
我查過很多資料,我國對防爆墻的規范極少,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻?其高厚度為多少?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,這墻應該怎么做?謝謝了。
防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系?哪位老大明白給指教一下,謝先了。
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
電石渣漿池用攪拌器電機的防爆電機等級有何規定?有設計過的同志嗎?注:電石渣為電石和水反應和的半固體殘?,理論上含有少量的乙炔。先謝了!
請教 我知道這問題有點偏離這個區域 但在安全防范論壇里2天了沒人回 沒辦法 請教這里高手多 請教 救急條件:在乙炔匯流排間內有個用隔爆墻隔開的值班室 內設有匯流排間的探測器控制系統問題:值班室不知是否算防爆區域?可燃氣體探測器的控制模塊在防爆區內的控制室需要防爆箱嗎?探測器模塊的顯示和控制沒有防爆型的嗎?(專業的廠家說這個顯示和按鈕沒有防爆的)直流電是不是不需要防爆處理 在防爆區的控制室內?救急
一、外觀檢查: 1、檢查電動機外殼是否有裂紋、開焊、變形,零配件是否齊全,有無損壞。 2、防爆部位堅固件是否齊全,堅固螺絲及孔有無滑扣。 二、轉子檢查: 抽出轉子后,拆下里外小蓋,檢查有無損壞,轉子鼠籠條與端環焊接牢固可靠,不得有開焊、虛焊。 三、軸承檢查: 拆下靠背輪,檢查有無損壞,拆下軸承,檢查有無裂紋,脫皮點蝕、變色及銹斑。 四、定子檢查: 1、定子鐵芯、繞阻表面清潔,繞組絕緣,不應有明顯損壞及變化現象。 2、繞組全部重繞時,絕緣等級繞組節距,導線截面等應與原設計相同。 3、浸漆次數:沉浸不少于3次。 五、冷卻系統: 檢查水冷電機水路通暢,密封完好,無滲漏,做好水壓試驗。 六、防爆面檢查:
1.I類危險場所選用的防爆電機 2.氣體爆炸、粉塵爆炸危險場所用防爆電機選型表:
防爆系列防爆照明開關 有單級、雙級、串控、雙控等。 1區、2區危險場所, IIA/IIB/IIC類爆炸性氣體環境,適用于可燃性粉塵環境20區、21區、22區場所: 應用于有高防腐要求的場所 應用于石油、化工、航天軍工等場所。 關于防爆等級想知道的話可以質詢嗎?
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平時關閉,戰時打開,有防毒防沖擊波的作用。 防爆地漏安裝于通向人防防護區外的排水管上的防護區內端,平時處于關閉狀態,將該漏芯放置在閥腔里,并順時針方向旋轉約60度即可完全密閉鎖緊(反之逆時針方向旋轉60度即可退出),防爆地漏密閉時可防止爆炸沖擊波及其它有毒氣體由管道進入防護體,起到安全防護作用,戰時該地段染毒需進行清洗時,將防爆地漏打開,進行排水,即可沖洗。 人防設備防爆地漏適用于新建或改建各類防空地下室中的擴散室、洗消間、防毒通道等需沖洗房間的排水地漏裝置, 防爆地漏安裝于通向人防防護區外的排水管上的防護區內端,平時處于關閉狀態,不銹鋼漏芯及外圈能有效的杜絕銹蝕。將漏芯放置在閥腔里,并順時針方向旋轉約60度即可完全密閉鎖緊(反之逆時針方向旋轉60度即可退出),密閉時可防止爆炸沖擊波及其他有毒氣體進入防護區,起到安全防護的作用。戰時該地段染毒需清洗時,可將地漏打開,進行排水。防爆地漏經模擬核爆炸試驗,達到五級人防的抗爆要求。 現在防爆地漏的驗收比較
做一個有防爆要求的廠房,不知道泄壓墻和泄壓屋面可以用什么材料,施工方法上有沒有需要注意的地方看規范要求是質量需小于60kg/平米,用輕質的砌塊可以么?
1、國內防爆電機的話,需要得到哪些機構的認證?2、電機的防爆檢查(作為用戶檢查),需要按照哪個國標來檢查?(公司有個項目,因為目找了家団的設計院,他們問起來的,電機還是用國內的)謝謝!