1 關于暖通空調系統節能設計中應該要采取的措施 暖通空調在線 1.1 必須要從設計入手、合理選擇去設計空調系統 建筑的負荷計算主要是設計過程中重要的內容之一,現階段普遍的存在著一個現象就是設計的工期比較短,很多的設計人員為了能夠節省時間,錯誤的利用設計手冊當中所提供的方案或者是初步設計過程中估算冷、熱負荷用的單位建筑面積冷和熱負荷指標,進而直接的做誒施工圖設計過程中確定冷熱負荷的依據,通常將會導致總體的負荷出現增大,直接的導致空調采暖設備的偏大,初步投資增加、運行的費用增加以及能量消耗比較大。
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
長沙市某商業綜合樓暖通空調系統能耗模擬及方案分析能源問題已經成為全世界范圍內日益嚴峻的現實問題,中國的能源形勢亦是如此,對于建筑的節能問題,已經受到充分重視。隨著各種新技術的發展運用,對于建筑物的能耗模擬研究已經進入了一個全新的階段。建筑的能耗模擬分析從以往的純理論公式計算和實際測量,發展到現在的計算機軟件模擬,已經有了長足的進步。 掌握能耗分析一般方法,了解國際國內目前應用較多的幾類能耗模擬軟件,重點學會使用Dest或EnergyPlus等某一種能耗模擬軟件。以長沙市某商業綜合樓的暖通空調系統為原型建模,選擇合適的氣象年逐時氣象數據,運用能耗分析軟件,采用動態模擬方法進行模擬分析,以得出該建筑的年運行總能耗。進一步開展空調系統形式、空調溫度、運行模式等因素對能耗的影響研究。通過幾種可行的空調冷熱源方案的能耗對比及經濟性分析,為確定較佳的技術方案提供理論指導。
一、能效限定值:按空調分類及能效測試標準,有以下兩種:1、能效比:制冷能效比EER(制熱能效比COP),指空調器在制冷(熱)運行時制冷(熱)量與有效輸入功率之比。能效比數值越大,表明該產品使用時所消耗的電功率就越小。一般情況下,空調器的制熱功能只是冬季取暖的一種輔助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以一般所稱的
想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝!!
PFD 格式
暖通空調檢測的相關雜志之一,《暖通空調標準與質檢》
大家好 ,我是個新來的,剛從學校畢業,現在做中央空調的維修調試等工作.現在也一直想做設計施工這方面的.但是一直好像也沒有什么好的機會.自己也挺喜歡的.現在在學這方面的圖紙,以前只會做機械方面的.現在看了暖通這方面的,有點暈.那么多的圖層.都有點搞不明白了.真的希望前輩們能指點指點.謝謝了.
剛剛建了幾個群,歡迎大家加入啊,共同探討有關暖通空調方面的問題群號碼為空調吧34404369,空調商務16941006,暖通商務34404915
誰有啊,或者誰建一個???加我下先蘇州或者昆山的都可以,我是做honeywell自控的,是蘇州地區的一級代理.進入自控這塊沒有多久,需要各位多多提攜啊...................................
1.概述 隨著空調系統和空調設備的大量涌現,空調的能耗已經成為一個引人注目的問題。城市建設的發展,建筑能耗已占全國總能耗的30%左右,而空調耗能一般占整個建筑能耗的60%以上,且比例不斷增加。城市每年的用電高峰在夏季,空調在此時間內的耗電要占總發電量的30%左右,有的地區,如廣州地區高達50%~60%[1],因此,對空調系統的節能要求提到了十分重要的位置。空調系統的設計中出現了許多諸如變風量空調、變水量空調、大溫差空調、蓄冷空調等技術在空調中的應用。 空調大溫差是指相對于國內空調常規設計的送風、水溫差為5℃而提出的,指空調系統的送風、水溫差大于常規溫差[2]。在國內大溫差技術正處于發展時期,到目前為止,技術在實例中的應用還比較少,與較早應用該技術的發達國家相比,我國的大溫差技術還處在吸收和探索的階段,仍然有許多問題需要進一步深入研究和解決。 目前,大溫差系統可分為:大溫差送風系統,送風溫差可達14~20℃;大溫差冷凍水系統,進出口水溫差可達6~10℃;大溫差冷卻水系統,進出口水溫差可達6~8℃;此外還有和冰
主要是講述了各種設備選擇的依據和出處(在什么書多少葉),負荷計算的依據出處。
暖通空調設計指南--陸耀慶
一個家具商場,位于上海某郊區,它由兩個單體建筑組成,1#樓的建筑面積為22095㎡,它的夏季的冷負荷為1450.7kw,冬季的熱負荷為116.1kw;2#樓的建筑面積為19588㎡,它的夏季的冷負荷為1855.32kw,冬季的熱負荷為1484.26kw。這樣算出來1#樓夏季單位面積的冷負荷為65.7w/㎡,冬季單位面積的熱負荷為5.3w/㎡;2#樓夏季單位面積的冷負荷為94.7w/㎡,冬季單位面積的熱負荷為75.8w/㎡。1#樓冬季的熱負荷是不是太小了,請問哪種情況下能滿足上面1#樓的這種數據,能舉個例子嗎?
做設計時需要,希望對大家有所幫助。
詳細介紹了暖通空調系統的節能措施、節能原則、節能途徑和方法,以引起人們對暖通空調系統節能的重視,充分發揮暖通空調系統的經濟性、節能性、安全性、舒適性。
歡迎回復哈
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
暖通空調能耗
暖通空調能耗專題,為您提供暖通空調能耗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調能耗 相關的專業交流討論,更多暖通空調能耗相關內容請訪問